Из за момента перемещение защемленного конца может повредить кладку. Оно мало, но все же. Не даром максимальная величина опирания для разных материалов разная.
|
В Гомеле плиты армируют тросами. У меня есть схема армирования, да и видны эти троса с торцов плит. Армирование верх-низ симметричное.
|
Вложений: 1
Плиты + перегородка около 700кг.
При заданной нагрузке 1т коэффициент использования 0,7 |
только я не понял как у вас балки друг на друга будут опираться. Тут уже 350мм, да еще высота балки на центральной стене. Вы учли эти высоты в сумме ? В центральной стене хватит высоты проема ?
|
Цитата:
Опиратся будут только плиты(а т.к. это лестничный проем то еще только напольное покрытие поверх плит и все) + стенки из блоков. Крыша и все такое будет опиратся только на внешние стены и внутреннюю несущую, на эти балки нагрузки не дадут. Цитата:
А может тогда сделать армопояс с внешней стороны блок 200 мм, а с внутренней опалубка из досок и опирание плит тоже 100 мм? Но геморрою в разы больше... Цитата:
А что получится если задать высоту 400, а армирование 5 и 4 D12 снизу и 2 сверху? И защемленную? Цитата:
|
Вложений: 1
Я же писал, для расчета нужна нагрузка на 1м погонный. Ты не разу её мне не дал, вот я и прикинул сам.
плита 2ПТМ24.15.22-12,5, по чертежу пролен 2000мм, но короче плит нету в гомельском прайсе http://www.gomelbeton.by/catalog/1 её масса 1100кг 1100/2/1,5=367кг/м перегородка 0,2*3*500=300 300+367=667 ну и на полы-шмолы = 1000гк с запасом. Всунуть в 200мм ширины 5 стержней снизу нужно еще умудриться. 4 спаренных по 2 еще можно. Тогда при 1000кг/м и 350 высоте коэффициент изпользования 0,5, т.е. запас 50% |
выше я имел в виду проблемы не у вас, а проблемы в общем с большим защемлением. Делайте как рекомендует ваш производитель и не парьтесь. В отделе ПТО изготовителя должны быть все бумаги и чертежи.
|
Цитата:
Цитата:
|
можно просто сделать как в последнем варианте, т.е. спарить по 2
|
Цитата:
Сейчас в Польше, в Lidl акции на инструмент всякий(как я понимаю Китай под их собственной маркой) с 7 числа будет... Детектор проводки. И еще какие-то функции типа ультразвукового дальномера. Цена: 99 * 3400 = 336 600 руб. Но у нас видел подешевле без доп. рюшечек - единственная вещь не вызвавшая желания ее купить. Оффтоп Циркулярка. 1350 Вт. Диаметр диска 190 мм. В комплекте их два: 24 и 48 зубов. Подошва судя по картинке литая, а не штамповка. Обороты решулируются в пределах 2200-4700 об/мин. Цена 199 * 3400 = 676 600 руб. Но у меня уже есть Hitachi C7SS. Оффтоп Перфоратор. 1500 Вт. Вертикальное расположение двигателя. Судя по картинке есть демпфер и регулятор оборотов. В комплекте 3 бура(8/10/12 x 150 мм), пика и лопатка. Цена: 222 * 3400 = 754 800 руб. ИМХО - копейки! Но отец уже купил перфоратор Skil 1766 LA с такими же характеристиками только в два раза дороже... Оффтоп Тиски. Просто тиски с шириной губок 100 мм, поворачивающаяся платформа, вес 7 кг. Цена: 99 * 3400 = 336 600 руб. Но поставить их некуда... Оффтоп Аккумуляторная отвертка. Аккумулятор литиевый(3,6 В 1500 мАч). Подсветка светодиодом. Индикатор заряда. Трансформируется из пистолетного вида в отверточный. Есть муфта ограничивающая момент. В комплекте 26 бит. Цена: 69 * 3400 = 234 600 руб. А вот такой штуки у меня пока еще нет, так что беру однозначно. Оффтоп Вот смотрю я тут на цены, в добавок читаю статьи и за державу становится обидно... а ведь могли бы уже ездить по всей Европе без виз, иметь такие же цены у нас в магазинах... а все в болоте сидеть тянет :( |
Цитата:
|
Цитата:
ЗЫ. Такой катай и у нас по 200 тыр. |
Подумал я еще раз на счет плит и решил: по внутренней стене будет сплошной монолитный пояс 400 мм, по внешним стенам, на которые не опираются плиты перекрестия сделаю пояс в "опалубке" из блоков 100 мм по краям, а на внешних стенах, на которые опираются плиты перекрытия с наружной части поставлю блоки 200 мм, а с внутренней - опалубку из досок. Получится что стандартные плиты на 30 см короче будут иметь опирание с обоих концов по 80 мм, никакого защемления, никакого спец заказа на изготовление, никаких извращений с демпферами и т.д.
Осталось только выяснить какое опирание необходимо. Если такого будет мало - закажу плиты на 80 мм длиннее стандартных, тогда опирание получится по 120 мм и можно будет ни за что не беспокоится. Цитата:
Только разница вся в том, что поляк может сэкономить на газе, а Вы - нет. Потому что продукты вы покупать не перестанете, а цена на газ заложена в них. Кроме того, у перекрестного субсидирования есть еще одна фишка: свои затраты предприятия закладывают в цену, а от цены зависит НДС. Т.е. государство с перекрестным субсидированием зарабатывает больше, чем без него! И все разговоры про "социальность" - не более чем маскировка своего желания побольше урвать. Вот только то, что наши предприятия становятся не конкурентоспособны никто не думает... Про отверточку: именно такая но в другой расцветке и худшей комплектации стоит у нас 44$. Модель Einhell BT-SD 3.6/1 Li. Parkside - это бренд магазина Lidl, они заказывают инструмент на стороне, на этикетке отвертки написано что это продукция Einhell'а. У россиян еще есть подешевле такая же на вид Зубр ЗО-3.6-Ли. |
Цитата:
|
Цитата:
А большое опирание тоже вредно, как мы выяснили. |
Цитата:
Цитата:
|
11 ряд:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...0fdaf87959.jpg На задней стенке видны два выреза - оттуда будут идти монолитные балки, о которых мы говорили. 12 ряд, "полуфабрикат": http://www.domsovetov.by/imagehostin...0fe1895e90.jpg Дальше вязка арматуры, выставление опалубки, заливка армопояса... Нашел место где брал плиты мой сосед: "Завод эффективных промышленных конструкций". Плиты у них с индексом 12.5(на нагрузку 1250 кг/м2 как я понимаю), безопалубочные. Сосед на них сразу и поддоны с блоками бахнул - стоят. При резке в размер просто оплачиваешь как за большую номенклатурную плиту. Но у них нет плит шириной 600 мм. А это значит, что раскладка получится только такая: Оффтоп Та плита, что чуть ниже лестничного проема не имеет зоны опоры на 350 мм из 1500 мм... как-то не хорошо. На "Минскжелезобетон" есть плиты шириной 600 мм, но все плиты на нагрузку 900 кг/м2, что хуже. Зато раскладка получается такая: Оффтоп почти ничего не висит в воздухе... что же выбрать? |
900 кг нагрузки должно хватать на все что угодно, стяжка пола, мебель и шумная компания не так много и весят.
Попробуйте прикинте где какие перегородки будут, особенно если вдоль плиты идут и целиком на плите одна стенка. Критично может быть только кирпичная стенка. Если где ванную поставить думаете, то это всего 200 литров. Зачем вам 12.5 плиты и лишний гемор из-за них? |
Цитата:
В поддоне макимум 2 куба, весит он максимум 1250 кг(слегка влажный D500), занимает площадь чуть больше квадрата - т.е. можно ставить как душе заблогарасудится, если в один "этаж" :) |
Цитата:
|
Цитата:
По моим прикидкам мне надо разместить минимум 25 поддонов с блоками, при этом надо оставить место под центральную несущую стену + проходы. Ну и ширина 2,4 метра где лестничный проход тоже выпадает. |
мы делали самодельный подъемник и поднимали блоки по мере надобности. Геморно, но зато места много ).
|
Цитата:
|
1) 900кг/м2 это не на 1 м2, а на каждый м2 всей плиты.
2) Есть специальные схемы пересчета любой нагрузки на плиты к приведенной, т.е. к равномерно на каждый квадрат. Не знаю кто и как их придумывал, но, они выведены с учетом зачеканки стыков и вес поддона распределяется еще и на 2 соседние плиты (если швы замоноличены) Если только ради поддонов, то достаточно 9, если прегородки будут из полнотелого кирпича, то или считать по схемам или сразу брать 12,5 Я перекрывал почти весь цоколь 12,5, т.к. во многих местах 8 не прокатывало (у нас 8). |
Вязали сегодня балки для лестничного проема и коротких плит:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...8df28dfa05.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...8df38bdec1.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...8df4a8b5f3.jpg Посчитал: что бы все залить(балки и армопояс) надо будет замесить 4 куба бетона... Цитата:
Цитата:
Мне 25 штук поставить надо - это много. Учитывая, что средняя стенка и проем под лестницу выпадает. Цитата:
|
Если понимаете, то должны понимать и то, что ваш поддон не перегружает плиту, даже если он весит больше чем 900кг/м2
Если на соседних тоже поддоны, то нужно считать, но скорее всего прокатывает, т.к. 900кг умножте на площадь своей плиты в метрах. Считается по другому, в зависимости от загружения, но примерное представление хоть получите. Смысл в кирпиче звукоизоляция, инерционность и возможность закрепления любого крепежа в любой точке без лишних подвыпердвертов. Блоки 20-25 см занимают много площади, сужают реально комнату, если она небольшая. Если площади по 20м2, то все равно, конечно. Себе лишних площадей не делал, поэтому использую все по максимуму. Серьёзные у вас хомуты )) Там 5мм достаточно. Главное шаг, а не диаметр Что-то не нравится мне ваше опирание балки на стену в крайнем фото. Я бы увеличил площадь в стороны, это не долго. Лучше бы по площади опирания перестраховались чем по армированию, у вас перерасход арматуры в некоторых местах в 3-4 раза и все это точечно опирается на ГС http://www.domsovetov.by/imagehostin...d8f9814f0f.jpg |
-----
|
Цитата:
Почему же тогда они все могут нести одну нагрузку 900кг/м2? По логике, плита 2,4 метра должна нести нагрузку больше, чем плита скажем 5,1 метра - ведь когда считаем балки, чем длиннее, тем массивнее и более армирована... Цитата:
Шаг точно не помню, сантиметров 15 вроде. Цитата:
Оффтоп Правда, как видно по первым двум фоткам немного отступил от первоначального замысла: уменьшил опирание большой балки до размеров одного блока. На внешней стене балки будут тоже закольцованы так же, как небольшой отрезок на втором фото(ширина 20 см), только думаю положить не три, а два прута внизу, два вверху и 4 хомура. Если бы погода в воскресенье была бы хорошая уже были бы красивые фото... а так только успели хомутов нагнуть, да "корыто" опалубки для второй балки установить... очень надеюсь на этих выходных закончить с вязкой арматуры и установкой всей опалубки(балки + армопояс). |
количество канатов разное. Есть минимальное количество канатов, меньше которого не делают и тогда при уменьшении длины, увеличивается допустимая нагрузка, т.е. 4,8 еще 8, а 4,2 уже 12,5, например.
По такой схемке нормуль. |
Опять возвращаемся к раскладке плит. Если допустить, что на этих выходных я свяжу арматуру и выставлю опалубку(30-31.08), на следующих залью(5-7.09), то плиты можно будет класть 27-28.09 уже точно. Да и 20-21.09 думаю можно будет класть...
Уже был настроится на такую раскладку: Оффтоп Но позвонил на Минскжелезобетон на Селицкого - очередь на октябрь месяц! Работают на Россию, может сделают раньше если с Россией управятся, по срокам ХЗ короче. Резать по нестандартному размеру +18% от стоимость(и кажись платишь за следующий размер). В общем все оказалось не так радостно... Позвонил на завод эффективных конструкций(тоже на Селицкого) - 3-4 недели берутся изготавливать(т.к. две недели делают шириной 1,2 м, две недели шириной 1,5 м). Резка в размер - просто платишь как за следующий размер и все. Но нет плит шириной 0,6 м. В общем надо что-то думать. Возвращаемся к раскладке: Оффтоп Первый вопрос с лестницей: ширина проема 4,3 метра. Какой сделать проем и какую сделать площадку? Съездил к знакомому, у него лестница 3 метра(площадку не додумался замерять) и подумал, что надо бы проем сделать пошире... 2,5 м проем и 1,8 м площадка нормально будет? Дальше вопрос со "свесом" плит: плита под лестничным проемом шириной 1,5 м опирается по одной стороне только на 1,2 м, а 0,3 м висит в воздухе - на сколько это плохо? Пока вырисовывается такая картина: http://www.domsovetov.by/imagehostin...ef0c738721.png 1) Возле лестницы кладу одну плиту 1,5 метра, а проем 0,3 метра делаю монолитный участок с армированием. 2) Вместо трех плит по 1,5 м под лестничным проемом кладу одну 1,2 м и две 1,5 м. Оставшуюся пустоту 0,3 м моноличу. Либо кладу плиты так, что бы получилось две пустоты по 0,15 м и моноличу их(этот вариант мне больше нравится). Весь вопрос надо ли вообще это делать или свес в 0,3 м для плиты 1,5 м да с заделанным рустом будет вполне нормально? Какие есть мысли по этому поводу? |
Плиты лучше бы заранее заказывать, а то обещанный месяц может и в два растянуться в действительности. Или это мне так не везло что долго ждал или с плитами всегда засада. Но уж точно тянуть не стоит и срочно заказывать.
По поводу монолитных участков не совсем понял. Но вот свесающий кусок плиты это плохо однозначно. Арматура же вдоль длинной стороны, а если потом сверху чего нагрузите на свесающий край и арматуры там продольной нету - хана, отвалится кусок плиты. Если лестница будет бетонная, может плиту 1500 на 2400 вправо сдвинуть а оставшийся кусок вместе с лестницей залить, если конечно там нормально опирать получится? но вроде снизу стенка нарисована. Между плит по чертежам по 150 мм получается, а по факту может и меньше будет. Тут вообще просто получится - подпереть снизу доску, кинуть снизу арматуринку и закидать бетоном. |
Цитата:
Кстати, все свесы на центральной стене, а там пространство между плитами все будет замоноличено, так что будет возможность воткнуть арматуру в пустоты и залить все бетоном. Цитата:
Можно сдвинть плиту к углу - тогда какая бы не была лестница, потом будет пространство для маневра в соотношении пролет/площадка... Снизу не стенки, снизу балки :) Цитата:
|
Цитата:
|
И теперь понял по поводу свисания плит. Увидел эти размеры на чертеже.
У меня тоже в одном месте похожим образом получилось. Думаю проблем быть не должно. Тут же между плит замонолитится потом и плиты будут друг за дружку дополнительно держаться. |
На такие свесы можете не обращать внимание, включая 300мм, главное хорошо стыки замонолитить.
У меня в ряду по 8 плит, на сантиметра полтора до противоположной стены не достало, так что нормально все раскладывается. А вот по торцам гуляют размеры. |
Балки приняли уже законченный вид(только осталось проставки под арматуру поставить и подпорки опалубки):
http://www.domsovetov.by/imagehostin...218f4e6f89.jpg Сопряжение узкой балки и широкой: http://www.domsovetov.by/imagehostin...2191fa1d8f.jpg А это та часть, которая по началу вызвала "недовольство" Юры :) http://www.domsovetov.by/imagehostin...2193426c8a.jpg Вид на балки с другой стороны: http://www.domsovetov.by/imagehostin...2195c04d1e.jpg Подумал и решил: положу на них одну плиту 1,5 метра, а остальное долью когда буду делать лестницу - так остается возможность потом поигратся соотношением лестница/площадка(хотя и 1,5 метра отмеренные рулеткой выглядят не плохо :)) Да, и еще один вопрос: почему никто не делает лестничные проемы так как я(с балками и плитами на них)? Цитата:
Хотя в этом году скорее всего успею сделать только перекрытие... а второй этаж уже по весне начну :( |
Главное хорошо провибрировать бетон внутри балки, чтобы заполнил весь объем. С учетом такого кол-ва арматуры будет проблемно - обратите на это внимание.
|
А вот вибратора как раз-таки нету... попробую перфоратором(1,5 кВт) в режиме удара через опалубку снизу.
А заливать как? Все сразу? А выдержит ли опалубка(снизу будет 3-4 подпорки)? Объем балки 2*4*43 = 344 литров. Если взять, что литр бетона весит 2.5 кг, то вес получается 860 кг... Понимаю, что сразу залить лучше, но если залить половину, а на следующий день вторую, то первая половина к моменту заливки второй уже затвердеет... |
Цитата:
Причем не более 1-2 часов по нормам между подачами бетона. Если вы зальете за несколько раз то получите холодный шов! Ставте больше подпорок, укрепляйте сильнее опалубку.... Люди по 2-3 куба в день мешают... ваш 1 куб думаю без проблем можно замешать ! |
Цитата:
|