АВБбШв 5х6мм2, ток по ПУЭ - 29А, на трехфазную нагрузку почти 18кВт будет держать
---------- Сообщение добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее было в 11:29 ---------- Цитата:
В твоем случае получится еще раз надо будет перебрать причем полностью докупить провода ,шины, и т.д. заплатить за новую сборку это примерно тыс. 400 б.р. можно и так если средства позволяют. Еще по поводу кабеля АВБбШв 5х6 это ввод в дом, можно и сечение 16мм2 не вопрос, но гнется тяжело и монтаж с ним будет дорожеhttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8e32d83e3b.jpg |
Цитата:
5х6 и 4х16 в цене отличаются не так уж и сильно, а вот при 40 метрах укладки, на толстом будет меньше падение напряжения, а поскольку сие после счётчика..оно мне надо? Далее, толстый кабель имеет большую механическую прочность, что так же идёт ему в плюс Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее было в 11:00 ---------- З.Ы. Ввод в дом деляете люминием 5х6, а линию на кухню и к стиралке медью в 4 квадрата? )))))) |
Ну так что ты не сказал что у тебя до дома 40 метров.
В техусловиях должны быть приведены ток короткого замыкания и падение напряжения в линии до опоры. Все подтверждается рассчетами давай данные сейчас бысто и посчитаем не вопрос ---------- Сообщение добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее было в 12:12 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее было в 12:15 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее было в 12:17 ---------- Люди добрые судя по ответам все в домах прокладывают кабель сечением не меньше 4мм2 на розетки... Достаточно и 1,5мм2. А 4 квадрата по меди, ток 35А по ПУЭ, только на духовой шкаф мощностью 7,7кВт. Почти все розеточные группы в доме должны быть выполнены кабелем ВВГнг 3х1,5мм2. Больше только на духовой шкаф очень большой мощности или на электрические тепловые полы той же мощности. Не зачем покупать кабель дороже если достаточно сечения 1,5мм2 Если следовать логике Korvet068 то зачем вообще проекты взял кабель по толще затащил в дом лучше квадрат так 70, по толще та плиту, потолще на стиралку, на свет обязательно по толще чтоб ярче было а то вдруг потеря напряжения очень большая... Все вопросы в электроснабжении снимаются только расчетами, а значит только проектом. У вас всех всего лишь жилые дома с подключаемой мощностью 6,5кВт максимум, по проекту можно пропустить 12кВт. 12кВт это примерно ток 24А. Выше крыши, если не организовывать подпольный деревообрабатывающий цех. |
Цитата:
Цитата:
Проект на подключение стройплощадки получался нами в Энергосбыте в одном окне, бегать куда-то, что бы съэкономить пару копеек - не резон. А как писали некоторые люди на форумах, то вообще беготня по проектантам и монтажникам выходила дороже по деньгам (не говоря о времени), чем заказ проекта и подключения в одном окне |
[quote=Korvet068;123816]Нафига на броне тратиться на пятую жилу, если земля элементарно подводится бронёй?
5х6 и 4х16 в цене отличаются не так уж и сильно, а вот при 40 метрах укладки, на толстом будет меньше падение напряжения, а поскольку сие после счётчика..оно мне надо? Далее, толстый кабель имеет большую механическую прочность, что так же идёт ему в плюс Каие нафиг шины? кроликов разводим или лохам лапшу продаём? Отключается трёхфазная розетка, и в освободившиея клеммы подключаем кабель[COLOR="Silver"] не получится, на розетку стоит дифавтомат на 16А, а надо бы автомат на 25А, причем если дифавтомат не селективный а это так , то очень часто будет отключать весь дом. К тому же в дифавтомате гнезда для подключения кабеля 16мм2 маловаты. ---------- Сообщение добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее было в 12:56 ---------- Цитата:
Отсканируй и сбрось глянуть принципиальную схему, там тоже хитрые ребята сидят им до твоего дома дела нет, лепят проекты не задумываясь только деньги плати. И еще если не начал делать электропроводку в доме то обдумай такой вариант как прокладка кабеля по полу и для розеток и для освещения . Все сделаешь своими силами и очень быстро. Коробки ответвительные будешь организовывать прямо в подрозетниках и там где будут стоять выключатели. Надо только чуть глубже отверстия стенах делать. подумай есть шанс с электрикой покончить уже этой весной таким способом. Еще глянь схему в верху сравни со своей. |
Цитата:
а закончим тем, что дифавтомат меняется за пару минут, да и дифавтомат не последнея инстанция, он элементарно заменяется на связку УЗО+автомат, УЗО ставится на ток больший чем у автомата А вот большой шкаф электрощита стоит дороже, весит больше, краски на него изводить придётся больше (на столбе висит всё же) Цитата:
Цитата:
|
Вот ты сам и на все ответил, то есть почти перебрал свой щиток заново
|
andrey_PKO,
конкретный вопрос. Что бы вы перенесли из ЩУЭ (описание и фото на первой странице) в дом. В цоколе, куда приходит 5х16 планирую поставить "предварительный" щит и от него 2 трассы: 1. К щитку в гараж в этом же цоколе (от него трасса далее в гостевой дом). 2. К щитку на первом этаже (обеспечение дома). Допустим ли такой вариант? Что разместить в "предварительном" щитке, а что в щитке в гараже? Каким кабелем вести трассы? |
Цитата:
|
Как бы по ПУЭ нельзя в землю на ввод класть кабель сечением менее 16 кв.мм., у нас не согласуют проект с кабелем 5 на 6...
Korvet068, броню нельзя использовать в качестве заземляющей жилы, так что надо пятижильный |
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3. |