Korvet068 26.01.2015 21:14

Цитата:

Сообщение от STASIKAN (Сообщение 214465)
еще вопрос, сначала хотел освещение отдельно сделать от розеточной группы, может стоит вернуться к этой мысли.

Как бы логично, если сработает УЗО от сунутого пальца на фазу в розетке, чтобы не остаться в темноте.

---------- Сообщение добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее было в 20:58 ----------

STASIKAN, я бы на три уровня ставил бы минимум три щитка (по одному на каждый этаж) с общим рубильником поближе к входной двери (4-й щиток, небольшого размера, куда можно всунуть автоматы коридорного и уличного освещения).
2. Духовку, микроволновку и чайник я бы разводил от разных фаз, так как это будут основные потребители пиковых нагрузок

STASIKAN 26.01.2015 21:15

У меня суть разбивки групп была в том, что при отключении группового УЗО отключается часть этажа по розеткам и часть этажа по освещению. Если городить освещение отдельно, то нужно делать больше групп, например, объединены освещение и розетки в санузле каждого этажа. И при отключении УЗО мы потеряем один из санузлов. А если выносить отдельно освещение, то нужно увеличивать число УЗО, т.к бить на три группы - ничего не даст, кроме перерасхода кабеля. Так можно далеко зайти. И так щиток не маленький получился.

Korvet068 26.01.2015 21:57

Цитата:

Сообщение от STASIKAN (Сообщение 214482)
А если выносить отдельно освещение, то нужно увеличивать число УЗО, т.к бить на три группы - ничего не даст, кроме перерасхода кабеля. Так можно далеко зайти. И так щиток не маленький получился.

Вы забыли про устройство защиты от перенапряжения, о реле контроля фаз с подключенным к нему контакторами :ag:

Пропадёт одна фаза на вводе и будете сидеть без освещения и отключенным холодильником :ge:

---------- Сообщение добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее было в 21:23 ----------

STASIKAN, у Вас вводной 25А, розточные групп кабелем 2,5 квадрата, нафига лепить столько автоматов в щит, вы что, собираетесь локально отключать неплательщиков потреблятства?
1. УЗО на каждую фазу+16А на КАЖДОГО мощного потребителя (ПММ,СМ, духовка, чайник, гриль, утюг) 3+6, то есть после УЗО всего два автомата, можно смело ставить одинарные, в случае утечки по нулю, придётся открутить всего лишь один винт на УЗО. Занимает 12 мест в щите
2. Если уж так хотите на освещение УЗО, ставьте одно УЗО на свет, а после него автоматы по этажам, причём 10А на этаж Вам за глаза на все комнаты будет. Занимает 6 мест в щите(с одним ещё резервным автоматом)
3. Отдельное УЗО+1автомат или ДИФ на линию холодильника. 2или 3 места в щите.
4. УЗО + автомат на скважину. 3 места в щите
5. Двойные автоматы подключенные после УЗО п.1 (топочная, гараж, улица). 6 мест в щите.



З.Ы. ДА 16А на электроплиту повеселил.

STASIKAN 27.01.2015 09:13

Вчера сидел и долго смотрел схему, что-то мне в ней не нравится, все должно быть гениально и просто, группы разбиты - неудачно, т.е без схемы в щитке не запомнишь, что влечет за собой неудобство. Буду переделывать. Мысль в том, что сделать три линии на освещение по дому, разбить дом на правую часть и на левую. Т.е правая часть от цоколя до мансарды - одна линия, левая чать - вторая линия. И третья линия освещение санузлов (обоих). Да ну подсветка - это понятно 4 и 5.
Теперь вопрос, стоит ли все это дело вешать под одно узо или раскидать под разные.
Касательно фазу, УЗМ - отслеживает как понижение так и повышение напряжение на фазе, в случае выхода за пределы (уставки) отрубает потребителя, при возврате в рабочую зону - подрубает, так что с холодильником будет все ок + отгорание нуля решается красиво + цена вопроса 100-120 у.е. А может уже и дешевле, т.к курс рос. рубля уплыл.

Korvet068 27.01.2015 13:19

Цитата:

Сообщение от STASIKAN (Сообщение 214568)
Касательно фазу, УЗМ - отслеживает как понижение так и повышение напряжение на фазе, в случае выхода за пределы (уставки) отрубает потребителя, при возврате в рабочую зону - подрубает, так что с холодильником будет все ок + отгорание нуля решается красиво + цена вопроса 100-120 у.

В Электрик-бае устройство на одну фаз стоило менее 400тыс руб

---------- Сообщение добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее было в 13:11 ----------

Цитата:

Сообщение от STASIKAN (Сообщение 214568)
+ отгорание нуля решается красиво +

Это больше актуально для хрущей и брежневок, для индивидуальных домов с электрощитами где ноль соединён с контуром заземления не та актуально

STASIKAN 27.01.2015 20:22

Да не так актуально, только просадки напряжения мучают постоянно. Да и не та экономия, если что-то грохнется потом.
Вот вариант переработал, так вроде красивее.
На топочную и гараж лучше рубить и ноль? правильно я понял?
Там диф трехфазный, это 10кВт.
Исправил, все на фото.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...7c8dc9b359.jpg

Еще не ясны нагрузка насоса и от куда его питать и по наружке, это пока не учитывю, да и место в щите если что есть.

Korvet068 27.01.2015 22:04

Цитата:

Сообщение от STASIKAN (Сообщение 214609)
На топочную и гараж лучше рубить и ноль?

Рубить "и ноль" нужно там где слишком много автоматов после УЗО и некоторые из них сидят на линиях которые проходят во влажных средах ибо если будет утечка по нулю, то быстро отключить контур автоматом не получиться, придётся раскручивать нули

STASIKAN 28.01.2015 08:46

Я обычно по другому проверяю, сработало узо, оно уже отключила всю группу потребителей, дальше отключаешь все автоматы, включаешь узо и по одному включаешь автоматы обратно, пока не дошел до сработки узо.

Антон-Брест 31.01.2015 08:38

Подскажите, это диф.автоматы. а то хочу купить в польше, а вот таких маркировок как у нас не нашел.
elektro-hurt.com/category/232514/wylaczniki-roznicowopradowe.htmlallegro.pl/wylacznik-roznicowopradowy-roznicowka-25a-moeller-i5030350597.html#

Nick_Shl 31.01.2015 09:02

CFI - УЗО
CKN - Дифавтомат.

Смотрите на ток. Если просто написано 16А, 20А, то это УЗО. А если написано C16A, C20A - это дифавтомат.