Не нашел более подходящего места и ответа на вопрос.
У меня внутри стены 200 мм гсб. Всю кладку делали хорошие каменщики, но теперь понимаю что и за ними глаз да глаз нужен. Вопрос. Над дверными проемами они не делали бетонные перемычки, просто резали силуэт проема и все. Теперь над проемами кладка в трещинах. Там надо было укладывать бетонные перемычки по хорошему... Как теперь можно укрепить эти зоны? Может уголок из металла туда врезать и загнать? |
Цитата:
проем над чем? в качестве перемычек прекрасно себя ведет даже деревянная палка 100*100мм. проверено раз 20. для запила подойдет и арматура 12 рифленая.с обеих сторон кланки. только надо концы хорошо замазать по длине раствором. уголок 5см.тоже. кстати прикол-варил вчера раму на cnnjktire из советского уголка и нового. так вот советский почему-то очень плохо варился-тугой какой-то. а современный-прямо пластилин. |
Сергей, дверной проем, кладка внутри дома.
|
2 уголка - так меньше резать и мусорить.
|
Не буду спрашивать про армирование и сечение ....
Вопрос другой. Строю гараж. Надо ли утеплять .армопояс переходящий в бетонную балку над воротами и перемычками над окнами (два окна Шир. 1400 высотой 550 мм./) Гараж-хозблок-мастерская (5*11) вроде бы холодный , НО думаю там появится какая-нибудь печка и будет протапливаться по мере необходимости. Посоветуйте. Какие варианты.? Горизонтально , вертикально? Вентиляция.....? Или не заморачиваться? PS. Стена 250 мм ГС блок. |
я утеплял ..у меня 2 охеренных швеллера. зачем нарушать тепловые диаграммы.
пролет 4,8 ..полка 25см стена 500+50 |
Добрый день, подскажите пожалуйста чайнику, какую перемычку выбрать дя проема в гараж. Остановился на 5 ПД36*20, но говорят , что не выдержит.http://www.domsovetov.by/imagehostin...6373f4b8d6.jpg
---------- Сообщение добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее было в 12:07 ---------- Гараж одноэтажный , подвал и яма, шмрина гаража 4 метра, хотелось бы проем пошире сделать. |
Все таки наверно 5 ПБ (перемычка брусковая) 36 дециметров длина, 20 кН/м нагрузка(чуть больше 2 тонн на метр). Не знаю, лучше взять с запасом, чем ходить и бояться.
|
Я думаю 5ПБ36*20 уложить 2 шт., одну для 72 плит , авторую для 27, т.е. положить
рядом друг с другом, причем 27 плиты будут опираться на свою перемычку, а 72 точна на такую же перемычку, так думаю будет норм? |
@Di-ma, если толщина стены позволяет, то конечно две лучше чем одна.
|