Pavel_GGS 21.08.2012 14:26

продублируйте разрез мне на почту. искать нет времени.
прикину скока шпилек надо и т.п

Pavel_GGS 21.08.2012 23:58

короче по вашей схеме.
трещина предсказуема была на самом начальном этапе. расчеты выкладывать не буду т.к вручную. причем не то что на пределе а вообще зашкаливает.
далее.
после того как стена поехала сами стропила включились в работу по другой расчетной схеме.
причем если бы стены могли бы принять распор, то запаса бы хватала в раза 2.
однако в нашем случае в стропла возникнет большой момент и не хватает сечения стропил.
чтобы стропильная система была самодостаточна нужно сечение по высоте минимум 250мм.
Расчеты с погрешностью ибо взял на метр погонный установки по стене. но смысла не меняет, ибо разница в значениях не в процентах а в 2 раза.

скажете с каким шагом идут стропила прикинем тогда узлы,. стойки и прогон коньковый.

PS обещал еще одному форумчанину прикинуть. обязательно сделаю сегодня

wit 22.08.2012 08:17

Стропила идут с шагом 1 метр в среднем( где 1 метр 10 см. , а где 90 см.). Если нужно точно - измерю и выложу. Кровля- металлочерепица.

wit 24.08.2012 11:32

Вложений: 2
Можно ли так опереть крайние(к фронтонам) стойки?

MOHCTPEHOK 29.08.2012 14:19

Вложений: 4
трэба падшываць і ўцяпляць дах, але не ўпэўнены ў сваёй страпільнай сістэме (асабліва месцы злучэння страпілін з іншымі элементамі), можа варта яе ўмацаваць?

sergN 29.08.2012 22:11

какой шаг стропил.
но.
стропила скользящие- это хорошо.(можно проволокой подтянуть слегка по-старинке).
рама классическая.
распора нет. даже если будет прогиб небольшой- видно не будет и нет проблем.
но я бы обязательно заменил шпильки на пластины. должна быть жесткая рама , а не шарнирный механизм.(элементы у вас не в жесткой вязке.)

Стэлс 30.08.2012 13:50

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 97209)
но я бы обязательно заменил шпильки на пластины. должна быть жесткая рама , а не шарнирный механизм.(элементы у вас не в жесткой вязке.)

мое сугубое ИМХО-вовсе не обязательно пластинами. Достаточно в местах крепления резьбовым соединением (шпилька у вас или болт, не важно) добавить по 4 гвоздя :). Ну и диогональных связей не видно на фото.
еще раз глянул-а к мауэрлату стропила совсем никак не закреплены?

MOHCTPEHOK 30.08.2012 14:40

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 97209)
какой шаг стропил.

80см

Цитата:

Сообщение от Стэлс
Ну и диогональных связей не видно на фото.

паміж чым і чым?

Цитата:

Сообщение от Стэлс
еще раз глянул-а к мауэрлату стропила совсем никак не закреплены?

здаравенны цвік 200-ка напэўна


на даху - металачарапіца

Стэлс 30.08.2012 15:44

MOHCTPEHOK, имел ввиду раскосы:от верха первой стропилы (по плостости ската) прибивают доску к низу второй(или третьей, или четвертой-чем больше штук захватит эта доска, тем больше устойчивость)

sergN 30.08.2012 16:58

Стэлс, это в случае отсутствия обрешетки. (делали раньше на холодных кровлях где тока шифер был. цель-избежать перекоса кровли)
сейчас такое прибивают на этапе установки стропил. потом снимают.