Felix 04.04.2013 13:26

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 136172)
Случайно монтаж был не в жаркие летние дни?

Нет

Цитата:

Сообщение от murava (Сообщение 136160)
Там может быть выбран конус под трубу, с большей стенкой на 0.1мм - и сюрпризы такого рода будут.

Думаю в сантехнике и отоплении все диаметры все таки унифицированны. Если это диаметр 16, то он будет 16, а не 16.1. Иначе все может дойти до абсурда.

Да и евроконусы по видимому выполняют свою функцию до последнего. Но когда идут запредельные нагрузки за счет усадки трубы - тут видимо только Rehau-технологии спасут.
У меня первый и главный вопрос - неужели есть такие огромные допуске по усадке сшитого полиэтилена, что он играет на сантиметры в длине.

Пока для себя решил так.

1. Отключаю отопление второго этажа
2. Жду недельку когда трубы остынут и дадут усадку
3. Приглашаю специально-обученных сантехников. Они опускают гребенку на 5 сантиметров ниже так чтобы трубы накручивались на гребенку без натяга, желательно, чтобы еще и дугой небольшой подходили к гребенке.

Все делать с новыми евроконусами или можно использовать эти?

bullet_fox 04.04.2013 13:32

Felix, чем черт не шутит. Купите новые евроконуса и замените.

murava 04.04.2013 13:33

Цитата:

Сообщение от Felix (Сообщение 136198)
....
Думаю в сантехнике и отоплении все диаметры все таки унифицированны. Если это диаметр 16, то он будет 16, а не 16.1. Иначе все может дойти до абсурда.

Видимо, Ваш монтажник думал также. :)

Увы, реальность немного иная. Абсурд рядом. Более того, театр этого абсурда стандартизирован.

Я бы все ж таки советовал бы выяснить, что именно за труба лежит, толщину стенки по коду, и какие фиттинги использовались в опресовке. В мире еще много интересного, а вырванные в процессе мифической усадки трубы с конусов, откровенно говоря, вижу впервые. Просто по той причине, что правильный конус с трубы стянуть практически невозможно.

Felix 04.04.2013 13:44

Цитата:

Сообщение от murava (Сообщение 136201)
а вырванные в процессе мифической усадки трубы с конусов, откровенно говоря, вижу впервые.

Я мифическую усадку трубы показал на фотографии. Ну на практике возможно меньше, так как она теперь там змеей в гофре лежит.
На трубе отчетливо видны канавки куда впивалось зажимное кольцо.

Думаю физические процессы усадки в материалах имею запредельную силу. Это все равно, что пытаться не дать воде попавшей в трещину во время ее преобразованя в лед расшириться.

Sir Alex 04.04.2013 13:49

В тему о размерах:
Купил в прошлом году трубу KAN 18x2.5 PE-Xc, и колено для нижнего подключения радиатора, но колено 18x2
Колена менять обязательно на 18x2.5? Или будет стоять нормально???

P.S. Прока система не смотрирована, поэтому есть возможность что то изменить.

sergN 04.04.2013 13:51

Felix,
проведите тест на разрыв.
возьмите трубу+евроконус и накрутите на че нить.
это дело поместите в байду какую-нить (можно с использованием динамометрического ключа).
ибо есть подозрение-что просто данный комплект не может зажать трубу.
(те гавеная пара ).
у кана не представляется возможным вообще снять трубу с нятяжным кольцом.
тепловое имеет место..но не сужение. поэтому надо понять механизм явления.

adf 04.04.2013 14:52

Коэффициент температурного расширения: 1,4х10-4 м/(м*К) при t=20оС; 2,05х10-4 м/(м*К) при t=100оС;
http://www.academy-uponor.ru/faq/vnutr-ing-system/#10

ignatov 04.04.2013 17:26

По внешнему виду евроконус похож на этот:

http://www.domsovetov.by/imagehostin...d7bd56a05f.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d7bfce4b1a.jpg

Универсальность, а, скорее, заточенность под металлопласт (уплотнение резиновым кольцом), возможно, не дает ожидаемых характеристик с сшитым полиэтиленом.

sergN 04.04.2013 17:42

ignatov, они на вид все одинаковые.
(и родина у них одна)

---------- Сообщение добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее было в 16:40 ----------

если труба соскакивает- тут надо либо более толстое кольцо,
либо подпилить торцы разрезного кольца (например оно на себя клинит или труба худая стенка)
Кстати каким был процесс надевания трубы на штуцер?
надо ли было развальцовывать трубу?

freeze 04.04.2013 18:29

У КАНа вот такие есть для ваших коллекторов:
http://akvalend.ua/upload/catalog/it...-h-34-push.jpg
По конструкции гораздо надежнее с цельным кольцом. Около 3 эура за шт должны стоить.