Стэлс 18.09.2015 08:17

@Korvet068, спасибо, но поздно:). Да и где мне его было искать при потребности 2 раза мазнуть кисточкой пятно в 2 копейки. Замотал в 2 слоя изолентой+пленкой обернул метровой ширины в пару слоев и закопал обратно.

wolfgunst 29.10.2015 17:16

Сосед звонит в панике - подключает дом к электричеству. Стройплощадку не подключал. Говорит обещают только 4 кВ дать на весь дом. Ввод 3-х фазный. Где-то читал, что это имеется ввиду на 1 фазу, т.е. всего 12 будет. Это так? Или я придумал? 4 на дом маловато будет...

vezunchik 29.10.2015 20:30

@wolfgunst, в Лошанах слышал тоже только 4кВт дают... Самому скоро с этим придется столкнуться, вот тоже ломаю голову...

Korvet068 30.10.2015 05:56

Цитата:

Сообщение от wolfgunst (Сообщение 240689)
обещают только 4 кВ дать на весь дом. Ввод 3-х фазный. Где-то читал, что это имеется ввиду на 1 фазу, т.е. всего 12 будет. Это так? Или я придумал? 4 на дом маловато будет...

\Каков номинал вводного автомата будет?

wolfgunst 30.10.2015 08:31

@Korvet068, я думаю от ТУ зависит, что там напишут - то проектировщик и заложит? я дилетант в этих вопросах, разъясните

Korvet068 30.10.2015 14:41

Скорее всего вводной автомат будет не более 20А

Dobrinia 30.10.2015 15:53

у меня на 5кВт 20 Ампер вводной автомат.
Напряжение в сети 238-239 вольт обычно.
При токе 20 ампер это 4.8кВт.

У вас, для 4кВт будет 16А вводной, 99%.

Если у вас 3 фазы, то на каждую фазу по 4кВт т.е. в сумме 12 кВт.
А вводной автомат будет соответственно тройной по 16 ампер

Korvet068 30.10.2015 21:43

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 240756)
Если у вас 3 фазы, то на каждую фазу по 4кВт т.е. в сумме 12 кВт.
А вводной автомат будет соответственно тройной по 16 ампер

Откуда уверенность что у трёхфазного автомата 16А, по 16 А на каждую фазу, а не 16А в сумме? Если это конструкция спрарки трёх автоматов, тогда да, по 16А на каждую фаз, а если конструкция теплового расцепителя

illarion 30.10.2015 22:23

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 240791)
Если это конструкция спрарки трёх автоматов, тогда да, по 16А на каждую фаз, а если конструкция теплового расцепителя

Оффтоп

Стэлс 30.10.2015 22:35

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 240791)
Откуда уверенность что у трёхфазного автомата 16А, по 16 А на каждую фазу, а не 16А в сумме? Если это конструкция спрарки трёх автоматов, тогда да, по 16А на каждую фаз, а если конструкция теплового расцепителя

при приемке если и будут смотреть, то цифру 16А на автомате, чтоб соответствовала проекту и никто в дебри не полезет. Поэтому ничего не мешает поставить вариант номер 1.
Если не ошибаюсь, мне выделено было по тех.условиям 15 суммарной(пл 5 на фазу), а автомат проектировщик протолкнул на 25А. После того как примут и подключат-никто его уже не будет заставдять заменить на меньший номинал

Korvet068 30.10.2015 22:39

Цитата:

Сообщение от Стэлс (Сообщение 240802)
Если не ошибаюсь, мне выделено было по тех.условиям 15 суммарной(пл 5 на фазу),

Скорее всего ошибаетесь, в ТУ не было фраз "на фазу"
У меня трёхфазный ввод на стройплощадку 5 кВт - автомат25А

Стэлс 30.10.2015 22:50

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 240805)
Скорее всего ошибаетесь, в ТУ не было фраз "на фазу"
У меня трёхфазный ввод на стройплощадку 5 кВт - автомат25А

наврал во всем, давно было, каюсь. Сейчас сходил копии в шкафу покопал-в ТУ "ввод трехфазный, потребитель IIIкатегории, потребная мощность 10квт, в том числе для целей нагрева-нет."

В акте приемки в эксплуатацию: "на вводе установлен автоматический выключатель Iн=32А"

Dobrinia 31.10.2015 00:09

@Стэлс, Странно, вам 40 Ампер положено ставить .... у вас не будет 10 кВт с таким автоматом.
240х32= 7680вт т.е. 7.68 кВт это максимум что можете снять (постоянной нагрузкой)

---------- Сообщение добавлено в 00:09 ---------- Предыдущее было в 00:07 ----------

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 240805)
Скорее всего ошибаетесь, в ТУ не было фраз "на фазу"
У меня трёхфазный ввод на стройплощадку 5 кВт - автомат25А

У вас небось тоже автомат ВА47-29 3Р 25А
Это просто три одмнарных с одной общей ручкой =)
Я вам больше скажу, можно достать перемычку внутри ручек металлический штифт и они будут работать пофазно :dt:

Стэлс 31.10.2015 00:10

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 240810)
@Стэлс, Странно, вам 40 Ампер положено ставить .... у вас не будет 10 кВт с таким автоматом.
240х32= 7680вт т.е. 7.68 кВт это максимум что можете снять (постоянной нагрузкой)[COLOR="Silver"]

а умножить этот расчет на три не нужно?

Dobrinia 31.10.2015 00:15

Цитата:

Сообщение от Стэлс (Сообщение 240812)
а умножить этот расчет на три не нужно?

Нет не нужно. у вас по каждой фазе должно быть 10 кВт.

Что конкретно у Вас в т.у. прописано??
Расчеты в проекте у вас есть?

Стэлс 31.10.2015 00:18

Цитата:

Сообщение от Стэлс (Сообщение 240806)
в ТУ "ввод трехфазный, потребитель IIIкатегории, потребная мощность 10квт, в том числе для целей нагрева-нет."

В акте приемки в эксплуатацию: "на вводе установлен автоматический выключатель Iн=32А"

вот это и написано

Dobrinia 31.10.2015 00:21

У меня в ТУ
- Ввод трехфазный
- Потребитель 3й категории
- Разрешенная к использованию (расчетная) мощность 6 кВт
Для нагрева - кВт

а я чет думал 5 у меня )

Посчитал, у меня тоже 4800 макс выходит, (240х20) но они еще учитывают коэфициент мощности!( у меня 0.9 в поясн. записке)

wolfgunst 02.11.2015 09:48

Т.е. если в нашем колхозе дают 4 кВт - это значит на 1 фазу? Проектировщику говорить чтобы вводной автомат помощней закладывал? Ладно, буду РЭС пытать, отпишусь потом.

Dobrinia 02.11.2015 10:11

Цитата:

Сообщение от wolfgunst (Сообщение 240878)
Т.е. если в нашем колхозе дают 4 кВт - это значит на 1 фазу? Проектировщику говорить чтобы вводной автомат помощней закладывал? Ладно, буду РЭС пытать, отпишусь потом.

Да если 3 фазы то 4квт на 1 фазу.
Жаль 300 фаз не дают :D

Olego2002 02.11.2015 21:56

Я расскажите пожалуйста, зачем вам такие мощности 10КВТ? Если лимит в месяц 150КВТ?

Семиход 02.11.2015 22:03

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 240956)
Я расскажите пожалуйста, зачем вам такие мощности 10КВТ? Если лимит в месяц 150КВТ?

А затем, что лимит - это кВт*ч... Это раз.
Допустим, индукционка - это 7,5 кВт. Это - два.

И если Вы строите дом, то о каком лимите а электроэнергию идет речь??? Это - три.

С психологией "уложиться в лимит" нечего строить дом.

Вы еще вспомните про 2 м.куб. по воде, когда автос надумаете мыть :)

Стэлс 03.11.2015 08:51

@Olego2002, каб было:). У меня нет лимита

purler 03.11.2015 14:15

- Включаем индукционку, но не зверски на все комфорки так что будет меньше 7.5 кВт. Плюс ее подключить можно на 2 разные фазы.
- В духовке чего запечь можно поставить и в микроволновке подогреть. Вот еще по паре киловат легко.
- А еще чайник включили + 2 кВт
- Если еще и стиралка трудится, то может 1.5-2 кВт докинуть в пике.
Лучше иметь запас чтоб не чертыхаться если все вырубится. На старой квартире утюг / стиралку / пылесос /микроволновку можно только по очереди включить было иначе вырубало автомат. И больший автомат поставить страшно было - провода порой искрили даже от включения микроволновки.

В доме у меня 25А счетчик на входе стоит и вроде 6.5 кВт разрешенная мощность прописана была. Ничего не вырубалось пока.
в 250 кВт*ч в месяц не очень уложиться получается и это я еще подсветку участка не делал, но думаю. На фоне расходов за газ по летнему тарифу электричество копейки.

Olego2002 03.11.2015 16:31

Цитата:

Сообщение от Семиход (Сообщение 240957)
С психологией "уложиться в лимит" нечего строить дом.

Ну дом я давно построил. И автомат на 40А на вводе стоит. И имея газ ставить индукционки - это мягко говоря чудачество. И Семиход, что так агрессивно?

Dobrinia 03.11.2015 16:47

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 241021)
Ну дом я давно построил. И автомат на 40А на вводе стоит. И имея газ ставить индукционки - это мягко говоря чудачество. И Семиход, что так агрессивно?

Вроде не агрессивно, он же смайлик поставил :-)

Ну у меня газ рядом идет, но:
  • - подключение несчастных 2k$
  • - куча трубы по фасаду или внутри дома до кухни(дом одноэтажный)
  • - на кухне будет Остров с плитой, как туда газ подвести адекватно?
  • - Отопление будет НЕ газом, зачем мне вести газ ради плиты?
  • - На фасаде в случае газа висит уродливый счетчик. Нафига?
  • - Что б платить за газ надо бегать и смотреть сколько там газа (каждый месяц), оно надо?
  • - Газ это опаснее чем электроплита, ну тут можно не объяснять.
  • - Газом можно обжечься, индукционкой нАмного сложнее. ( за последний год двое мелких детей друзей обожглись и валялись в больничке) оно надо?
  • - Электроэнергий не на много дороже готовить, чем на газу. Зачем тогда марочаться?
  • - Газ сжигает кислород в помещении а индукционка - нет
  • - поверхность просто чистится от накопившегося налета и грязи
  • - газовая с таймером стоит так же "дорого" как и индукционная.

Задайтесь вопросом почему все не топят дровами, это ж выгоднее чем газом в плохо утепленном доме!!
Ведь чудачество топить дровами когда к дому подведен газ, правда? А с Вами поспорит в такой случае многие беларусики, не утеплившие толком дом.. однако газ подвели.

Семиход 03.11.2015 16:53

@Olego2002, да не агрессивно вовсе.
Газ просто удобнее для целей отопления. Но на кухне электроплита комфортнее.
10 кВт - это вполне нормально для дома, т.к. много всего кроме плиты и лампочки.

Olego2002 03.11.2015 19:00

Цитата:

Сообщение от Семиход (Сообщение 241028)
@Olego2002, да не агрессивно вовсе.
Газ просто удобнее для целей отопления. Но на кухне электроплита комфортнее.
10 кВт - это вполне нормально для дома, т.к. много всего кроме плиты и лампочки.

Я извиняюсь. У меня например плита газовая, а вот духовой шкаф электро.

---------- Сообщение добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее было в 19:59 ----------

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 241027)
куча трубы по фасаду или внутри дома до кухни(дом одноэтажный)
- на кухне будет Остров с плитой, как туда газ подвести адекватно?
- Отопление будет НЕ газом, зачем мне вести газ ради плиты?
- На фасаде в случае газа висит уродливый счетчик. Нафига?

Вы это серьезно???

Стэлс 03.11.2015 20:08

@Olego2002, ну счетчик и вправду уродливый у всех, а с остальным согласен, несколько недоумеваю-я бы на месте Dobrinia тянул газ без вариантов, это ВСЕГО 2кило. Поверьте-это не много, зато плюсов значительно больше
А индукционка на самом деле удобнее. У меня кастрюля 3л закипает за 1,5мин, и регулировки плавнее газа, и мыть легче плоскость. Но в доме будет газовая..

Olego2002 03.11.2015 20:24

Цитата:

Сообщение от Стэлс (Сообщение 241050)
Olego2002, ну счетчик и вправду уродливый у всех,

У меня счетчик в ящике висит со стороны огорода и никому не мешает и с улицы не виден. Вы согласитесь, что если есть возможность провести газ, топить дровами и т.д. чудачество.

Dobrinia 03.11.2015 20:32

Если дом слабо утеплен то дровами нАмного дешевле.
Газом выгодно топить если за пределы 3000 кубов в год не вылазить далеко.
@Olego2002 что вас удивило... остров будет на кухне и плита на нем. Остров это отдельностоящий стол с шуфлядами.
Топиться буду тепловым насосом, ибо руки растут откуда надо и стоить это мне будет в разы дешевле подключения газа + его обслуживания.
Не у всех газ со стороны огорода проложен, у меня например он с парадной части здания идет по улице.

---------- Сообщение добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее было в 20:31 ----------

@Стэлс, а какие плюсы у газа относительно ТН?

Стэлс 03.11.2015 20:44

@Dobrinia, я думал ТТ по сравнению с газом. Если сами сможете осуществить ТН, то наверное уже все просчитали. Про ТН знаний мало, поэтому спорить не буду

Olego2002 03.11.2015 21:09

Т.е. как я понял сами будете делать ТН? Газ у меня тоже по улице идет, но никто не мешал провести трубу в земле. Дешевле газа на сегодня отопления нет!!! Цена ТП насоса, плюс установка и т.д. станет не в 2 косаря. И как минимум 4 КВТ на насос. Если дом плохо утеплен, то хоть газом, хоть насосом или дровами, все равно будет холодно. Сколько сегодня стоит куб нормальных дров? Газ зимой 630 белок. И не рассказывайте сказок про дрова. Я до 30 лет жил в доме где топилось дровами и брикетом и знаю что это такое.

Dobrinia 03.11.2015 22:13

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 241061)
Т.е. как я понял сами будете делать ТН? Газ у меня тоже по улице идет, но никто не мешал провести трубу в земле. Дешевле газа на сегодня отопления нет!!! Цена ТП насоса, плюс установка и т.д. станет не в 2 косаря. И как минимум 4 КВТ на насос. Если дом плохо утеплен, то хоть газом, хоть насосом или дровами, все равно будет холодно. Сколько сегодня стоит куб нормальных дров? Газ зимой 630 белок. И не рассказывайте сказок про дрова. Я до 30 лет жил в доме где топилось дровами и брикетом и знаю что это такое.

Да буду сам делать как и десятки других людей которые дружат с руками.
Цена тп с установкой своими руками на 8квт по теплу (мне хватит с 50% запасом) станет мне в 1..1.5k$
Про утепление согласен, но дров не подкинул - холодно и бесплатно.
Протопил - тепло.
А газ все время топит, никто не бегает. Это из опыта эксплуатации отопления на газу в неутепленном доме.

Про стоимость отопления газом, не дешего это. Только если не считать стоимость оборудования и подключения тогда да, дешего!
Но газовое оборудование своими руками не сделаешь.
Газ на участке сам не выработаешь.
Котел сам не обслужишь.

Конечно проще постоянно платить, чем что то сделать своими руками.

Проводя аналогию по дому лучше ничего самому не делать, а платить строителям. Разве так?

З.Ы. тепловой насос работающий по диф тарифу на теплые полы и стены выгоднее газа.

Андрей.80 03.11.2015 23:32

Оффтоп

illarion 03.11.2015 23:38

Цитата:

Сообщение от Андрей.80 (Сообщение 241080)
Оффтоп

Оффтоп

Dobrinia 03.11.2015 23:59

Завтра заведу и буду описывать свои наработки , собранный по форумам материал, и опыт других людей.
Я сейчас потихоньку собираю компоненты для ТН.
ключевой фактор успеха отоплением с помощью ТН это конечно низкотемпературное отопление: теплы полы, теплые стены, фанкоилы.

rordon 31.12.2015 09:10

Цитата:

Сообщение от Alex77 (Сообщение 217701)
Anrimalik, я все делал сам в начале февраля 2015г., расходы описывал здесь http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=753

А что ты сделал с бронёй кабеля, заизолировал её или к чему-то присоединил?

Стэлс 31.12.2015 10:20

@rordon, бронь кабеля к заземлению цепляется болтом

rordon 02.01.2016 19:23

Цитата:

Сообщение от Стэлс (Сообщение 246425)
@rordon, бронь кабеля к заземлению цепляется болтом

А если проигнорировать эту бронь, заизолировав её. Ведь по правилам заземляется то, к чему человек может прикоснуться, т.е. к открытому железу электроустановки. А здесь, в случае изоляции, этого не должно произойти.

voffka 02.01.2016 20:33

@rordon, ПУЭ так требуют - землить броню.
Это на случай протыкания лопатой в земле, шоп не убило, а отрубилось.