Pavel_GGS 21.11.2012 23:56

Evgeniy рад помочь. но работы просто завал.
Если только не масштабно, а мелкими порциями.
Долго тему заново читать. выложите в одном посту план стен и кровли разрез и геометрию фермы которую желаете.
а далее прикинем и ферму и все что прилагается

Evgeniy 22.11.2012 00:22

Pavel_GGS! Большое спасибо за желание помочь!
Время пока ещё достаточно , не вопрос,как Вам будет удобней.
Соберу сегодня и выставлю нужную информацию.
Евгений.

Evgeniy 22.11.2012 03:43

Вложений: 6
Павел!Выставляю нужную информацию:
План дома и предпологаемую конструцию фермы
А

Evgeniy 22.11.2012 03:44

Вложений: 3
Вот только высота фронтонной стены у меня изменилась.Общими усилиями я понял,
что стена над центральным арочным окном у меня слабовата т.к. там будет опираться
ферма или балка.Я решил это место доработать-залить армопояс бетонный высотой
250мм и 280мм шириной на всю длинну стены,а сверху мауэрлат 100*200мм
Б

И вот примерно так получается в разрезе(размеры все это,что на сегодняшний день)
Ферма (если остановлю свой выбор на ней) получается высотой 1450мм-это 1/7 её
длинны(в научно-технической л-ре пишут оптимально 1/7 - 1/10 длинны)
В

И еще я думаю,что опирать ферму надо на три опоры -это фронтонные стены и несущую
перегородку.И нагрузка от этой части крыши разделится на три части,а не на две.
Я правильно понимаю?
Да вот ещё: шаг стропил предпологаю 600мм,максимум 900мм.Доска50*200мм стопила и
затяжки(ригеля),мауэрлат на стенах 100*150мм.
Стропила думаю в коньке жестко защемить,посередине затяжка(ригель),внизу стропильную
ногу к мауэрлату крепить скользячкой или проволочной стяжкой к стене внизу у плит
перекрытия.Чтобы снять распор со стен.

С уважением Евгений.

sergN 22.11.2012 12:33

хотел спросить-
а зачем вообщемастерить такую ферму в этом случае.
я бы пустил 2 пары балок. с опорой в серелине на несущую.
верхний слой -конек , а нижний-спаренная по высоте балка , на которую кладутся стжки/ригели потолка.
Паша , как ты думаешь.?(работа проще)

Pavel_GGS 22.11.2012 12:52

Балки при таких пролетах имеют прогиб.
Стропила быстрее упрутся в мауэрлаты и будут давить в стены чем сама балка выберет весь прогиб и будет работать.
нужн хорошая жесткость. как вариант спарить балки сплошняком друг к другу как единое целое т.к жестосто одной высоты в 500 мм гораздо больше чем двух по 250 не спраненных.
Можно в принципе прикиуть какой высоты нужна балка и потом ее срастить

sergN 22.11.2012 13:26

можно вообще поставить спаренные подстропильные прогоны. 2 штуки
ну кто прогнется?
(вероятность , что прогнется одна квазиферма -гораздо выше. (а зачем её на все 10 м гнать , когда есть промежуточная опора?)
не ..ну если есть желание просчитать ферму (а есть прога?)
мне почему то казалось , что спаренные (клей+шпильки) по высоте (даже по 2 балкина сторону) на пролете 5,2м будут нести учетверенную нагрузку .(по типу балки деревягина.)
не ну дело хозяйское.
только самому без шипованных пластин- это неоправданное решение.
и неграмотное- так типа сколхозил.

Pavel_GGS 22.11.2012 13:28

Евгений у вас весьма угол острый. при 60 градусах снег уже не лежит. а при вашем угле процентов 25 будет от общей нагрузки от снега.

---------- Сообщение добавлено в 12:28 ---------- Предыдущее было в 12:27 ----------

sergN спаренная балка хорошее решение. особенно если на нагелях. и куда более надежно по сравнению со сложностью узлов фермы. обязательно лучше поделить на два пролета 5,3 и что осталось

sergN 22.11.2012 13:29

да. ферма- для длиннопролетных сооружений.

Pavel_GGS 22.11.2012 13:34

Вложений: 1
PS вот смотрю пока ты писал ссечение балки :)

---------- Сообщение добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее было в 12:29 ----------

вот например при нагрузке в 120кг/м2. (грубо там снега учтено 70. мона меньше) при пролете 5,3 м при балке 150х400 прогиб 8мм. это много есл и стропила сразу упереть в мауэрлат. а вот если от средней стены поставить подкосы в 2 стороны под градусов 45 (лучше 60)уменьшается пролет иделится на 2 части с каждой стороны. тогда ополучается прогиб меньше. можно и сечение по высоте уменьшить. ча выложу расчет. прогиб то меньше . из-за него и боремся. правда запас по проччности уже в 6 раз :)