@sergN, судя по расчету 50 ватт на метр.
---------- Сообщение добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее было в 15:46 ---------- @Dobrinia, При 20 см - не будет ли эффекта зебры при толщине стяжки около 5 см от уровня пеноплекса? Расчет теплого пола согласно DIN EN 1264-2 (Typ A, Typ C) Теплопотери 50 Вт/м2 Площадь помещения 87 м2 Температура помещения 22 °C - • Расчетные данные для шага укладки 0.2 м Избыточная температура, ΔϑH 9.94 °C DIN EN 1264-2 Температура теплоносителя 34.44 °C - Температура пола при потерях 50 Вт/м2 26.79 °C поверхности Труба Pex-Al-Pex/16*2.0/Tmax95/Pn=10br 435 м 5 м на 1 м2 Расход теплоносителя для 50 Вт/м2 747.49 кг/час вода По расчету - 20 см - нормальный шаг |
@dimex, нет не будет. у меня также, у множества людей тоже.
Да 20см норм шаг, некотрые и 25см делают и зебры нету, но это уже на грани фола зебра будет в начале прогрева. Учтите также что я пишу про дома постоянного проживания, зебра уходит после прогрева.... теплый пол это система отопления для дома постоянного проживания. Если греть раз в неделю по субботам то нужны батареи/фэны, так будет быстрее |
@Dobrinia, ну если ТН жрет не много, можно всю неделю поддерживать 15, а к выходным раскочегаривать.
|
@dimex, если отапливать полами и стенами, то подача у вас не более 30С на вскидку, коп будет 4.5 или выше примерно.
Грубо говоря 1квт в час будите тратить, не более... это в морозы при +20С внутри. Считайте.... |
Цитата:
|
@mikola, да надо точно все считать. может меньше, может больше.
Если окно оставить открытым то больше... Если дом адекватно утеплять и считать вентиляцию то может быть и меньше... Многое зависит от подхода. |
Цитата:
|
Никто не отменял неконтролируемую вентиляцию - огрехи строительства как-то: не везде приклеенная или отклеившаяся пароизоляция по контуру дома, огрехи утепления, неплотно прилегающие окна, двери.... и еще куча возможных источников.
|
Итак, месяц ожидания и приехало два наружних DC-инверторных блока от полупром кондиционеров тошиба...
НА балконе разобрал один, пощупал... решил проверить: https://www.youtube.com/watch?v=iwnr4vhjIi4 8 квт тепла дает такого плана кондиционер. Тепловой насос может дать много больше т.к. температурный режим иной. |
Тем временем на форумхаусе собралась наша команда разработчиков контроллера ТН.
Мы составили ТЗ и ведем совместную разработку. https://www.forumhouse.ru/threads/352693/ Многие знаю что я делаю сайты, поэтому веб интерфейсом для нашего контроллера занимаюсь я, есть уже первый наработки http://31.130.206.212/v1/ Планируемое время выпуска первой версии: через 2 мес. Я к этому времени планирую докупить необходимые ЗЧ и тоже начать сборку своего ТН |