Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Моя стройка! (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=147)
-   -   Каркасник за 1 - 1.5 месяца (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=8697)

VAR 29.04.2018 00:37

между стеной дома и ростверком забора организовать разуклон грунта вдоль стены в обе стороны или (по фото не видно какая там площадь водосбора) заложить дренаж дабы исключить давление на ростверк. соседу как вариант на склон заложить георешетку и засеять травой. он сам в принципе должен быть заинтересован...

sergN 29.04.2018 00:50

бессер . главное класть на раствор , по старинке. остальное вторично. можно и не заливать.
(на первом доме засыпал керамзит)

srv 29.04.2018 01:00

@sergN, я вот тоже ничего не нахожу на счет заполнения пустот, на сайте производителя, тоже ничего не сказано http://besserbel.by/content/8-tehnika-kladki-blokov . Но мне они сейчас закладку между столбами заполняют порядово раствором. Столбы же не заполняют, говорят потом, столб целиком.

Lama 29.04.2018 01:33

Чем больше раствора в конструкции, тем выше вероятность высолов, оно вам надо?

srv 29.04.2018 01:40

Цемент Д0, хороший песок, пластификатор, говорят высолов не будет. Заполнение пустот повышает прочность. Для столбов так точно надо, не зря же я арматуру выпускал ещё при заливке свай.

srv 02.05.2018 00:47

На заливку ростверка (подполной стены) от соседа, плюс на самые углы участка надо примерно примерно 9,5 м3. И миксер туда не подъедет. Строители предложили и я согласилмя взять пополам (50% я, 50% из их зарплаты) бетононасос.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...8e05955508.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8e062abe98.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8e069d0a28.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8e071c6c02.jpg

srv 02.05.2018 00:52

Залито, опалубку я оценил на 4 с минусом, поэтому вибратором решили не пользоваться. В том числе водитель бетононасоса подлил масла в огонь, типа вы попробуйте, но она (опалубка) наверное всплывет.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...8e132d4cc4.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8e178763d2.jpg

srv 02.05.2018 00:54

На углы, длины бетононасоса немножко не хватило, он до 60 метров с учетом лотков. Но подал максимально.

http://www.domsovetov.by/imagehostin...8e1f33385f.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8e1fbc9057.jpg

Были свибрированы, не зря же я вибратор брал на прокат.

Scorpy 02.05.2018 08:08

армутурку в ленту кидали?

Юра Добриденев 02.05.2018 09:53

Не куда бы не всплыла, расперло бы, т.к. не видно связей по верху. Или там проволока? На углы можно было бы веслами догрести.


Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.