Lobzik 03.03.2016 11:28

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 254590)
Дальше можно задавать дельту, от нее зависит подача-обратка и проток.
1.5 градуса у вас это ОЧЕНЬ мало. Видимо из-за малого шага укладки.
С такой дельтой придется очень сильно прокачивать конденсатор (ПТО) теплового насоса => циркуль будет работать на максимальной скорости (собсвтенно у вас это и наблюдается с ваших же слов)

я сколько точно сказать уже и не могу. когда делал сам замеры уже радиаторы стояли, а с ними проток уже нормальный выходил и соответственно в теплые полы уже думаю меньше идет соответственно дельта теперь думаю чуток больше (в районе 2-2.5 градусов).

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 254590)
Интересно а зачем вы насос держите на 3й скорости?

у меня в ТН защита от остановки протока. если скорость протока должна быть больше определенной иначе в ошибку вываливается. я такие танцы с бубном делал, что бы запустить ТН, когда только теплые полы были и проток был всего 13л/мин, при этом запускается, если проток 15+л/мин..., а по паспорту нужно 20+л/мин...

Dobrinia 03.03.2016 13:14

@Lobzik, гляньте как сейчас - интересно же...
и если не сложно напишите количество контуров ТП и примерно их длины.

Lobzik 03.03.2016 13:59

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 254600)
@Lobzik, гляньте как сейчас - интересно же...
и если не сложно напишите количество контуров ТП и примерно их длины.

могу сделать так. на 1-2 часа перекрыть радиаторы и глянуть какая дельта будет - дом относительно прогретый, должны быть довольно адекватные данные.
пойдет такой вариант? могу сказать t фреона газ/жидкость, t подача/обратка, t в помещениях(котельная, гостиная, на 2-м этаже)

Dobrinia 03.03.2016 14:32

супер, был бы благодарен за такой эксперемент!

Lobzik 03.03.2016 14:40

подача/обратка 26.8/26.0 (показания своих датчиков, те, что встроенные в ТН, имеют только целую часть)
фреон жидкость/газ 27/27
t в котельной 19
до отключения радиаторов проток 23, после отключения 15 показывает.
ремарка по протоку: у меня стоит механичекий счетчик в котором можно считывать как импульсы, так и счетчик литров, так вот ТН почему-то данные показывает всегда выше, чем если считать по счетчику.
в 14:29 на счетчике было 3016.98м3
часов в 16 сделаю повторный замер

Lobzik 03.03.2016 17:14

подача/обратка 29.7/27.5
фреон жидкость/газ 28/29
t в котельной 17(там радиатор стоит, нет теплых полов)
проток 15
в 17:11 на счетчике было 3018.96м3
т.е. если смотреть по механической части счетчика, то получается где-то 12.2л/мин (1980л / 162мин.)
p.s.: когда пришел попал на время разморозки теплообменника, поэму чуток подождал, пока более менее стабилизируется t подачи и обратки

Dobrinia 04.03.2016 21:40

Разгреб работу свою, к выходным... хоть есть время посчитать чего-либо полезного.
Спасибо, что произвели измерения и небольшой тест... посчитаем что мы видим:
1) Режим только Теплые полы:
дельта 29.7-27.5=2,2С
проток 12,2л/мин = 0.732 м3/час
теплосъем с ПТО конденсатора около 2 квт.
2) В режиме с радиаторами не известен проток, думаю он будет много больше, дельта вообще 0.8С....

Если у вас инверторный ТН то он даже с теплыми полами работает с отличным копом..
Сколько интересно жрет ваш тн воздух-вода в таком режиме...

Lobzik 04.03.2016 22:59

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 254755)
Если у вас инверторный ТН то он даже с теплыми полами работает с отличным копом..
Сколько интересно жрет ваш тн воздух-вода в таком режиме...

где-то в районе 3 будет, но у меня еще разморозка кушает 10-20%, т.е. фактический будет 2.7 скорее всего.
Жрать будет где-то 0.7кВт. Завтра могу замер на пол дня где-то сделать т.к. строителей не будет. Будет только ТН и циркуляционный работать(у него потребление фиксированное 60Вт).

Dobrinia 04.03.2016 23:43

@Lobzik, аа воздушник блин мало... вам бы водицу со скважины...

---------- Сообщение добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее было в 23:30 ----------

Цитата:

Сообщение от Lobzik (Сообщение 254763)
где-то в районе 3 будет, но у меня еще разморозка кушает 10-20%, т.е. фактический будет 2.7 скорее всего.
Жрать будет где-то 0.7кВт. Завтра могу замер на пол дня где-то сделать т.к. строителей не будет. Будет только ТН и циркуляционный работать(у него потребление фиксированное 60Вт).

а сделайте плз замер сколько качает насос с радиаторами и полами... и дельту

Lobzik 05.03.2016 09:09

сделаю ближе к обеду - сейчас смысла для вас замер ставить нету т.к. на улице морозик неплохой. к вашим параметрам замер нужно проводить, когда на улице t +0 - +5. Как t на улице повысится - могу сделать замер, а так постом выше есть данные.
Цитата:

Сообщение от Lobzik (Сообщение 254611)
подача/обратка 26.8/26.0
фреон жидкость/газ 27/27
t в котельной 19
до отключения радиаторов проток 23, после отключения 15 показывает.

могу просто замерить протк по механическому счетчику. ток тут одно но у радиаторов стоят термоголовки так что проток будет плавающим...