Таки стесняюсь спросить.. а мон. пояс на етой стенке был? Чот кажется мне что не в прогибе дело... хотя если проём в 2-3 метра...
|
Дело, в любом случае, в прогибе, только обычно из за прогиба кладка сминаетя и скалывается (как рычагом), а тут порвало пополам, причем порвало еще и верхнюю кладку, т.е. правая часть (по фото) пошла за балкой. В принципе, правило можно поставить и увидеть, хотя там для ГС фигня достаточно, чтоб пощелкать.
Конечно, если там обычный дверной проём, то и этой высоты достаточно, но Irinochka писала что там проем даже заузить можно, если я внимательно читал. Того что сверху над перемычкой тупо не хватит по весу ГС раздавить (на центральное сжатие), но того же самого веса достаточно, если жесткость балки мала. Уже писал, у меня на ГС 300мм по перемычке с двух сторон опираются плиты 7,2+4,9 и стойка от вальмы попадает, так там высота перемычки такая что прогиб стремится к нулю и ничего не скалывает. Никогда нельзя экономить на высоте балки, высотой можно даже дохлое армирование вытянуть. |
Высота перемычки 150 мм, причем их над пролетом 2, т.е с обратной стороны лежит ж/б заводская 120х150 , а с этой залитая самими армированная 10 кой арматурой . ширина пролета - 110 см- это выход лестн.марша на 2 этаж с однлй стороны и 90 см- проем под дверь - с другой
---------- Сообщение добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее было в 17:35 ---------- Вот так это выглядит с одной стороны http://www.domsovetov.by/vbimghost.p...mg&imgid=22585 Вот так с обратной http://www.domsovetov.by/vbimghost.p...mg&imgid=22586 Сегодня лазила на чердак, есть шанс что виноват раскос к стойке... Там брус и раскос немного покрутило, он даже в балку уперся, наверное кладку вверху и порвало и трещина именно сверху пошла((( |
Ну я и говорил что пролёт малый.. не прогиб это балки а стена разошлась в самом слабом месте. Будь монолитный пояс залит и трещины бы небыло. Отчего разошлась хз.. усадка, перепад температур, вибрация от близкой линии метро вобщем не важно... Можно ихмо или лечить или забить.. рухнит крайне маловероятно а вот трещинка через отделку может переодически проступать.
|
Чего же сразу эти фото не показали ? Там веса нету что бы что-то сломать, скорее другие силы, возможно то что вы написали. Уберите распор от раскоса, если это он и с трещиной можно ничего не делать. Поставьте другой раскос, а этот потом уберите.
|
монолитного пояса нет, поезда рядом((( нужно лечить и ее и меня)
---------- Сообщение добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее было в 19:35 ---------- @Юра Добриденев, сразу сфоткала, что увидела, а сегодня- уже то , что нужно) |
як варыянт - рабіць неразрэзную балку (без шарніра на прасценке) - металічны ліст з дзвух бакоў на шрубы (шпількі), гайкі. паміж сабой балкі сцягнуць
+ абойму на прасценак |
Смотрите ширши.. проштробить всю стену цуток выше балок (штроба 10 см шириной и 5-7 глудиной) с двух сторон. В штробу арматуру 12мм, на концах шпильки и уголки. Стянуть всю стену и заштукотурить стену. Обоиму на простенок смысла няма.. нагрузки не те.
|
ничего там не нужно, убрать причину и штукатурить. Ничего там не должно быть чтобы стену рвало, а если есть, то нужно не стену укреплять, а причину убирать.
|
Это если сумеют причину найти... а то как то не урверен что стенку такой толщины бруском рвануло..
|