@sergN, судя по расчету 50 ватт на метр.

---------- Сообщение добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее было в 15:46 ----------

@Dobrinia, При 20 см - не будет ли эффекта зебры при толщине стяжки около 5 см от уровня пеноплекса?

Расчет теплого пола согласно DIN EN 1264-2 (Typ A, Typ C)

Теплопотери 50 Вт/м2
Площадь помещения 87 м2
Температура помещения 22 °C -
• Расчетные данные для шага укладки 0.2 м
Избыточная температура, ΔϑH 9.94 °C DIN EN 1264-2
Температура теплоносителя 34.44 °C -
Температура пола при потерях 50 Вт/м2 26.79 °C поверхности
Труба Pex-Al-Pex/16*2.0/Tmax95/Pn=10br 435 м 5 м на 1 м2
Расход теплоносителя для 50 Вт/м2 747.49 кг/час вода

По расчету - 20 см - нормальный шаг

Dobrinia 15.03.2016 16:32

@dimex, нет не будет. у меня также, у множества людей тоже.
Да 20см норм шаг, некотрые и 25см делают и зебры нету, но это уже на грани фола зебра будет в начале прогрева.
Учтите также что я пишу про дома постоянного проживания, зебра уходит после прогрева.... теплый пол это система отопления для дома постоянного проживания. Если греть раз в неделю по субботам то нужны батареи/фэны, так будет быстрее

dimex 15.03.2016 16:52

@Dobrinia, ну если ТН жрет не много, можно всю неделю поддерживать 15, а к выходным раскочегаривать.

Dobrinia 15.03.2016 17:12

@dimex, если отапливать полами и стенами, то подача у вас не более 30С на вскидку, коп будет 4.5 или выше примерно.

Грубо говоря 1квт в час будите тратить, не более... это в морозы при +20С внутри. Считайте....

mikola 15.03.2016 17:14

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 256308)
рубо говоря 1квт в час будите тратить, не более...

при условии отсутствия потерь вентиляции.

Dobrinia 15.03.2016 17:22

@mikola, да надо точно все считать. может меньше, может больше.
Если окно оставить открытым то больше...
Если дом адекватно утеплять и считать вентиляцию то может быть и меньше...
Многое зависит от подхода.

dimex 15.03.2016 17:25

Цитата:

Сообщение от mikola (Сообщение 256309)
при условии отсутствия потерь вентиляции.

При отсутствии меня в доме на протяжении недели - нет смысла наличия там вентиляции. Приехал - проветрил.

mikola 15.03.2016 17:40

Никто не отменял неконтролируемую вентиляцию - огрехи строительства как-то: не везде приклеенная или отклеившаяся пароизоляция по контуру дома, огрехи утепления, неплотно прилегающие окна, двери.... и еще куча возможных источников.

Dobrinia 01.04.2016 00:25

Итак, месяц ожидания и приехало два наружних DC-инверторных блока от полупром кондиционеров тошиба...

НА балконе разобрал один, пощупал... решил проверить:

https://www.youtube.com/watch?v=iwnr4vhjIi4

8 квт тепла дает такого плана кондиционер. Тепловой насос может дать много больше т.к. температурный режим иной.

Dobrinia 07.04.2016 11:36

Тем временем на форумхаусе собралась наша команда разработчиков контроллера ТН.
Мы составили ТЗ и ведем совместную разработку. https://www.forumhouse.ru/threads/352693/
Многие знаю что я делаю сайты, поэтому веб интерфейсом для нашего контроллера занимаюсь я, есть уже первый наработки http://31.130.206.212/v1/
Планируемое время выпуска первой версии: через 2 мес.
Я к этому времени планирую докупить необходимые ЗЧ и тоже начать сборку своего ТН