Korvet068 13.01.2014 18:18

Цитата:

Сообщение от voffka (Сообщение 171235)
ПС: Если совсем честно, то я могу снять все 26 кВт через свой "автомат 25А

Каким образом, при условии если автомат исправен и отрубается при троекратном превышении номинала по току?

voffka 13.01.2014 18:59

Korvet068, леххко! В корпус 25-амперного всунуты кишки от 40-амперного :)

Консультец 13.01.2014 21:06

Цитата:

Сообщение от voffka (Сообщение 171154)
У меня тоже написано 5 кВт. По факту - 3 фазы по 5 кВт.

"По факту", это что?

voffka 13.01.2014 21:46

Консультец, это по схеме электрической принципиальной.

майкл 14.01.2014 00:01

Цитата:

Сообщение от Serguei (Сообщение 171234)
Если автомат трехполюсный, то полная мощность считается
S=Корень(3) *U *I=1,73*380*25=16435 ВА. Измеряется в вольт амперах (ВА).

суммарно

Только вот в вольт-амперах измеряется полная мощность, а нам надо активная - разные вещи

Консультец 14.01.2014 06:52

Цитата:

Сообщение от voffka (Сообщение 171267)
Консультец, это по схеме электрической принципиальной.

Оффтоп

---------- Сообщение добавлено в 05:52 ---------- Предыдущее было в 05:47 ----------

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 171292)
Только вот в вольт-амперах измеряется полная мощность, а нам надо активная - разные вещи

Умножьте на косинус фи.

voffka 14.01.2014 09:11

Цитата:

Сообщение от Serguei (Сообщение 171234)
Если автомат трехполюсный, то полная мощность считается
S=Корень(3) *U *I=1,73*380*25=16435 ВА. Измеряется в вольт амперах (ВА).

суммарно

Немного не так :) Все проще. И не нужны косинусы Фи.

Трехфазный автомат - это три отдельных автомата, соединенные только флажком переключателя. Т.к. ввод и подключение нагрузки в доме обычно делаются по схеме "звезда", то получаем три отдельные фазные линии по 25А каждая.
Итого: 3*25*220 = 16,5 кВт ровно.

А если подключить нагрузку по схеме "треугольник", то можно снять через обычный 25-амперник 28,5 кВт.

Матчасть

Korvet068 14.01.2014 10:27

Цитата:

Сообщение от voffka (Сообщение 171304)
Трехфазный автомат - это три отдельных автомата, соединенные только флажком переключателя. Т.к. ввод и подключение нагрузки в доме обычно делаются по схеме "звезда", то получаем три отдельные фазные линии по 25А каждая.

10% верная информация, что внутри потроха у трёхфазника такие же как и у одиночного автомата?

voffka 14.01.2014 10:40

Korvet068, 100-пудово!!!
Или как по-вашему, трехфазный 25-амперник - это 3 по 8,3 А чтоли?

Написано 25А - это 25А по каждой фазе (на каждый полюс автомата). И хватит уже вводить людей в заблуждение.

Консультец 14.01.2014 19:35

Цитата:

Сообщение от voffka (Сообщение 171304)
А если подключить нагрузку по схеме "треугольник", то можно снять через обычный 25-амперник 28,5 кВт.

Матчасть