Цитата:
|
@Dobrinia, Сергей прав, все придумано до нас. Нужно только правильно применить, чтобы не было вопросов в процессе работы.
|
@Сергей 31, @Valery_SY, чем больше скорость/меньше диаметр тем больше гидравлических потерь. Т.е. короче контура придется делать.
Конечно если делать классические теплые стены змейкой то вариантов просто нету, ибо воздух не выгнать никак иначе. А если делать горизонтальные петли то воздух легко выйдет, как и с теплого пола, даже легче. |
Цитата:
|
длина такого контура максимум 50 м/п.
В закрытых системах отопление высота даже в расчет не берется.http://www.domsovetov.by/imagehostin...53be3747bc.jpg |
у меня все контуры (8 на первом, 4 на втором) по +\- 50 метров
|
Цитата:
|
@Сергей 31,
Я например 16ю кан 16х2 брал в польше по 150$ за 200 метров (после возврата ВАТ), на барахолке в РБ продают за теже деньги. А где купить трубу 10мм или 12мм или 14мм не дорого. ? ---------- Сообщение добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее было в 22:07 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее было в 22:07 ---------- http://www.domsovetov.by/imagehostin...5522407111.jpg |
Цитата:
|
Цитата:
Я знаю где в Киеве можно купить. |
@Сергей 31, спасибо но в киев врядли, а какая цена там? у меня друг в киеве живет... может .... если оч выгодно.
Производителей я знаю, но по 1.2$+ за метр они мне нафиг не нужны. |
Цитата:
|
@Сергей 31, не вопрос - подожду если цена сладкая. Если в рб конечно имеется ввиду
|
Цитата:
|
@Сергей 31, ясно.... поищу сам но мне пока попадалось все в полтора раза дороже кановской трубы 16х2... для моего случая плевать на скорость потока в трубе и поэтому глупо переплачивать за трубу...
хотя если взять именно 10мм то слой штукатурки можно делать на 6мм меньше... |
Цитата:
|
@Славка, давай инфу)
я условно написал... по 1.1 может есть где... или реально дешего есть а я тут сижу и парюсь ? |
Рехау по 1,2 бакса можно влезть только при получении доп скидки у представительства на конкретный объект.... или "по закупке" отдавая ;) Оптовая 1,13 евро. KAN-therm Push 12х2 чуть дешевле. В секте урологов не состою :)))
16 трубу можно дешевле, хоть за 60 центов китайца. |
@Славка, в том и прикол что 16ю KAN не проблема купить за 150$/200 метров...
Найти б по-тоньше в эти бабки, я б взял....... мне не принципиально рехау или кан, вавин... но китайское г-но точно не хачу) ---------- Сообщение добавлено в 02:19 ---------- Предыдущее было в 02:10 ---------- чего кипешую... https://www.kanshop.pl/pl/p/Rura-PE-...rm-0.2175-/407 вот там же где брал 16ю есть и 14я кан... хотя она прилично дороже 16й.. |
Я знаю только 4х производителей мелких диаметров: Рехау, Кан, Упонор, Виега. Так что выбор ооочень не большой.
|
Rura Uponor Eval Pe-Xa 9.9X1.1 mm – 5,18 zł netto – 26% rabatu (muszę zamawiać całe zwoje) – jest dostępna w Uponorze.
Получается 3,83 злотых без НДС - это ВаМар мне раньше отвечал, я на крыльцо собирался купить. Поставка - пару дней. Дешевка! |
@Valery_SY, дайте контакт, цена нормик, в польшу еду в Феврале.
И где это? в Белостоке? |
Цитата:
ul. Składowa 10 15-399 Białystok http://wamar.ik.pl/ |
что-то не могу найти инструкции по этой трубе. Какая максимальная длинна контура вообще итп...
|
Uponor Fix 9,9 z szyną mocującą.
|
@Valery_SY, спасибо но я и русское такое видал, почитать бы про длины максимальные контуров и прочие тех нюансы...
---------- Сообщение добавлено в 00:52 ---------- Предыдущее было в 00:48 ---------- я про 16е начитался, там 80м макс контур. Для 14х 50-60м на грани фола. Для 10ки вангую что будет ваще 25 метров. Оч интересно ---------- Сообщение добавлено в 00:56 ---------- Предыдущее было в 00:52 ---------- @Valery_SY, вы пару раз ссылались на толковую доку в теме про ТС старой. можете её выложить тут ? http://www.logietherm.de/service/Pro...-Info%2006.pdf ссылка уже мертва |
Цитата:
Думаю, метров 30-40 можно мотать. Еще учтите, что у Упоноровской трубы 9,9*1,1 есть только фитинги для соединения с коллектором, либо единственной трубой 20*2. Ею делается подводка к контурам, например по схеме Тихельмана. |
@Valery_SY, кстати нашел и кановскую трубу 14ю там где свою 16ю брал....
https://www.kanshop.pl/pl/p/Rura-PE-...rm-0.2175-/407 мне там скидос сделают процентов 5 как прошлый раз. будет 170долл за 200 метровую бухту... буду разбираться.... |
Цитата:
|
@Prosto, а чем она лучше?... дороже ..
|
Цитата:
Кстати, эту Valery_SY советовал |
@Prosto, лучше той что я писал... которая тоже со слоем антидиф и стоит дешевле намного.
Кстати вот Австрийцы предлагают теплые стены 11.6 либо 16 !!! мм http://spsune.lv/produkcija/sistemi-...zhdenija-sten/ И не парятся именно 14мм делать..... скорость жидкости в трубах не только же от диаметра зависит. |
Цитата:
|
@Prosto, понял... спасибо.
Если б не Вы, то вообще ненакого было б равнятья. А так глядишь, нас скоро будет двое-трое (Valery_SY вы уже монитровали?) По диаметрам у стен как и у полов главный критерий скорость жидкости, что б удалить пузырьки - вот и вся наука.... так что диаметр трубы не панацея. Рехау как и другие производители указывает цифру 0.25м/c как минимально возможную скорость в трубах теплых стен для гарантированного удаления пузырей.. |
Цитата:
Цитата:
А вот то, что они рекомендуют трубу 10 мм это правильно. |
Есть помещение утепленное как и все в доме очень хорошо, но остекления в нем (с дверями) около 1/3 от площади пола. Покрытие плитка по тп. Есть подозрение что тп не справится в обычном температурном режиме. Радиатор ставить не охота, можно ли накрутить там тс до окон продолжив контур тп, т.е. присоеденив трубу 10мм к трубе пола? Или это колхозный колхоз ?
Или, может можно как-то более чем примерно прикинуть хватит без тс или нет ? |
@Dobrinia, чтобы обеспечить скорость 0,25м/с с трубе 16*2 и 12*2 в первой нужно прокачивать в 2,25 раза больший объем теплоносителя. А зачем?
Нужно только найти золотую середину между длиной контура и сечением трубы. |
Цитата:
|
@Юра Добриденев, http://ivancovs.com/wp-content/uploa...rt-Calc-V3.xls
Вот человек сделал отличный расчет. Подставляйте свои данные и все сомнения.... можно будет развеить. Я вот свои полы уже посчитал, сейчас буду считать стены... Кстати в кухне-гостинной (45м2) у меня остекления тоже много ( 12м2 стекол против 33м2 стен).. Получилось если покрыть плиткой вполне адекватно: Теплоотдача 34вт/м2, Тподачи=27град, Тпола=23град. Подставляйте свои значения, првоеряте... плитка в этом смысле рулит. С паркетной доской блин мне нужно точно теплые стены добавлять иначе замерзну зимой ( ---------- Сообщение добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее было в 12:33 ---------- Цитата:
16ю рекомендуют например variotherm http://www.variotherm.at/fileadmin/u...Folderengl.pdf страница 6. Кроме того что б еще больше повысить теплоотдачу они выпускают трубу в сечении напоминающей шестеренку. +15% к теплоотдаче. Парируйте, чем всемирный бренд с 35-летним стажем так лоханулся?? Пока поговорим только о внешнем диаметре трубы и проблемой развоздушивания. |
Цитата:
Пример: я захожу на котельную дома где в системе есть ТС трубой 16 мм. без воздухоотводчиков. Первое, что я говорю заказчику: повторные пуски системы отопления при завоздушивании оплачиваются дополнительно. И пату тройку раз приходится ездить, пока воздух из теплоносителя не выйдет. ---------- Сообщение добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее было в 15:33 ---------- P.S. Эту 10 мм. под ванную я намотал пред Н.Годом. И то завоздушилась. Верхняя точка это всегда мешок для воздуха.http://www.domsovetov.by/imagehostin...b7e4e50072.jpg |