Alexus 06.10.2015 14:03

Народ, еще вопрос от человека, давно изучавшего физику. Купил я переключатель трехфазный для подключения генератора, как альтернативы. Могу ли я взять землю от существующего ввода при переключении на генератор? В смысле, использовать ее при переключении на него.

Korvet068 06.10.2015 21:11

По поводу переключения
Цитата:

нашел трехфазный переключатель Hager SFT340 по приемлимой цене EUR 13. На рынке предлагали Eaton OT25F3 за 750 000...
Не знаю, это про ручной переключатель или автоматический...
У меня такое предлажение. Берём магнитный пускатель ( с перекидной группой) и запитываем его сразу после счётчика, или на воде в дом, а он уже нам распределяет, брать от ЛЭП или генератора, кода на ЛЭП пропадёт напруга. Появится, переключит обратно автоматически.

Peligrin 06.10.2015 21:53

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 239086)
У меня такое предлажение

Было выше , не прокатило - спецы сказали что так не получится

---------- Сообщение добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее было в 21:51 ----------

Цитата:

Сообщение от Alexus (Сообщение 239060)
Могу ли я взять землю от существующего ввода при переключении на генератор?

Присоединяюсь к вопросу

пока вижу один минус - если на ТП что случится и фаза поменяется с нулем местами - скорее всего конец гене. В идеале - использовать независимые линии.

Korvet068 06.10.2015 22:50

Цитата:

Сообщение от Peligrin (Сообщение 239087)
Было выше , не прокатило - спецы сказали что так не получится

Какие их аргументы? Я вроде то же спец

Цитата:

Сообщение от Peligrin (Сообщение 239087)
Присоединяюсь к вопросу
пока вижу один минус - если на ТП что случится и фаза поменяется с нулем местами - скорее всего конец гене. В идеале - использовать независимые линии.

Не вижу проблем с общей землёй, в смысле заземления.

sergN 06.10.2015 23:48

не знаю кто-там был против и почему.
у меня вообще была розетка для гены. и рубильник.
и всё работало. (что-то не работало ..хз синхрон/асинхрон)
но земле было сиренево.

Korvet068 07.10.2015 00:29

я вот не созрел (даже сеять не собираюсь) на покупку гены при наличии подключения к электросетям. Иду путём уменьшения зависимости от энергоиглы.
Лучше я ущемлю себя в комфорте при наличии электроэнергии, чем ЖУТКО страдать в случае её пропадания на ДЛИТЕЛЬНЫЙ срок.

Peligrin 07.10.2015 00:54

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 239090)
Какие их аргументы?

аргументы тут
http://www.domsovetov.by/showthread....863#post185863

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 239097)
я вот не созрел (даже сеять не собираюсь) на покупку гены

У меня, наверное как и у многих, электричество появилось сначала в виде генератора, а потом уже от электросетей. Теперь вот интересно как его можно в хозяйстве с пользой применить )

Alexus 07.10.2015 08:27

У меня аналогично - сперва генератор, а электричество только весной появилось. При аварии, которую могут устранять сутки, я лучше сделаю дубль ввода из генератора.
@Korvet068, переключатель ручной. С автоматическим вариантом куча вопросов, в т.ч. и надо покупать генератор с автозапуском, который может не завестись.

Korvet068 07.10.2015 12:42

Цитата:

Сообщение от Peligrin (Сообщение 239099)
У меня, наверное как и у многих, электричество появилось сначала в виде генератора, а потом уже от электросетей. Теперь вот интересно как его можно в хозяйстве с пользой применить )

Цитата:

Сообщение от Alexus (Сообщение 239104)
У меня аналогично - сперва генератор, а электричество только весной появилось. При аварии, которую могут устранять сутки, я лучше сделаю дубль ввода из генератора.

Тогда понятно и смысл имеет быть место.

---------- Сообщение добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее было в 12:34 ----------

Цитата:

Сообщение от Peligrin (Сообщение 239099)

Нет там аргументов, есть некие заявления без конкретии, привязи к схеме и алгоритме работы.


Цитата:

Сообщение от Alexus (Сообщение 239104)
@Korvet068, переключатель ручной. С автоматическим вариантом куча вопросов, в т.ч. и надо покупать генератор с автозапуском, который может не завестись.

Автозапуск тут не причём, я писал всего лишь о замене дорогущего ручного переключателя более дешёвым контактором, который дат возможность реализовать автоматическое переключение ЛИНИИИ при пропадании напряжения на ЛЭП, можно ввести дополнительный автомат (самый деешёвый) и переключать вручную.

Схему можно собрать с обратным включением...запустили генератор, автоматически переключится линия на питание от генератора. недостаток вижу только один, повышенное энергопотребления во время работы контактора , которое полностью отсутствует при ручном переключателе

seeker 13.11.2015 02:13

Цитата:

Сообщение от Alexus (Сообщение 239060)
Народ, еще вопрос от человека, давно изучавшего физику. Купил я переключатель трехфазный для подключения генератора, как альтернативы. Могу ли я взять землю от существующего ввода при переключении на генератор? В смысле, использовать ее при переключении на него.

Делал себе тоже самое пару лет назад, в общем-то когда и создавал этот топик. Так вот землю общую ни в коем случае! Так сказал мой энергетик, который в общем-то всё и подключал. По-скольку он имеет высшее образование и ведёт все мои проекты по этой теме больше 10 лет, то в подробности не вдавался, а просто сварил треугольник из арматуры, на трёх длинных ногах, вбил в землю все ноги на 1,5 метра и подрубил всё это счастье к генератору. Всё работает исправно. Отрубают свет с завидной регулярностью. Думаю, что дальше будет хуже ибо модифицировать что-то сети не в силах бо денег нету.

Alexus 14.11.2015 11:47

@seeker, честно говоря, не вижу ни одной причины запрета по общей земле. Она же никак не связана ни с чем и идет отдельно. С нулем понятно, что нельзя.

seeker 14.11.2015 17:35

Цитата:

Сообщение от Alexus (Сообщение 242224)
@seeker, честно говоря, не вижу ни одной причины запрета по общей земле. Она же никак не связана ни с чем и идет отдельно. С нулем понятно, что нельзя.

Спецом набрал своего энергетика и спросил ещё раз. Ответ однозначный. Новый источник питания - новая земля. Это прописано в ТКП. Если нужно номер ТКП - в понедельник будет. Я в общем-то никого не заставляю делать вторую землю. Просто пишу, как нужно. Каждый решает сам, что ему в итоге надо.

sergN 14.11.2015 18:20

со спецом не надо спорить.
надо спросить почему?

Alexus 14.11.2015 20:33

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 242250)
со спецом не надо спорить.
надо спросить почему?

Поддерживаю вопрос.

Olego2002 14.11.2015 20:57

Насчет автоматики называется АВР (автоматическое включение резерва), уровень эл.монтера 4 разряда. Насчет земли тоже присоединяюсь к непонимающим? Если есть контур свой почему нет. Если контур с опоры, то если только на случай пропадания земли.

seeker 14.11.2015 22:42

В понедельник меня в офисе обещали ткнуть носом в ТКП. Как только это произойдёт - буду вещать.

sergN 15.11.2015 00:11

да мы верим.!
ПОЧЕМУ?

seeker 15.11.2015 02:28

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 242289)
да мы верим.!
ПОЧЕМУ?

Так и мне уже самому интересно, почему я это делал )). Будем выяснять!

seeker 15.11.2015 18:14

......

seeker 17.11.2015 01:02

Вложений: 1
На сколько я понял - пункт 4.3.8

Alexus 17.11.2015 09:32

Цитата:

Сообщение от seeker (Сообщение 242416)
На сколько я понял - пункт 4.3.8

А можно уточнить именно почему нельзя? ТКП слишком заумно написано для меня. И не нашел я там "запрещается общее заземление".
Пусть Ваш товарищ на пальцах объяснит, если можно, почему нельзя и к чему может привести.

seeker 17.11.2015 22:49

Цитата:

Сообщение от Alexus (Сообщение 242424)
А можно уточнить именно почему нельзя? ТКП слишком заумно написано для меня. И не нашел я там "запрещается общее заземление".
Пусть Ваш товарищ на пальцах объяснит, если можно, почему нельзя и к чему может привести.

Я спрашивал. Мне начали рассказывать про равновесие потенциалов и т.д. Слишком много умного запоминать нужно, что бы тут изложить. В ТКП нету прямого нельзя, но из всего написанного не вытекает, что можно. Т.е. экспертиза не допустит на объекте. А это для меня очень веский аргумент ))

Olego2002 18.11.2015 06:55

Только не равновесие, а разность потенциалов. Наоборот две точки должны быть между собой обьеденины. В любой эл.установке находятся десятки единиц оборудования и , что на каждый делать свой контур??? Бред.

voffka 18.11.2015 08:23

Земля - она должна быть землей, и она одна на свете, имхо.
Заземление может делаться повторно, может быть объединено с нулевым проводником, но все это всегда соединено "под болт" :)
К тому же в том же ТКП есть требование к неразрывности заземляющего проводника, а вы его собрались рубильником разорвать.

seeker 19.11.2015 00:51

voffka, т.е. Вы не согласны с приведённым мною пунктом ТКП?

---------- Сообщение добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее было в 23:49 ----------

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 242478)
Только не равновесие, а разность потенциалов. Наоборот две точки должны быть между собой обьеденины. В любой эл.установке находятся десятки единиц оборудования и , что на каждый делать свой контур??? Бред.

Вполне возможно. Даже не пытался вникать в объяснения, т.к. не моя тема. Просто доверился опыту.

voffka 19.11.2015 16:07

@seeker, мое утверждение ни капельки не противоречит приведенному пункту ТКП.
Земля остается неразрывной. А вот нейтраль переключается на нейтраль генератора, которая по идее и должна быть глухозаземленной, как в этом пункте ТКП.

Схемка в общем случае получается такая (слева ввод от сети, справа дом, слева снизу генератор, внизу повторное заземление):
Граффити # 273
Земля неразрывная, нейтраль переключается на PEN генератора, который в свою очередь неразрывен с повторным заземлением.