Игорь 30.01.2012 22:45

Pavel_GGS, ленточный и фундамент из ФБС имеют что-то общее при расчете?

Pavel_GGS 30.01.2012 23:05

подразумевается что обеспечив необходимую перевязку фбс работает аналогично. а если еще и законтурено с низу и поверху монолитом то однозначно.
в общих чертах работа стен несущих на м.п. аналогична из всех материалов. а вот на стыковке и перевязке углов уже свойства материала т.е их различия играют роль

shek.d 03.06.2012 01:08

Вложений: 1
Интересно было бы расчитать вот такую ленточку...
Вложение 21328

sergN 03.06.2012 12:36

ИМХО.
данный тип фундамента -это разновидность дедушкиного.
может применяться только для избостроения из бревна/бруса.
или в вашем случае- на фундамент кладется пояс из непрерывного бруса шириной 50см и на него уже стены каркасные.(тока где такое полено взять ...шириной 50см)
(ну и это только моё допущение.)
ваш макет не обеспечивает стабильность положения в силу движения грунта.(фундамент по скальному грунту не рассматриваю...самим понятно почему)
(рекомендую применять роствекр)
в русской избе прошлых веков геометрия-дело третье.

Pavel_GGS 03.06.2012 15:22

да. тут надо равномерно пригрузить обе части фундамента

shek.d 04.06.2012 01:44

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 81898)
ваш макет не обеспечивает стабильность положения в силу движения грунта...

Как вариант обеспечения стабильности и однородности основания- на всю ширину фундамента (бут+сам монолит) уложить по периметру (и внутренними ребрами) ЭППС, желательно 45-ку. Думаю, это решит проблемы возможной неоднородной осадки ленты...

Цитата:

...рекомендую применять роствекр...
Думал...и дешевле и забутовку можно в последующем гранитом сделать, но есть одно НО....
Внутренний каркас - брусовой, несущщий,колоны 200х200 через 3 метра, на которые приходится нагрузка 4 тн. на пог. метр...
а вот наружный (что ставится на бутовую стенку) обычный, из доски 150х40 через 1 метр, практически не нагруженный (вес самой доски+свес крыши). Поэтому ростверк - вообще не вариант.

Скорее всего остановлюсь на следующем:
полоса ЭППС под всеми ребрами, бутовая стенка (все-таки), внутри монолитная лента, ребра жесткости, засыпка "песочниц" ПГС с трамбовкой и поверх защемленное армированное монолитное перекрытие 100мм. Получим плиту с ребрами жесткости вниз и готовый черновой пол...
Мнения? Дом легкий, грунт заменен на ПГС и тращельно протрамбован, будет дренаж...

shek.d 04.06.2012 12:11

Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от shek.d (Сообщение 82048)
Внутренний каркас - брусовой, несущщий,колоны 200х200 через 3 метра, на которые приходится нагрузка 4 тн. на пог. метр...
а вот наружный (что ставится на бутовую стенку) обычный, из доски 150х40 через 1 метр, практически не нагруженный (вес самой доски+свес крыши). Поэтому ростверк - вообще не вариант.

Для наглядности схема решетки...Белые квадратики - колоны по внутреннему периметру ленты (или решетки под плитой, смотря на чем остановлюсь). Напротив каждой колоны - дополнительное ребро...
Вложение 21361

mily 18.06.2012 16:46

Интересная тема. Ждём продолжения.