нафиг реактор такой.
..в бане буду ставить чё нить массивное с нормальной камерой и газоходом подлиннее.. |
Каждый день по 8 часов. Что интересно,по гарантии человек замену не получил. Шидель, контора достаточно скользкая,в плане рекламаций. Надо у них спросить про гарантию на 30 лет, дадут официально или нет? Потому как срок службы, и гарантия, вещи разные.
|
Скажите, а чем мотивировали отказ по рекламации. Что-то было сделано неправильно при монтаже или эксплуатации?
|
Неправильно подобран диаметр дымохода,что привело к его перегреву.
Вот новые рекомендации http://www.schiedel.ru/uploads/media...or_safety1.pdf |
Вложений: 4
Еще фото
|
чую скоро производители нержи засуетятся.
|
Вложений: 1
ОИК-4, дайте совет, пожалуйста.
Дымоход/вентканалы у меня выглядят следующим образом. Полнотелый кирпич + вставка из нержавейки (желтым цветом - камин (20 см), зеленым - котел (13 см)), без вставки - соответственно, вентканалы. Проблема в том, что стропилка сдеалана таким образом, что только с одной стороны она отступает на достаточное расстояние (приблизительно 20 см). С одной стороны расстояние не превышает 5 см. Есть ли в этом опасность, учитывая что между каминным дымоходом и деревом с этой стороны есть еще вентканал? И с другой стороны - 10 см от каминного дымохода? |
Нет опасности, хотя правила ПБ нарушены.
|
Спасибо.
|
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.ph...EC%EE%F5%EE%E4
и сюда кину.... напугал меня ОИК4- теперь читаю на эту тему |