santeam 14.06.2012 15:18

Если возьмете стандартные принятые для расчета данные, про что говорит VAR, хватит и 10 см.

mily 14.06.2012 15:28

Цитата:

Сообщение от santeam (Сообщение 83817)
Если возьмете стандартные принятые для расчета данные, про что говорит VAR, хватит и 10 см.

А какие это данные для 15 км южнее центра Минска? Пошарился чуток по метеосайтам, но ничего интересного не нашёл.

sanyok 14.06.2012 15:38

берите по Минску...

VAR 15.06.2012 13:18

Вложений: 4
Цитата:

Сообщение от santeam (Сообщение 83817)
Если возьмете стандартные принятые для расчета данные, про что говорит VAR, хватит и 10 см.

стандартные принятые для расчета данные

Тв - по желанию, Тв в с/у - 24 нормативная, влажность - 55 идеальная для человека но на самом деле зимой в помещении как правило около 40-45 и даже меньше (воздух пересушен)
таб. 4.4 значения брать из числителя

sergN 15.06.2012 14:55

Вложений: 1
от нефиг делать опять решил посчитать себя.
опять понял , что в свободном доступе непросто скомпоновать
теплопотери помещений по одному (с окнами , с пирогами )-для выбора отопительного оборудования.
а потом сложить. ...?
(тут приходится согласиться с ВАРом- что простые проги корявые)-легче перезаложиться.
повторяюсь с климатом ниже

VAR 15.06.2012 15:59

простые проги не учитывают важные моменты.
считая в проф. проге теплопотери все равно на выходе получаешь с запасом

trmntr 09.09.2012 12:17

Друзья! Всем привет!
Так что же в итоге получается, утепление стены на 300 мм из ГС блоков 50мм ппс-ом недостаточна? Какой должна быть толщина пенопласта, чтобы избежать у себя в стенах это недоразумение как точка росы? Подскажите, пожалуйста!

santeam 09.09.2012 22:14

Считал для своей стены, получилось чтобы ТР вывести в ППС, его толщина должна быть минимум 8 см. Гарантии при 10 см. В таком случае клеить в 2 слоя - 5+3 см с перекрытием швов.

trmntr 11.09.2012 12:42

VAR, здравствуйте!
Подсчитайте, пожалуйста, где будет точка росы при наружней t°C -20, внутренней t°C +20 в стене из ГС 300мм D500 + ППС 50мм, район застройки г. Жодино

sergN 11.09.2012 15:28

jarre, http://www.теплорасчет.рф/