Если возьмете стандартные принятые для расчета данные, про что говорит VAR, хватит и 10 см.
|
Цитата:
|
берите по Минску...
|
Вложений: 4
Цитата:
Тв - по желанию, Тв в с/у - 24 нормативная, влажность - 55 идеальная для человека но на самом деле зимой в помещении как правило около 40-45 и даже меньше (воздух пересушен) таб. 4.4 значения брать из числителя |
Вложений: 1
от нефиг делать опять решил посчитать себя.
опять понял , что в свободном доступе непросто скомпоновать теплопотери помещений по одному (с окнами , с пирогами )-для выбора отопительного оборудования. а потом сложить. ...? (тут приходится согласиться с ВАРом- что простые проги корявые)-легче перезаложиться. повторяюсь с климатом ниже |
простые проги не учитывают важные моменты.
считая в проф. проге теплопотери все равно на выходе получаешь с запасом |
Друзья! Всем привет!
Так что же в итоге получается, утепление стены на 300 мм из ГС блоков 50мм ппс-ом недостаточна? Какой должна быть толщина пенопласта, чтобы избежать у себя в стенах это недоразумение как точка росы? Подскажите, пожалуйста! |
Считал для своей стены, получилось чтобы ТР вывести в ППС, его толщина должна быть минимум 8 см. Гарантии при 10 см. В таком случае клеить в 2 слоя - 5+3 см с перекрытием швов.
|
VAR, здравствуйте!
Подсчитайте, пожалуйста, где будет точка росы при наружней t°C -20, внутренней t°C +20 в стене из ГС 300мм D500 + ППС 50мм, район застройки г. Жодино |
jarre, http://www.теплорасчет.рф/
вполне приемлемо для начала .. |