Giesgrat 28.03.2012 13:05

Я лет 6 назад поставил в свой дом (135 кв.м) последовательно с тт газовый котел - лемакс евросит. Всё в полуподвальном помещении - газовый отделил перегородочным блоком. Дымоход - два стояка рядом в стене. Для того, чтобы перейти с тт на газ нужно переключить два вентиля и на время отключить насос vilo. Всю зиму работает газовый, весной и осенью тт - за зиму собирается много обрези с циркулярки. Проблем с грязью не вижу - просто не нужно быть лентяем. Проблемы только у газовиков - 10 лет назад они разрешали и асбоцементные дымоходы и котлы в подвале. А сейчас снип поменяли - деньги зарабатывать. Если всё качественно сделать - то никаких проблем.

Сергей 31 29.03.2012 02:14

Цитата:

Сообщение от Giesgrat (Сообщение 68490)
асбоцементные дымоходы и котлы в подвале.

Ради интереса, положите в костер асбестовую трубу.
Это Т.Т котел.

Pavel_GGS 29.03.2012 09:44

температура костра и дымохода совсем разная.
у меня сейчас буржука временнная. через 3 метраот нее дымоход идет асбестовый. 1 год уже. и это при том что сьъем тепла не происходить. только за счет излучения

Сергей 31 29.03.2012 11:00

Тут о асбестовых дымоходах: http://www.potline.ru/2011/12/асбестовый-дымоход/
Для топки котлов бывает еще и уголь.
При монтаже Т.Т. котлов свои правила. Любые доводы по эксплуатации во внимание не берутся. Любой заказчик рассматривается исключительно, как блондинка, а Т.Т., как дурная печка.

Вик 29.03.2012 11:13

Асбестовую трубу рвёт вроде как при перепадах температуры. Вроде на скока я помню всё это пошло ещё с совковых времён когда на печки стали ставить эти трубы (у родителей в дачном посёлке еще в начале 80х пару домов сгорело из за этого). Выхлоп в хреновой печи можит быть очень горячим, до пламени из трубы а сверху дождь и снег и ПИПЕЦ . Посли серии пожаров вызваных разрушением дымохода приняли нормы по запрете этих труб (ходили по дачам и частному сектору и выписывали предписания).
В современых котлах выхлоп в норме больше 200 заходит редко и вроде как с дымоходом не чего плохого не случитса но у МЧС осадок осталса. Да и в 3 метрах от буржуйки температура может уже не быть слишком уж экстримальной.

Вик 29.03.2012 11:15

Цитата:

Сообщение от Сергей 31 (Сообщение 68788)
Тут о асбестовых дымоходах: http://www.potline.ru/2011/12/асбестовый-дымоход/
Для топки котлов бывает еще и уголь.
При монтаже Т.Т. котлов свои правила. Любые доводы по эксплуатации во внимание не берутся. Любой заказчик рассматривается исключительно, как блондинка, а Т.Т., как дурная печка.

У нас с углём проблемы (няма яго). Но запороть дымоход мона и на дровах.

sergN 29.03.2012 11:25

Асбестовые трубы можно применять в
газовых котлах
в ТТ котлах на участках , где Т уже ниже. те идет кирпичная кладка около 2 м ,а затем стоит труба.
так делали и так работает у всех кто так делал.
если асботрубу подключить через метр жестянки или подключить к банной печке
, то будет большой бух., как и пишет Сергей31

Вик 29.03.2012 13:42

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 68796)
в ТТ котлах на участках , где Т уже ниже. те идет кирпичная кладка около 2 м ,а затем стоит труба.
так делали и так работает у всех кто так делал.

Кирпич может постепено прогреватса и Т на входе в трубу будет расти. В итоги мона получить тот же бум. Особо опасен такой вариант на котлах типа КЧМ с большой загрузочной камерой, где топливо горит всё сразу. Медленый розжиг потом резкий всплеск тепмературы (на дровах) после возгорания всей закладки. Тут и кусок кирпичной трубы не спасёт так как Т уходящих может быть под 400. Вобщем смотри пост Сергея 31 про блондинку и дурну печку.

stasyas 08.07.2012 11:33

Подскажите пожалуйста, какого размера должна быть топочная для газового и ТТ котлов. Может кто знает хорошие ТТ котлы?

Вик 08.07.2012 11:48

Размер топочной у газовиков уточняйте, под ТТ не регламентируетса. А котлы выше в теме обсуждали.

stasyas 08.07.2012 11:52

Цитата:

Сообщение от Вик (Сообщение 87967)
Размер топочной у газовиков уточняйте, под ТТ не регламентируетса. А котлы выше в теме обсуждали.

спасибо

Сергей 31 08.07.2012 12:28

Цитата:

Сообщение от stasyas (Сообщение 87961)
Подскажите пожалуйста, какого размера должна быть топочная для газового и ТТ котлов. Может кто знает хорошие ТТ котлы?

Два котла много места не занимают.
Бойлер будет и какой? Т.А к Т.Т. да или нет? Ввод воды и бак гидраккумулятор, водоочистка стоят в котельной?
По мелочам, бесперебойник, место под дрова и золу и.т.д.
Вот после всего этого можно говорить о размере котельной.

Андрей.80 24.12.2015 01:23

Ну так на какой схеме остановились для:
Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 19453)
CINEMAX.by, Вы какой принцип работы хотите? работает ТТ, дрова сгорели и автоматом врубился газовый. Возможность одновременной работы?

В каком месте датчик ставить?

И если ТА будет со встроенным бойлером ГВС много ли потерь газа будет для подогрева лишнего объёма ТА в летний период? При наличии СК так понимаю этот вопрос отпадает?

Dobrinia 24.12.2015 12:27

@Андрей.80, наличие СК добавляет проблем с утилизацией лишнего тепла летом зато...

Славка 24.12.2015 12:30

@Андрей.80, самое простое поставить на газовый котёл датчик комнатной температуры, и он будет включаться самостоятельно как только от ТТ не будет хватать тепла

Korvet068 24.12.2015 12:51

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 245976)
самое простое поставить на газовый котёл датчик комнатной температуры, и он будет включаться самостоятельно как только от ТТ не будет хватать тепла
__________________

Помоему самое простое, это включить два котла последовательно, при этом ТТ должен быть первым, при понижении температуры воды после ТТ, газовый включит нагрев используя свой штатный термостат.
Вопрос только в реальной возможности такого соединения.

sergN 24.12.2015 13:46

последовательно можно. только потери тепла будут.
косячно это.

Sas 24.12.2015 14:59

Принципиальная схема, без указания арматуры
Смысл: в случае горячего буфера трехходовой клапан открыт в его сторону, когда буфер остывает, клапан открывается сразу на гидрострелку. Газовый котел работает по датчику гидрострелки. У Будеруса есть модуль, который автоматизирует данную схему, но по сути нужно лишь два термостата и переключающий 3хходовой клапан http://www.domsovetov.by/imagehostin...bdd0587fdf.jpg

Андрей.80 24.12.2015 15:03

Оффтоп

@Славка, а если более сложным путём пойти? Так, для сравнения. А то: Сергей 31-" Но ответить на вопрос в формате форума не возможно. Много мелких нюансов." (с другого форума)

Dobrinia 24.12.2015 15:13

@Андрей.80, летом закипит. Хотя может СК будет дерьмо и не закипит...
Обычно номральный человек покупает СК такой мощности что б покрыть расход ГВС не только летом а И летом И весной И осенью.

Sas 24.12.2015 15:15

@Андрей.80, если у нас участвует ТТ, то обязательно ставим и на радиаторы и на ТП группы с подмешивающим клапаном, и с бойлера поставить ограничитель ГВС
По солнцу тоже самое

mikola 24.12.2015 16:17

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 245990)
Хотя может СК будет дерьмо и не закипит...

Я в свою систему собираюсь делатьтак, чтобы в летние месяцы грелась до 80 градусов а весной до 50. Кипеть не будет. Но и дерьмом также являться не будет. Все зависит от того сколько денег вы готовы закопать в СК ;).

Славка 24.12.2015 16:33

@Андрей.80, даже если ты подключишь просто параллельно два котла, что через гидрострелку, что без, и без всяких датчиков, но ТТ котёл будет настроен на 60 градусов, а газовый на 45 (например), то газовый у тебя не включится пока не остынет ТТ.

Ещё вариант поставить обычное термореле на 220 и запитать от него котёл, чтоб он впустую мотором своим не мослал

И схемка от мейбеса

http://www.domsovetov.by/imagehostin...bf407d0e91.png

Korvet068 26.12.2015 01:24

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 245998)
даже если ты подключишь просто параллельно два котла, что через гидрострелку, что без, и без всяких датчиков, но ТТ котёл будет настроен на 60 градусов, а газовый на 45 (например), то газовый у тебя не включится пока не остынет ТТ.

А зачем газовый, в таком случае, включать раньше установленной на нём температуры?

Славка 26.12.2015 01:33

Газовый котёл включится если температура теплоносителя опустится ниже заданного значения. Соответственно пока работает ТТ котёл, и вода имеет температуру выше 45 градусов, газовый котёл скромно молчит и ожидает своего часа для розжига горелки.

Sas 26.12.2015 08:37

схемка от майбеса немного кривая - зачем газовому котлу греть буфер?

---------- Сообщение добавлено в 08:37 ---------- Предыдущее было в 08:34 ----------

плюс ТТ котел будет выдавать не 60, а 90 градусов, т.к. только 58-60 должна быть его обратка, для всех котлов кроме Стропувы и аналогов

Вик 26.12.2015 09:46

Цитата:

Сообщение от Sas (Сообщение 246083)
зачем газовому котлу греть буфер?

Через буфер всё соеденить проще.. И не всеж котлы с регулируемой горелкой.. для них эта схема лучше чем тактование..

sergN 26.12.2015 09:57

@Sas, вы правы.
..
правда там стоит эл котел.(но не суть. он просто обратку в буфере греет ... мейбас всё равно для лентяев с деньгами.)

Славка 26.12.2015 10:10

Буфер работает как большая гидрострелка

Sas 26.12.2015 16:21

нафига летом греть такую здоровую гидрострелку?

sergN 26.12.2015 17:58

летом в бойлере ТЭН стоит.

Андрей.80 26.12.2015 18:31

А если бойлер ГВС в ТА? Это типа недостаток такой системы? В этом случае по любому СК ставить.

Sas 27.12.2015 11:52

мое мнение - коллектора ставить без запаса, впритык, бойлер с двумя теплообменниками, буфер только для тт котла, ГВС догревать газом. Платить более 3к за солнце - не оправдано

Korvet068 27.12.2015 14:50

Цитата:

Сообщение от Sas (Сообщение 246158)
Платить более 3к за солнце - не оправдано

Если рассматривать солнце только для нагрева воды, то менее 3к это боле 2 кВт электричества. Можно СП подключить тупо последовательно, набрав необходимое напряжение для работы ТЭНа и ни каких заморочек с автоматикой, ибо будет работать штатная бойлера

Славка 27.12.2015 19:17

@Korvet068, 3 к - это 3000 уе.

Зы. Полный комплект: 2 панели, бойлер с 2 теплообменниками на 250л, насосная группа с автоматикой, крышное крепление и сильфонные шланги, расширительный бак и тосол... всего лишь за 2700 в магазине 'Вода и Тепло' в Гомеле на Владимирова. В наличии. ;)

Андрей.80 12.01.2016 20:43

Наткнулся на интересную штуковину-интегратор. Позволяет работать двум источникам тепла в единой системе. http://makroterm.by/catalog/avtomati...atoryi-gr.html

polyzadumchivy 12.01.2016 23:09

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 246163)
@Korvet068, 3 к - это 3000 уе.

Зы. Полный комплект: 2 панели, бойлер с 2 теплообменниками на 250л, насосная группа с автоматикой, крышное крепление и сильфонные шланги, расширительный бак и тосол... всего лишь за 2700 в магазине 'Вода и Тепло' в Гомеле на Владимирова. В наличии. ;)

когда ты закончишь издеваться и откроешь филиал в Минске?

Славка 13.01.2016 00:50

@polyzadumchivy, Скоро очень скоро :)))

Kuzbar 22.01.2016 18:02

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 247596)
@polyzadumchivy, Скоро очень скоро :)))

Серьезно?

Славка 22.01.2016 18:35

@Kuzbar, с какой целью интересуешься?