medwedica 18.06.2013 18:55

Цитата:

Сообщение от Ribano4ka (Сообщение 147209)
в сумму входило все....проект, сборка ящика с начинкой (вместе с электриком муж подъехал в заславле в контору и там все купили)... ну и подключение.

То есть со всеми кабелями уже готовый вариант. Как-то сумма в 350уе приятнее чем 600.

purler 18.06.2013 21:55

Проект уж в электросетях можно и заказать это скорей всего будет самый дешевый вариант, но спросите как быстро сделают.
А вот установку столба мне пришлось ждать 2 месяца и похоже еще месяц буду ждать пока из отпуска вернется электрик и провода кинет. Не всегда они быстро работают. Может ждут чтоб я денег предложил для мотивации, а все жмусь...

alonecat 19.06.2013 12:13

Цитата:

Сообщение от ozzie (Сообщение 140418)
Это с России в синеокий рай гастарбайтеры потянулись. :)
Мне тоже каких-то муфт и шпулек в РЭСе нарисовали. Стал у них уточнять, где их брать, - говорят: "Вам это не надо. Это для пром.объектов. Мы автоматом просто всем рисуем".

Я тоже сейчас делал проект у ИП из Гродно - тоже ЯБПВУ нарисовал. Хотя кого не спрошу - все трехфазными автоматами до этого обходились. Даже мой РЭС очень удивился доп. рубильнику. Я так понял им это не надо, но если хочешь - геморройся

evg 19.06.2013 16:57

Где прочитать требования, предъявляемые энергонадзором к щитку для ввода электричества на участок?.
На словах говорят о двух условиях:
1) класс защиты не менее 54
2) наличие стеклянного окошка на дверке (чтобы можно было снимать показания не открывая дверь)

У меня на участке стоит старый щиток (ещё не укомплектованный), но дверка без окошка. Не хочется покупать новый ящик. Можно ли заколхозить и самому вырезать в дверке квадратик и вставить в него оргстекло?

Korvet068 19.06.2013 18:03

Цитата:

Сообщение от evg (Сообщение 147303)
Можно ли заколхозить и самому вырезать в дверке квадратик и вставить в него оргстекло?

Я бы так и сделал, только не оргстекло, а обычное силикатное (оконное) приклеил бы на герметик

evg 19.06.2013 19:03

Korvet068, может знаете, как определить, удовлетворяет ли ящик 54му классу защиты?

ApacheM 20.06.2013 00:09

Стекло, стекло... у меня приходили, смотрели... все равно открыли дверцу, хоть и в "окошко" показания счетчика видны...

alonecat 20.06.2013 18:56

Цитата:

Сообщение от ApacheM (Сообщение 147354)
Стекло, стекло... у меня приходили, смотрели... все равно открыли дверцу, хоть и в "окошко" показания счетчика видны...

Контролируют отсутствие "жучков", если хозяин дома. А так, просто в стекло смотрят...

Korvet068 20.06.2013 19:06

Цитата:

Сообщение от evg (Сообщение 147319)
Korvet068, может знаете, как определить, удовлетворяет ли ящик 54му классу защиты?

Резиновый уплотнитель по периметру дверцы и отсутствие отверстий (щелей) куда может затечь вода

andrey_PKO 18.07.2013 14:47

Можн
 
Цитата:

Сообщение от VAR (Сообщение 4230)
в проекте от щита ввод в дом осуществляется кабелем АВББШВ 5Х10. я так понимаю что кабель бронированный т.е. с усиленной изоляцией но цена в почти 30 тыщ за метр удручает.
подскажите кто знает: можно ли взять другой кабель и просто сделать его прокладку в дом в трубе? если да то какой маркой можно заменить?

Можно проложить кабель АВБбШв 5х6 (42,3А, около 21кВт в земле), можно кабель АВВГ 5х10 (64,4А, около 32кВт в земле) в гофротрубе ПВХ. Сети пропускают такое решение.
Проекты по электроснабжению стойплощадок и жилых домов. 58-64-215 МТС Андрей

---------- Сообщение добавлено в 13:31 ---------- Предыдущее было в 13:29 ----------

Цитата:

Сообщение от evg (Сообщение 147303)
Где прочитать требования, предъявляемые энергонадзором к щитку для ввода электричества на участок?.
На словах говорят о двух условиях:
1) класс защиты не менее 54
2) наличие стеклянного окошка на дверке (чтобы можно было снимать показания не открывая дверь)

У меня на участке стоит старый щиток (ещё не укомплектованный), но дверка без окошка. Не хочется покупать новый ящик. Можно ли заколхозить и самому вырезать в дверке квадратик и вставить в него оргстекло?

ВЫ технических условиях на стройплощадку или дом должно быть все расписано.
Проекты поэлектроснабжению стройплощадки , жилых домов. 58-64-215 МТС Андрей

---------- Сообщение добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее было в 13:31 ----------

Сообщение от napTu3aH Посмотреть сообщение
Шкаф учета отдельно идет, по линии забора. ЯБПВУ на 31.5А по проекту, который местный РЭС делал, надо установить на столбе в разрыв кабеля от линии к ШУ. Короче покурил интернеты и понял, что проще купить ЯБПВУ на 100А и заменить в нем плавкие вставки на 31.5А (например НПН2-60 31.5А или ППНИ-33 32А в зависимости от того, какая конструкция вставок будет в ящике). Судя по поиску на нашем местном форуме, я явно не единственный кто искал ЯБПВУ со вставками на 31.5А. Местный РЭС видно не верит автоматам ))
Что-то новенькое наши придумали У россиян такая практика распространена, у нас еще не встречал....
Предохранители можете откалибровать сами ничего сложного нет.
Андрей, 58-64-215 МТС проекты по электрике.

---------- Сообщение добавлено в 13:39 ---------- Предыдущее было в 13:34 ----------

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 140389)
Что-то новенькое наши придумали :) У россиян такая практика распространена, у нас еще не встречал....

Цитата:

Сообщение от Ribano4ka (Сообщение 147209)
в сумму входило все....проект, сборка ящика с начинкой (вместе с электриком муж подъехал в заславле в контору и там все купили)... ну и подключение.

начинка на стройплощадку тянет на 3,5-3,7 млн. проект- 250тыс. сборка ящика учета с подключением кабелей к ЯБПВУ-450тыс. Все остальное своими силами звоните объясню.
58-64-215 мТС Андрей проекты по электрике.

---------- Сообщение добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее было в 13:39 ----------

Цитата:

Сообщение от napTu3aH (Сообщение 140356)
Шкаф учета отдельно идет, по линии забора. ЯБПВУ на 31.5А по проекту, который местный РЭС делал, надо установить на столбе в разрыв кабеля от линии к ШУ. Короче покурил интернеты и понял, что проще купить ЯБПВУ на 100А и заменить в нем плавкие вставки на 31.5А (например НПН2-60 31.5А или ППНИ-33 32А в зависимости от того, какая конструкция вставок будет в ящике). Судя по поиску на нашем местном форуме, я явно не единственный кто искал ЯБПВУ со вставками на 31.5А. Местный РЭС видно не верит автоматам ))

Партизан перезвони 58-64-215 Андрей. консультации по электромонтажу в доме . Сделаешь все сам своими силами. Бесплатно.

---------- Сообщение добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее было в 13:42 ----------

Для всех застройщиков кто хочет делать электроснабжение стройплощадки и жилого дома. Звоните проконсультирую по электромонтажу своими силами.
Лже монтажники очень много берут за электромонтаж внутри дома от 1000у.е и больше. 58-64-215 МТС Андрей