Андрей.80 29.12.2016 23:09

@Valery_SY, есть такой контроллер. Под все хотелки. Погодное, работа со всеми каминными системами, ГВС, СО, насосы, 3-х ходовые. Цена только не обрадует. http://www.timpex.cz/produkty/regeq

Valery_SY 29.12.2016 23:22

@Андрей.80, по Вашей ссылке все 10 схем - работа с буферной емкостью.

У меня модуляция и у камина, и у котла. Буфера не будет. Только при перегреве камина идет сброс лишней энергии на бойлер ГВС (300л).

Dobrinia 30.12.2016 12:23

Цитата:

Сообщение от Valery_SY (Сообщение 279823)
Только при перегреве камина идет сброс лишней энергии на бойлер ГВС (300л).

можно подробнее как сделано? тоже думаю о сбросе... куда либо.

Valery_SY 31.12.2016 00:29

Обычный трехходовой ESBE в цепи обратки контура теплообменника. В нормальном режиме камин работает на гидрострелку, а при излишках энергии трехходовой ESBE (с сервоприводом) начнет подключать циркуляцию через спираль БКН.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...6cd5b97fff.jpg

Схема вот тут. Но в ней делал какие-то изменения, когда распаивал котельную. Для исключения паразитной циркуляции по цепи БКН, при работе котла в режиме отопления, нужно клапан держать в одном из крайних положений (закрыта верхняя ветка, либо правая ветка), либо добавить обратный клапан в правую ветку трехходового.

A.L. 03.01.2017 12:28

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 279330)
Видел у человека такую печь, уже пару лет без нареканий, качество отличное (для меня) и цена классная.
Горит так:
https://www.youtube.com/embed/4JAZHRtRE_s

Конечно это не каждый день, сразу скажу, максимум по выходным и на случай резерва.

Мне приходилось заниматься автоматизацией похожего камина (закрытая топка, на дымоходе - коаксиальный теплообменник высотой 1.8м из нержавейки). Камин работал на ТА и ГВС (внутри ТА встроенный бойлер),со своим насосом, параллельно с газовым котлом (газ появился сильно позже, до этого, 4 года топились камином).
Контроллер поддерживал температуру теплого пола и температуру помещения.
Как появился газ - после растопки камина - газовый котел отключается до его погасания.

В общем, нормально, хозяим доволен.

freeze 21.06.2017 20:10

Собственно как и ранее обещал, поднимаю тему.:)
Пока делается проект на газ, есть время помозговать о внедрении ГК в действующую систему с ТТ котлом.
Собственно нынешняя схема обвязки:
http://i12.pixs.ru/storage/1/6/9/moy...1_26607169.jpg
На ТА намеренно оставлены штуцеры для подключения подачи и обратки ГК, но терзают следующие сомнения:
1. Каким образом организовать нагрев БКН от ГК и от ТТ(при необходимости).
2. Каким образом удерживать заданную температуру в доме, если ГК будет работать на ТА? /в нынешней схеме ВКЛ/ОТКЛ насосов ТП и Радиаторов заведывали термореле, которые срабатывали и откл. в зависимости от температуры в ТА, а за счёт большой инерционности дома перепады температуры были минимальными и допустимыми/
С радостью выслушаю любую критику и ваши пожелания по доработке как нынешней системы, так и необходимых изменений связанных с внедрением ГК, благо сейчас тепло и можно спокойно заниматься переделками.

Под "оффтопом" логика работы системы:
Оффтоп
Если нужны ещё вводные данные, спрашивайте.

sergN 21.06.2017 20:42

@freeze, видно , что голова работает в правильном направлении.
я бы рекомендовал вместо штуцеров приварить к ТА обрезки трубы Д40 Д 50
и к ним уже насосы и клапана.
а ГК подкоючаь с другой стороны труб.
получится противоток (это если работать вместе)

или же подачу пускать в ТА сверху , а обратку отбирать с трубы ,
это для того чтобы не греть ТА (вернее он нагреется..но в последнюю очередь.)

mastersven 22.06.2017 09:01

@freeze, Мне понятна логика Вашей схемы, но хочу уточнить один момент: насколько принципиально, чтобы БКН разгонялся в первую очередь и чуть ли не мгновенно? Я к тому, что 17-ти КВт-ный ТТ-котелок за примерно 1,5 часа весь теплоаккумулятор может с 15 до 70 градусов разогреть. И если не так уж важен супер-разогрев бойлера, то может тупо врезать его после ТА? Тогда сама собой снимется проблема управления при переходе на газовое отопление. Правда врезать контур загрузки ГВС в этом случае нужно не в ТА, а в какой-то коллектор после него - при работе от ГК смысла в ТА никакого. Где-то так (см. схему) С автоматикой придётся помозговать, т.к. в моём случае котёл абсолютно тупой
http://www.domsovetov.by/imagehostin...b58e8d7d4f.jpg

---------- Сообщение добавлено в 09:01 ---------- Предыдущее было в 08:43 ----------

@freeze, ещё момент. Я б Вам рекомендовал пообщаться с техподдержкой TECH-a (Лаборатория тепла). Что-то мне подсказывает, что на их 408/409 контроллере можно реализовать управление системы с 2-мя котлами. По крайней мере картинка с мануала как бы намекает.

Признаюсь честно, сам юзал только 408 и то функции задействовал лишь частично. Мне хватило, а разбираться дальше не было необходимости. Они ж, сцу...о, пишут свои мануалы неизвестно для кого. Вместо пачки макулатуры могли бы нарисовать несколько полноценных функциональных схем.http://www.domsovetov.by/imagehostin...b5d340b907.jpg

Sas 22.06.2017 10:52

@freeze, http://www.domsovetov.by/imagehostin...b754a7e7ab.jpg
Я бы так реализовывал. На обратку из отопления перед буфером устанавливается переключающий трехходовой клапан открытый на гидрострелку, управление по тепературе буфера, когда буфер нагревается, то клапан переключается на буферную емкость. По сути на газовый котел даже не нужен контроллер, т.к. газовый котел будет работать по температуре в гидрострелке. Но можно и автоматизировать.
Бойлер греется по датчику бойлера котловому до 55 градусов, или по контроллеру твердача на более высокую температуру. Только на выходе горячей воды я бы поставил клапан смесительный - защита от ожога.

freeze 22.06.2017 11:10

SergN, к сожалению сваркой заниматься уже поздно. По сути придётся все разобрать и заново собрать:(
Цитата:

Сообщение от mastersven (Сообщение 292463)
@freeze, ...насколько принципиально, чтобы БКН разгонялся в первую очередь и чуть ли не мгновенно? Я к тому, что 17-ти КВт-ный ТТ-котелок за примерно 1,5 часа весь теплоаккумулятор может с 15 до 70 градусов разогреть. И если не так уж важен супер-разогрев бойлера, то может тупо врезать его после ТА?

Дело в том, что когда собиралась нынешняя система, не было известно когда в нашем РИЗ будет газ. БКН врезан перед ТА чтобы в летнее время не греть сам ТА(что собственно сейчас и происходит - после прогрева бкн, остатки тепла загружаются в ТА и на минимуме подогревается ТП в летнее время).
Цитата:

Сообщение от mastersven (Сообщение 292463)
Тогда сама собой снимется проблема управления при переходе на газовое отопление. Правда врезать контур загрузки ГВС в этом случае нужно не в ТА, а в какой-то коллектор после него - при работе от ГК смысла в ТА никакого.

Смысл врезки ГК в ТА вижу только один - отсутствие тактования ГК в межсезонье.
Цитата:

Сообщение от mastersven (Сообщение 292463)
Где -то так (см. схему) С автоматикой придётся помозговать, т.к. в моём случае котёл абсолютно тупой
http://www.domsovetov.by/imagehostin...b58e8d7d4f.jpg[COLOR="Silver"]

Изучу схему позже, с телефона сейчас сижу.

Цитата:

Сообщение от mastersven (Сообщение 292463)
Я б Вам рекомендовал пообщаться с техподдержкой TECH-a (Лаборатория тепла). Что-то мне подсказывает, что на их 408/409 контроллере можно реализовать управление системы с 2-мя котлами. По крайней мере картинка с мануала как бы намекает.

Изучал ранее их контроллеры и мне как нельзя кстати подходит st-430. Видимо на нем и остановлюсь, благо можно из Польши притянуть за адекватную цену. 408 и 409 вечерком изучу.

---------- Сообщение добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее было в 11:05 ----------

@Sas, спасибо, нужно обмозговать ваше предложение. Т.е. вы тоже против подключения ГК к ТА?