@sergN,
Я эту смесь заливаю в аппаратуру стоимостью 12...40 тыс у.е. Все в порядке. Я понимаю опасения, обоснованы, но мной проверено лично - мин нету. В сравнении с дистиллированной водой, эта смесь ведёт себя гораздо лучше. Эта.... пропорции немного неправильно указал - 2 части воды и 1 пропиленгликоля мешаю, для наружного использования надо посмотреть как замешивать. |
Цитата:
|
@Dobrinia, ты мощность ТН по среднегодовой высчитывал или по пятидневки минимальной?
ЗЫ. ТО котла 290 тыр летом было.. |
Сейчас ехал, по путси заехал в хозмаг. Теплоноситель "Теплый дом", цена за 5 литров 400 тыс, смотрю состав и применение - до состояния автомобильного антифриза добавить 2 литра воды примерно, итого за 7...8 литров выйдет все около 430 тыс, основа - э-гликоль. Автомобильный антифриз 4...5 литровая канистра от 115 тыс, т.е. 230 тыс за то же самое. Разводят покупателя с этим теплоносителем как .... в общем лохов. Сейчас покурю инет на предмет низкозамерзаемсоти пропиленгликолевых смесей.
Массовая концентрация гликоля % ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ ° C ° C 10 -3 -3 15 -5 -5 20 -8 -7 25 -11 -10 30 -14 -13 40 -22 -21 50 -34 -33 60 -48 -51 Последняя цифра которую вижу у себя в базе по прополенгликолю - 32 тыс/литр, цена без ндс и до последней девальвации. Пр-во Германия, давали сертификат. От такая математика. Все, на это вкрапления по теплоносителю закончу. |
Лазил по инету, нашел в польше теплообменники
https://www.kanshop.pl/pl/p/Wymienni...-plytowy-/3525 10кВт 100$ |
@dimex,
http://www.promag.sklepna5.pl/kat/4/...i-plytowe.html ......... КАН вообще уже никуя не производит.кроме труб. |
@Dobrinia, Судя по ценам в Польше можно купить относительно недорогой теплообменник.
|
НА киловатты сильно не смотрите.. у ТН теплообменники большие из-за малой дельты теплоносителя....
По ссылке @sergN, реально недорогие ПТО до 60 бар... рабочее 30 бар. Это с огромным запасом если на R22 фреоне делать.. супер! Но блин площадь их малая... надо бы 1м2 хотя бы..... ( |
@Dobrinia, Будем искать с учетом площади.
|
@Dobrinia, на том же сайте http://www.promag.sklepna5.pl/towar/...pgm-1c-60.html
Szczegóły techniczne: - stal nierdzewna 316L, lutowana miedzią 99,9% Cu - ilość płyt - 60 - Moc grzewcza - do 130 kW - Przyłącza - 4 x GZ 1" - Ciśnienie robocze - do 30 bar - Ciśnienie testowe - 60 bar - Temperatura pracy: od -190°C do +230°C - Przepływ - 12 m3/h - Powierzchnia wymiany - 1,92 m2 1,089.00 PLN Если разделить на курс и вычесть ваты - уже можно рассматривать ИМХО. (порядка 230 $) ---------- Сообщение добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее было в 09:52 ---------- @Dobrinia, Или вот - http://www.promag.sklepna5.pl/towar/...gm-34c-50.html Szczegóły techniczne: - stal nierdzewna 316L, lutowana miedzią 99,9% Cu - ilość płyt - 50 - Moc grzewcza - do 55 kW - Przyłącza - 4 x 3/4" - Ciśnienie robocze - do 20 bar - Ciśnienie testowe - 30 bar - Temperatura pracy: od -190°C do +230°C - Przepływ - 4 m3/h - Powierzchnia wymiany - 1,15 m2 Cena: 459.00 PLN Если разделить на курс и вычесть ваты - выходит 96 $ |
Цитата:
Присмотрелся - есть подходящие варианты!: http://www.promag.sklepna5.pl/towar/...gm-64c-20.html 1150 злотых правда.. но он идеально подошел бы, такого плана ставят на заводские ТН. 233$ с возвратом ватов.... дороговато. Надо два таких+комрессор баксов 200 + обвязка... будет около 900, надо бы меньше) |
@Dobrinia,
@Dobrinia, Или вот - http://www.promag.sklepna5.pl/towar/...gm-34c-50.html Szczegóły techniczne: - stal nierdzewna 316L, lutowana miedzią 99,9% Cu - ilość płyt - 50 - Moc grzewcza - do 55 kW - Przyłącza - 4 x 3/4" - Ciśnienie robocze - do 20 bar - Ciśnienie testowe - 30 bar - Temperatura pracy: od -190°C do +230°C - Przepływ - 4 m3/h - Powierzchnia wymiany - 1,15 m2 Cena: 459.00 PLN Если разделить на курс и вычесть ваты - выходит 96 $ |
есть прога по расчету пластинчатых. (хотя бы для ориентации.)
|
Есть - вечером выложу.
Пока скажу лишь что важно иметь длинный теплообменник, ибо иначе не получим нужную дельту теплоносителя... Цитата:
|
Программа подбора компрессоров copeland:
http://copeland.su/programma_podbora...opeland_scroll Файлик с таблицами подбора теплообменников к компрессорам copeland http://www.schiessl.cz/soubor-swep-v...iessl-233-.pdf После подбора теплообменников можно посмотреть их размеры что б подобрать аналог на свой вкус и цену Для SWEP B80 размеры тут http://www.swep.net/globalassets/pro...b80/b80-ru.pdf Для SWEP B25T размеры тут http://www.swep.net/globalassets/pro...5t/b25t-ru.pdf NoP в таблице = количество пластин Все они имею высоту 526мм и ширину 117мм |
На примере ТН на 7.5 кВт по теплу подберем компоненты на основе компрессора Copeland
Т.е отопление низкотемпературное, контур в земле то ставим нужные температуры и дельты. Общая мощность потребляемая+тепловая и есть нужные 7.5кВт(мы строим ТН а не холодильник, поэтому нагрев компрессора идет нам на пользу). У меня трехфазный ввод, воспользуемся этим преимуществом т.к. трехфазные компрессоры имеют чуть больший COP чем однофазники. http://www.domsovetov.by/imagehostin...2559257167.jpg Нам подходит компрессор zh15k4e-tfd т.к. в сумме потребляемой и тепловой мощности получается 7.44кВт. В проге выбираем фреон r407c так как он ближайший аналог R22 и имеет наилучшие качества для т.н. Теперь подберем теплообменники по таблице: Испаритель B80-NHP на 20 пластин. Максимальный объемный расход - 17 м3/час Конденсатор B25T-NHP на 20 пластин. Максимальный объемный расход - 9 м3/час Почему то в табличке дял нашего компрессора конденсатор имеет меньше пластин чем испаритель, весьма странно, я выбрал одинаковые ПТО. Обычно ПТО для конденсатора нужно брать больше чем для Испарителя. Т.к. конденсатор отдается тепло земли+нагрева компрессора. Мы подобрали основные детали для нашего ТН и если бы все эти детали стоили дешего, то ненадо было бы искать аналоги ПТО и другие компрессора. Просто купил и вперед, но... ---------- Сообщение добавлено 11.11.2015 в 00:05 ---------- Предыдущее было 10.11.2015 в 23:49 ---------- Посмотрим аналоги на сайте http://www.promag.sklepna5.pl И нам подходит ПТО http://www.promag.sklepna5.pl/towar/...gm-64c-20.html 526 mm х 124 mm / 20 пластин. Цена 1150 злотыз, курс = 4. С возвратом VAT 230 долл... Будем искать еще.. |
Оказывается в программе подбора компрессора копелэнд как нелюди теплопроизводительность указывают уже вместе с потребляемой мощностью... значит ничего суммировать не нужно.
Сразу выбираем из таблицу ближайший компрессор... вечером пересчитаю все. |
@Dobrinia, Слежу за темой. Купил керамзит у тебя, соберем ТН вместе!
|
Цитата:
Главное что б от моего ТН не остался мешок россыпухи к в случае керамзита :df: И учти что б получить нормальный КОП надо использовать только низкотепературное отопление: теплые полы, теплые стены, фанкойлы. Никаких батарей. Иначе из КОПа смело вычитаем еденицу... |
@Dobrinia, Ну стены мне делали те же строители что и тебе, керамзит пошел весь в дело. Я вот пока купил себе сплит 9ку от самсунга б\у - изучаю как и что. Теплые стены - интересно! А чем плохи дополнительно конвекторы под окнами ?
|
@dimex, доп конвекторы если низкотемпературные(фанкоилы) то все ок.
Если высокотемпературные ( градусов на 45-80) - печаль, чем выше температура тем меньше КОП. |
@Dobrinia, А что-то типа стальных серии 22 или 33 и пошире чем окно?
|
@dimex, дак можно и батареями любыми... просто их надо в разы больше чем обычно...
раза в 3-4. Если такой вариант подходит, то почему нет.... |
@Dobrinia, Я бы без батарей делал, но на онлайнере есть чел - vulturs - у него ТН воздух-вода. Вот он юзает ТП и переразмерные радиаторы.
|
Я буду делать полы+стены. зачем еще радиаторы??
А так да, если хочется выкинуть деньги то можно радиаторов навешать.. |
@Dobrinia, Я ищу баланс. Если стены и полы дешевле радиаторов и полов - конечно стены.
|
Цитата:
Для радиаторов тоже надо трубы+радиаторы в 4 раза больше обычных. Думаю цена будет в разы больше теплых стен |
Вот наткнулся на сайт ТН. Теория, но некоторые цифры есть. http://vmestogaza.ru/teoreticheskie-...azki-decabrino
|
@Андрей.80, это весьма грамотный человек с форумхауса писал. Полезно почитать все его выкладки на форумхаусе..
Для себя пока решил делать непосредственную конденсацию в стенах . т.е. заложу медную трубу мягкую в стены. всего надо 300 метров трубы, зато ненужен теплообменник и примерно еденичку к копу смело добавить можно. |
А есле где дырка?
|
Цитата:
А вот если дырка в сшитом полиэтилене или металлопласте? =) |
Итак все просчитал.
Заложить надо 300 метров труб медных четверть дюймовых в стены. А испаритель (в грунте) буду делать на металлопласте (две петли по сто метров) И конечно заложу ПНД, копейки стоит, для фрикулинга и подогрева воздуха рекуперации. Ну и как запасной вариант, малоли че с метаполом там станется... При таком подходе можно иметь КОП в районе 8, что в два раза выгоднее газа ( конечно с учетом диф. тарифа) А когда подключу тариф для электроплиты.......будет еще дешевле. Плюсы DX-систем непосредственного испарения: не нужны лишние теплообменники, циркули которые жрут энергию и уменьшают коп, потери как минимум на 5 градусов на каждом ПТО. Пример: нужно греть теплоноситель в стенах до 27 градусов, значит фреон должен конденсироваться в пластинчатом теплообменнике хотя бы при 32 градусах. Уже 5 градусов выигрывает DX-система. Аналогично в испарителе грунтовом, если там гликоль то при температуре выхода гликоля из земли +7С осенью кипеть надо на 5 градусов ниже т.е +2С. А DX будет кипеть теже +7. Итого за счет испарителя выигрываем еще 5 градусов. Значит при исходных данных осенью: ТН на гликоле работает в режиме по фреону 2/32 - дельта 30 градусов. ТН на DX рабтает в режиме по фреону 7/27 - дельта 20 градусов + не нужны два циркуляционника, каждый в лучшем случае сжирает по 60 ватт в час... Такой подход вполне может дать коп в районе 7-8 |
интересно.
я даже смысл понял. осталось понять комплектацию. механизмы. интересен расчет тепловой такой системы. скока метров в земле , скока метров в стенах. и почему. .. |
@sergN, распишу вечером, расчет весьма прост на самом деле.
Весьма интересен факт, что конденсируется фреон активнее в местах где стена более холодная: подоконники, углы, с батареями и теплым полом такого эффекта добиться сложно. |
Цитата:
|
@mikola, вопрос правильный..но решаемый.(правда надо понимать куда ..в какие деньги выльется стройка - встройка низвотемпературного контура...но это пока вторично)
|
@mikola, я коп системы использую, смысла говорить о копе установки нету, он ничего не показывает и не оценивает.
Допустим коп самого ТН хороший (установки) но в системе стоит 5 циркулей и жрет каждый по 60 ватт, итого + 300 ват расходов. Куда их относить? В случае с DX этих трат нету, поэтому их обязательно надо учитывать. равномерность при обогреве ТС в моем конкретном доме замечательная. Каждая комната имеет 2 из четырех стен обогреваемые теплыми стенами, 90% этих стен наружные. Греть внутрянку незачем, стены из щелевого КББ 30см (11 щелей) + 15-20см эффективного утеплителя, поэтому греть улицу никто не собирается. Есть у народа на форумхаусе опыт, очень комфортно топить наружными стенами, и кстати в панельках уже по 50 лет отработала такая схема, все отлично, мне напримерно ОЧЕНЬ нравится. Гораздо больше чем батареи. Только у меня греться будет вся полоса (1 метр) стены от пола, комфортно будет весьма. И думаю в пол в прихожей тоже закатаю медь, там 4 квадрата всего-то. |
@Dobrinia, про шум циркулирующего фреона по высокой стороне не в курсе? Бытовые холодильники не плохо так шипят бывает. Компрессор ТН раз в 45 мощнее. Как по отзывам на счёт шума в стенах?
Четверть дюйма это 6.35мм. Я так понимаю надо распределитель ваять из нескольких параллельных трубок? Ещё такой ньюанс, после компрессора нагнетание может достигать более 100*С, к выходу конденсатора 27*С. Не будет ли ощутимой зебры? |
@Андрей.80, вкурсе.
Шумность зависит от скорости потока фреона в трубах. Ради справедливости скажу что и потери от скорости зависят. Какраз в ТН скорость при непосредственном испарении / конденсации низкая, так что нет проблем. Скорость/ потери выбираются на этапе проектирования. Это одна из причин по которой надо мне 6 трубок а не три например. В холодосах немного по-другому все... |
@Dobrinia, всё же ТН это высокотемпературный агрегат по определению, можно сравнить с кондиционером, Ткип +7*С (что выше чем у кондея, у них около 0). Не зря в кондюках можно не ставить маслоподъёмные петли Скорость потока вроде более 4-х м.в сек.. (в некот. условиях)
|