Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Отопление (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=70)
-   -   Первый пуск системы отопления. (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=2548)

Olego2002 14.11.2017 14:52

Юрий, смешались в кучу люди , кони. Приоритет есть на приготовление горячей воды. В котле стоит датчик температуры воды. При превышении выставленной температуры он даёт команду на откл. В подробности лезть не будем. И ему по х... ПЗА, термостат вместе взятые. Термостат контролирует температуру воздуха. ПЗА как раз и регулирует температуру воды в зависимости от внешней температуры. Это вторичные приблуды.

---------- Сообщение добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее было в 14:34 ----------

65% это и есть 15-16КВТ.

Юра Добриденев 14.11.2017 16:43

не, с минималкой- то всё понятно, если отбор меньше минимума, тактования не избежать. Я поднял два вопроса, выключение по максимальному верхнему выставленному пределу, т.е. не максимум котла, а максимум уставки. И второй вопрос, который тут раньше начали обсуждать, т.е. проблему места установки термостата. Так вот второй вопрос решается подключением на один из контуров не непосредственно к котлу, а на блок управления и тогда ни работа котла, ни второго контура не зависят от термостата. И ставится тогда термостат там где работает именно этот контур.
По первому вопросу, на сколько я понял, максимальной уставки, при наличии ПЗА, нету, температурой управляет ПЗА.

Olego2002 14.11.2017 17:35

Мы говорили о мощности. Вот у вас стоит ПЗА. Я не знаю графика температуры на вашем котле, но сейчас 5 тепла. И ПЗА снизила температуру воды до 40. Но вот беда, мощность котла на минимуме больше чем нужно для поддержания этих 40 градусов. Модуляция на минимуме. И температура начинает подниматься. И вот тогда датчик темп. воды откл. котёл. Так понятнее?

---------- Сообщение добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее было в 17:24 ----------

И если не секрет какой у вас котёл?

---------- Сообщение добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее было в 17:25 ----------

По второму вопросу вообще ничего не понял? На блок чего подключается термостат?

Юра Добриденев 14.11.2017 18:07

Да, алгоритмы расчета ПЗА мне пока неизвестны, может всё так, как вы и говорите, может в этом и проблема тактования. И даже, возможно, можно влезть в алгоритмы и что-то там изменить, даже не представляю где искать информацию, кроме непосредственно изучения библии на сам котёл, но не сейчас, сначала выведу дом на полный режим.
котел бош 7000
на блок пза, не помню модель. Можно сразу провод в блок завести, можно в котёл на шину, но разницы нет, общение будет только через блок и при этом нужно задать контур под термостат. В моем случае это будет ТП и только ТП будет регулироваться термостатом, но не через вкл/откл котла, а через узел ТП.
Это я так понял, но может и не правильно, т.к. очень быстро поговорили, не хотел человека отвлекать, он был занят.

Olego2002 14.11.2017 18:19

Поэтому и тактует. Я ставил ПЗА, не увидел смысла. На большие площади и конденсантный котёл , смысл может и есть. А так тактовал, я и убрал.

Юра Добриденев 14.11.2017 19:14

смысл в удобстве, не нужно ходить и крутить вручную, пусть лучше тактует, если так. Ну и теперь знаю еще одну причину, почему ставить пза, оно позволяет подключить термостат на отдельный контур.

Olego2002 14.11.2017 19:18

Либо я дурак, либо лыжи не едут. Это так мысли в слух.

Юра Добриденев 14.11.2017 22:07

это про термостат на отдельный контур или про крутить вручную ? ))

Lama 14.11.2017 22:26

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 298844)
Коротко, для комфорта, экономии газа и увеличени жизни котла.

Комфорт и режим вкл/выкл принимаю, а экономии газа Ноль (если говорить о подогреве воды и обычном котле, не кондесатнике)

Ещё мне стало интересно, может кто владеет статистикой, по какой причине чаще всего котлы выходят из строя: течь теплообменника, или поломки горелки из-за вкл/выкл?

Почему-то думаю что вкл/выкл котел не убивает, ну если к примеру вспомнить обычную колонку в квартире (краны открывают тысячи раз в месяц и эти котлы живут)

Olego2002 15.11.2017 10:18

Ясно.


Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна