Olego2002 14.11.2017 08:41

Поздравляю! Мне кажется надо ставить такую температуру воды при которой котёл на минимальной мощности может без откл. работать до откл. по термостату. У меня получилось 55 градусов.

Юра Добриденев 14.11.2017 10:04

А каким образом он моюет отрубаться раньше чем по термостату, если, при его подключении, это управление приоритетно ?

artexpress 14.11.2017 10:31

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 298834)
А каким образом он моюет отрубаться раньше чем по термостату, если, при его подключении, это управление приоритетно ?

Поставите очень высокую - будет отключаться по перегреву.
И кстати, что значит приоритетно, относительно термостата? По командам от термостата котел (ну условно) включается и выключается, но температуру-то поддерживает его автоматика. Для каждого котла гистерезис разный, но к примеру в моем, при выставлении 50 градусов, он будет греть до 55 и остывать до 42, если я правильно помню.
Совет Olego2002 заключается в том, чтобы подобрать такую температуру теплоносителя, чтобы по максимуму хватало модуляции горелки, и котлу не нужно было отключаться.

---------- Сообщение добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее было в 10:20 ----------

Цитата:

Сообщение от trmntr (Сообщение 298826)
@ignatov, спасибо!
Хоть мастер и настроил котёл, всё же хотелось бы уточнить какие параметры нужно настроить в котле, чтоб было оптимальное потребление газа от конкретного случая:
отапливаемая площадь 100м квадратных, котел имергас еоло стар 24 с термостатом auraton 30
Какую лучше установить минимальную и масимальную мощность отопления? И температуру теплоносителя?

А сервисант не понизил мощность до 16к. или даже до 12к.?
Обычно ставят 16к. по умолчанию, если общая площадь около 150 м.кв., не заморачиваясь на расчетах.
По хорошему нужно смотреть в паспорте котла, при какой мощности мощность ГВС не понижается. Например у меня ГВС остается 24к., даже при понижении мощности до 13к. ниже - уже понижается и мощность ГВС.

Опять-же в разных котлах нижняя граница модуляции может изменяться, а может и нет.

Основной смысл понижения можности котла - именно в том, чтобы добиться оптимальных режимов. Например, если при установленных 24к. минимальная мощность при модуляции - 12к., а при установленных 16к, минимальная - 8к. (это гипотетический пример - у меня вроде нижняя граница одна и та-же), то в ситуации, когда вам от котла нужно 10 киловатт тепла в час, в первом случае котел "пухнет" на максимум (24к), потом постепенно снизит мощность до 12к., потом выключится. Во втором случае - "пухнет" на 16к. и смодулирует горелку до 10к., и так и будет работать. В этом главная фишка.

Ну и смотреть на теплопотери. Ибо если вам сегодня от котла нужно 10к, а завтра 20, а вы установили 16к. - можете загрустить...

Olego2002 14.11.2017 10:50

Правильно артэкспресс. Кроме термостата котёл ещё следит и за температурой воды. Что, быстрей наступит от того и откл. У брата 80 квадрат и тоже Иммергаз 24. Понижена мощность до 12 кВт. На 55 тоже работает без откл.

Lama 14.11.2017 11:01

Поясните пожалуйста с какой целью делать все эти настройки, понижение мощности и тд? Исходя из физики в любом случае количество газа затрачиваемое на подогрев воды на 1 градус будет одинаково, меняется только время. Или это все для чего-то другого?

Olego2002 14.11.2017 12:15

Коротко, для комфорта, экономии газа и увеличени жизни котла.

Икс 14.11.2017 13:14

@Lama, котел изменит температуру теплоносителя достаточно быстро, а вот температуру в доме так быстро не изменить, нужно время. И как правило за это время котел несколько раз успевает повторить цикл ВКЛ- ВЫКЛ. Чтобы уменьшить частоту этого цикла, снижают мощность котла.

Юра Добриденев 14.11.2017 14:02

Я правильно понял, что котел, не смотря на то что термостат ещё не дал команду на отключение, может сам отрубиться из за того что в нем выставлен верхний предел по температуре теплоносителя и теплоноситель этот предел уже достиг ? Т.е. нужно вмешаться и изменить этот параметр, а алгоритм перессчета автоматики останется прежний ? Просто котелу будет разрешено греть воду сильнее.
Просто как мне объясняли, а может я недопонял, что команды термостата в приоретете, что они главнее даже погодозависимой автоматики.
Что-то я уже совсем запутался. Если все так как я написал сейчас, то это, возможно, главная причина тактования.
Мощность мне понизить не мешало бы, если это тоже влияет на тактование и если на ГВС останется макс. мощность, но у меня есть тепловая пушка в системе и она, при надобности должна работать на максимальной температуре, а она висит на контуре радиаторов, так что тут у меня безвыходная ситуация, я этого сделать не могу. Наоборот, когда включают пушку, накручиваю на котле на контур радиаторов максимум что может котел, а радиаторы уже сами термоголовами закрываются. Это только для первоначальной залповой протопки гаража, а если нужно долго, то температуру на контуре радиаторов можно вернуть к первоначальным значением, т.к. для поддержания темп. в гараже этого достаточно. Т.е. гараж по умолчанию не отапливаемый.

---------- Сообщение добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее было в 13:47 ----------

Только что созвонился со своим человеком, который мне делал отопление, он сказал что я несу какую-то ахинею, т.к. если есть пза, то комнатный термостат подключается конкретно в сам блок управления, а не в котел напрямую и на него задаешь определённый контур, в моём случае ТП и по этому недогрев по радиатора быть не может, т.к. радиаторами управляет только пза и их термоголовы. Т.е. термостат только на полах. И при наличии пза и термостата на полах, котел не может отрубиться по температуре теплоносителя, т.к. термостат не управляет котлом, а только контуром полов, т.е смесительным узлом на гидрострелке. У каждого контура свой термодатчик на теплоносителе уже чуть ниже гидрострелки. А котел пашет только по пза и температура теплоносителя регулируется только пза, а не вручную. Может что-то недопонял, был быстрый разговор.

trmntr 14.11.2017 14:11

@artexpress
Цитата:

а сервисант не понизил мощность до 16к. или даже до 12к.?
Что-то понизил, только этот параметр выражался не в кВт, а в %. Выставил максимальную мощность вроде как на 65 %

purler 14.11.2017 14:18

@Юра Добриденев, Отбросим всю автоматику и решим простую задачу.
1. Котел греет скажем минимум 10 кВт и не может меньше.
2. Вода нагревается и гонется по дому в батареи и ТП.
3. Вода по ходу остывает и когда возвращается в котел то в итоге теряется только 5 кВт от изначально полученного тепла.

Будет ли нагреваться вода до закипания если не выключить котел?
Если все тепло полученное в котле не передается дому, то котлу раньше или позже приходится выключаться и гонять воду без подогрева пока она не остынет.