поискал слегка
СНиП 3.03.01-87 КЛАДКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО И СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ, БЕТОННЫХ, СИЛИКАТНЫХ И ПРИРОДНЫХ КАМНЕЙ ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ 7.18. Кирпичные столбы, пилястры и простенки шириной в два с половиной кирпича и менее, рядовые кирпичные перемычки и карнизы следует возводить из отборного целого кирпича, |
Цитата:
но несомненно при кратности в 2 и менее кирпича прочность напрямую зависит от прочности и геометрии каждого отдельно без сколов кирпича |
ширина кирпича 12 см...
|
это само собой :)
расчеты ведутся по перевязонному сечению и т,п, просто уложить паралельно 4 кирпича пао 12 см неправильно с точки зрения его работы. при 510мм. 120+10+250+10+120. след ряд перекрывает 2 шва 250+10+250 и так далее. за счет перевязки распределяется нагрузка по всему сечению |
кладка в два с половиной кирпича - это 630 мм.
т.е простенки такой ширины и менее выполнять только из цельного кирпича (без половника, бута и прочей хрени). никакого ГСБ. да и 300 мм кирпичные простенки тоже не должны катить ---------- Сообщение добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее было в 22:32 ---------- вопрос може быть даже не с дверью а с нагрузками от кровли через монолитный пояс, который работает как длинная балка с опорой из ГСБ в центре пролета, которая не выдерживает нагрузок |
ну если быть точнее то 640 :)
я общих чертах по поводу 12см |
брррр.... объясните мне блондинке.....
у нас дом кирпичный...... у нас стены несущие никак не 630 мм.... |
сейчас отвечу. пара минут
|
Цитата:
т.е. простенки (участки стен между проемами) шириной менее 640мм должны выполнятся только из целого кирпича. никаких газосиликатов и пр. а само сечение простенков - по расчету ---------- Сообщение добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее было в 22:50 ---------- ТКП 45-1.04-37-2008 ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТ-РУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Порядок проведения А.3 Каменные конструкции Общий перечень дефектов каменных конструкций включает: ... — незаполнение швов кладки: горизонтальных и вертикальных поперечных в стенах, а также продольных вертикальных в перемычках, простенках, столбах; ... — столбы и простенки шириной менее 640 мм выполнены не из отборного кирпича; ... — силовые трещины в несущих стенах, столбах и простенках (исключая осадочные и темпера-турные), пересекающие более четырех рядов кладки; |
стоп.... длина - 25, ширина 12, высота 6,5...
если 2.5 по длине - 56+швы... по ширине - 28+швы.... я о чём-то другом? |