andrey_PKO 30.01.2013 12:34

АВБбШв 5х6мм2, ток по ПУЭ - 29А, на трехфазную нагрузку почти 18кВт будет держать

---------- Сообщение добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее было в 11:29 ----------

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 123806)
5х6 или всё же 5х16?

По поводу дополнительного автомата....Когда будет сделан дом и проводка в нём, необходимость "кучи" автоматов и розеток в электрощите на границе участка отпадёт, особенно трёфазных

Суть в том что с дополнительным автоматом щит учета собирается всего одн раз и навсегда. Платишь деньги за сборку это примерно 250 тыс. и забыл.
В твоем случае получится еще раз надо будет перебрать причем полностью
докупить провода ,шины, и т.д. заплатить за новую сборку это примерно тыс. 400 б.р. можно и так если средства позволяют.

Еще по поводу кабеля АВБбШв 5х6 это ввод в дом, можно и сечение 16мм2 не вопрос, но гнется тяжело и монтаж с ним будет дорожеhttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8e32d83e3b.jpg

Korvet068 30.01.2013 13:03

Цитата:

Сообщение от andrey_PKO (Сообщение 123808)
Еще по поводу кабеля АВБбШв 5х6 это ввод в дом, можно и сечение 16мм2 не вопрос, но гнется тяжело и монтаж с ним будет дороже

Нафига на броне тратиться на пятую жилу, если земля элементарно подводится бронёй?
5х6 и 4х16 в цене отличаются не так уж и сильно, а вот при 40 метрах укладки, на толстом будет меньше падение напряжения, а поскольку сие после счётчика..оно мне надо? Далее, толстый кабель имеет большую механическую прочность, что так же идёт ему в плюс
Цитата:

Сообщение от andrey_PKO (Сообщение 123808)
В твоем случае получится еще раз надо будет перебрать причем полностью
докупить провода ,шины, и т.д. заплатить за новую сборку это примерно тыс. 400 б.р. можно и так если средства позволяют.

Каие нафиг шины? кроликов разводим или лохам лапшу продаём? Отключается трёхфазная розетка, и в освободившиея клеммы подключаем кабель

---------- Сообщение добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее было в 11:00 ----------

З.Ы. Ввод в дом деляете люминием 5х6, а линию на кухню и к стиралке медью в 4 квадрата? ))))))

andrey_PKO 30.01.2013 13:26

Ну так что ты не сказал что у тебя до дома 40 метров.
В техусловиях должны быть приведены ток короткого замыкания и падение напряжения в линии до опоры. Все подтверждается рассчетами давай данные сейчас бысто и посчитаем не вопрос

---------- Сообщение добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее было в 12:12 ----------

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 123816)
Нафига на броне тратиться на пятую жилу, если земля элементарно подводится бронёй?
5х6 и 4х16 в цене отличаются не так уж и сильно, а вот при 40 метрах укладки, на толстом будет меньше падение напряжения, а поскольку сие после счётчика..оно мне надо? Далее, толстый кабель имеет большую механическую прочность, что так же идёт ему в плюс

Каие нафиг шины? кроликов разводим или лохам лапшу продаём? Отключается трёхфазная розетка, и в освободившиея клеммы подключаем кабель

---------- Сообщение добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее было в 11:00 ----------

З.Ы. Ввод в дом деляете люминием 5х6, а линию на кухню и к стиралке медью в 4 квадрата? ))))))

Хочешь конкретный ответ сбрось свою схемку ящика учета, не так все просто зависит от того какой аппарат перед счетчиком, какими проводами внутри все сделано.

---------- Сообщение добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее было в 12:15 ----------

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 123816)
Нафига на броне тратиться на пятую жилу, если земля элементарно подводится бронёй?
5х6 и 4х16 в цене отличаются не так уж и сильно, а вот при 40 метрах укладки, на толстом будет меньше падение напряжения, а поскольку сие после счётчика..оно мне надо? Далее, толстый кабель имеет большую механическую прочность, что так же идёт ему в плюс

Каие нафиг шины? кроликов разводим или лохам лапшу продаём? Отключается трёхфазная розетка, и в освободившиея клеммы подключаем кабель

---------- Сообщение добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее было в 11:00 ----------

З.Ы. Ввод в дом деляете люминием 5х6, а линию на кухню и к стиралке медью в 4 квадрата? ))))))

к стиралке 1,5 мм2 ток 19А по ПУЭ, алюминий в земле сечением 6мм2 тянет 29,4А

---------- Сообщение добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее было в 12:17 ----------

Люди добрые судя по ответам все в домах прокладывают кабель сечением не меньше 4мм2 на розетки... Достаточно и 1,5мм2. А 4 квадрата по меди, ток 35А по ПУЭ, только на духовой шкаф мощностью 7,7кВт. Почти все розеточные группы в доме должны быть выполнены кабелем ВВГнг 3х1,5мм2. Больше только на духовой шкаф очень большой мощности или на электрические тепловые полы той же мощности. Не зачем покупать кабель дороже если достаточно сечения 1,5мм2

Если следовать логике Korvet068 то зачем вообще проекты взял кабель по толще затащил в дом лучше квадрат так 70, по толще та плиту, потолще на стиралку, на свет обязательно по толще чтоб ярче было а то вдруг потеря напряжения очень большая...
Все вопросы в электроснабжении снимаются только расчетами, а значит только проектом. У вас всех всего лишь жилые дома с подключаемой мощностью 6,5кВт максимум, по проекту можно пропустить 12кВт. 12кВт это примерно ток 24А. Выше крыши, если не организовывать подпольный деревообрабатывающий цех.

Korvet068 30.01.2013 13:42

Цитата:

Сообщение от andrey_PKO (Сообщение 123822)
Ну так что ты не сказал что у тебя до дома 40 метров.

Лично вмоём случае это 25 метров, да и не расстояние это от дома а длина трассы. Но мой случай, пожалуй просто шикарный, наверное мечта застройщика, столб ЛЭП стоит на против дома и менее чем 1 метр от границы участка, учитывая подземный ввод через отверстие в фундаменте (уже существующее)и трассу внутри дома вдоль стеок фундамента под черновой стяжкой у меня выходит порядка 25 метров
Цитата:

Сообщение от andrey_PKO (Сообщение 123822)
Хочешь конкретный ответ сбрось свою схемку ящика учета, не так все просто зависит от того какой аппарат перед счетчиком, какими проводами внутри все сделано.

Какой такой АППАРАТ перед счётчиком? Подстанция что ли? али АППАРАТОМ назван вводной АВТОМАТ?

Проект на подключение стройплощадки получался нами в Энергосбыте в одном окне, бегать куда-то, что бы съэкономить пару копеек - не резон. А как писали некоторые люди на форумах, то вообще беготня по проектантам и монтажникам выходила дороже по деньгам (не говоря о времени), чем заказ проекта и подключения в одном окне

andrey_PKO 30.01.2013 14:00

[quote=Korvet068;123816]Нафига на броне тратиться на пятую жилу, если земля элементарно подводится бронёй?
5х6 и 4х16 в цене отличаются не так уж и сильно, а вот при 40 метрах укладки, на толстом будет меньше падение напряжения, а поскольку сие после счётчика..оно мне надо? Далее, толстый кабель имеет большую механическую прочность, что так же идёт ему в плюс

Каие нафиг шины? кроликов разводим или лохам лапшу продаём? Отключается трёхфазная розетка, и в освободившиея клеммы подключаем кабель[COLOR="Silver"]


не получится, на розетку стоит дифавтомат на 16А, а надо бы автомат на 25А, причем если дифавтомат не селективный а это так , то очень часто будет отключать весь дом. К тому же в дифавтомате гнезда для подключения кабеля 16мм2 маловаты.

---------- Сообщение добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее было в 12:56 ----------

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 123831)
Лично вмоём случае это 25 метров, да и не расстояние это от дома а длина трассы. Но мой случай, пожалуй просто шикарный, наверное мечта застройщика, столб ЛЭП стоит на против дома и менее чем 1 метр от границы участка, учитывая подземный ввод через отверстие в фундаменте (уже существующее)и трассу внутри дома вдоль стеок фундамента под черновой стяжкой у меня выходит порядка 25 метров


Какой такой АППАРАТ перед счётчиком? Подстанция что ли? али АППАРАТОМ назван вводной АВТОМАТ?

Проект на подключение стройплощадки получался нами в Энергосбыте в одном окне, бегать куда-то, что бы съэкономить пару копеек - не резон. А как писали некоторые люди на форумах, то вообще беготня по проектантам и монтажникам выходила дороже по деньгам (не говоря о времени), чем заказ проекта и подключения в одном окне


Отсканируй и сбрось глянуть принципиальную схему, там тоже хитрые ребята сидят им до твоего дома дела нет, лепят проекты не задумываясь только деньги плати.


И еще если не начал делать электропроводку в доме то обдумай такой вариант как прокладка кабеля по полу и для розеток и для освещения . Все сделаешь своими силами и очень быстро. Коробки ответвительные будешь организовывать прямо в подрозетниках и там где будут стоять выключатели. Надо только чуть глубже отверстия стенах делать. подумай есть шанс с электрикой покончить уже этой весной таким способом.

Еще глянь схему в верху сравни со своей.

Korvet068 30.01.2013 14:58

Цитата:

Сообщение от andrey_PKO (Сообщение 123834)
не получится, на розетку стоит дифавтомат на 16А, а надо бы автомат на 25А, причем если дифавтомат не селективный а это так , то очень часто будет отключать весь дом. К тому же в дифавтомате гнезда для подключения кабеля 16мм2 маловаты.

Начнём с того, что есть трёхфазные розетки и на 25 Ампер и на 32 Ампера
а закончим тем, что дифавтомат меняется за пару минут, да и дифавтомат не последнея инстанция, он элементарно заменяется на связку УЗО+автомат, УЗО ставится на ток больший чем у автомата

А вот большой шкаф электрощита стоит дороже, весит больше, краски на него изводить придётся больше (на столбе висит всё же)
Цитата:

Сообщение от andrey_PKO (Сообщение 123834)
там тоже хитрые ребята сидят им до твоего дома дела нет, лепят проекты не задумываясь только деньги плати.

Естественно нет дела до дома, задача то была поставлена СТРОЙПЛОЩАДКА
Цитата:

Сообщение от andrey_PKO (Сообщение 123834)
И еще если не начал делать электропроводку в доме то обдумай такой вариант как прокладка кабеля по полу и для розеток и для освещения . Все сделаешь своими силами и очень быстро. Коробки ответвительные будешь организовывать прямо в подрозетниках и там где будут стоять выключатели. Надо только чуть глубже отверстия стенах делать. подумай есть шанс с электрикой покончить уже этой весной таким способом.

Я и так сделаю всю электромонтажную работу своими руками, а ты вот подумай над таким высказыванием "Два непрошеных совета приравниваются к одному оскорблению"

andrey_PKO 30.01.2013 15:01

Вот ты сам и на все ответил, то есть почти перебрал свой щиток заново

ozzie 30.01.2013 15:14

andrey_PKO,
конкретный вопрос.
Что бы вы перенесли из ЩУЭ (описание и фото на первой странице) в дом.
В цоколе, куда приходит 5х16 планирую поставить "предварительный" щит и от него 2 трассы:
1. К щитку в гараж в этом же цоколе (от него трасса далее в гостевой дом).
2. К щитку на первом этаже (обеспечение дома).
Допустим ли такой вариант?
Что разместить в "предварительном" щитке, а что в щитке в гараже?
Каким кабелем вести трассы?

Korvet068 30.01.2013 15:20

Цитата:

Сообщение от andrey_PKO (Сообщение 123875)
Вот ты сам и на все ответил, то есть почти перебрал свой щиток заново

Если ВЫ таое пишите то вас близко нельзя подпускать к работам ибо потребитель в итоге влетит на нехилый штраф. Потому что вы не знаете как сменить дифавтомат не срывая пломб энергонадзора :ha: либо заявляя такое специально разводите клента на деньги.

майкл 30.01.2013 15:55

Как бы по ПУЭ нельзя в землю на ввод класть кабель сечением менее 16 кв.мм., у нас не согласуют проект с кабелем 5 на 6...
Korvet068, броню нельзя использовать в качестве заземляющей жилы, так что надо пятижильный