Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Электрика (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=67)
-   -   Электричество в доме своими руками (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=7462)

Olego2002 11.01.2016 12:47

Цитата:

Сообщение от Nick_Shl (Сообщение 247233)
Я с отцом и делал... брату.

Не стыдно перед братом?

Scorpy 11.01.2016 13:28

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 247260)
Не стыдно перед братом?

хотел незадорого...

Korvet068 11.01.2016 13:38

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 247221)
Народ, а по сколько точек для розеток делаете в комнатах?

За полтора десятилетия (как добрался до рамочно-узловой системы), за последние два года пришёл к выводу ставить в основном две или три рамки. Когда больше, слишком уж на стене выделяются, а если ещё и заполнены, то конкретный пук пылесборника из сетевых шнуров.

Nick_Shl 11.01.2016 13:44

Цитата:

Сообщение от Olego2002 (Сообщение 247260)
Не стыдно перед братом?

Зато теперь он меня надолго запомнит :D
У меня после первой стадии "Это все" и ржачки катаясь по полу на полу(а весь масштаб стал виден только после установки розеток) пришла вторая: "А ничего так, креативненько". Правда они будут за тумбочкой с техникой у телевизора...

Dobrinia 26.01.2016 23:30

Народ. вот хочу прокладывать провода в кабель каналах или трубах, заштукатурить их что б в любое время дотянуть или поменять провод.
Какой вариант предпочесть: пластиковый негорючий кабельканал, гофрированная труба, П-образный короб от гк 70х40

Korvet068 27.01.2016 00:16

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 249607)
Какой вариант предпочесть: пластиковый негорючий кабельканал, гофрированная труба, П-образный короб от гк 70х40

а почему нет в списке ПНД трубы? гофра конечна удобна в транспортировке, вмуровывании и не дорогая, но из-за её внутренней реальности не так удобно пропихивать как по гладкой трубе. Правда на отрезках в 3- метра и короче, сие совсем не актуально

Dobrinia 27.01.2016 00:40

@Korvet068, у меня не более 3м будет...
пнд можно конечно.............. но её в штробу по-хорошему не уложишь ) ибо в бухтах продается. Пропихивтаь буду нейлоновой протяжкой, годами тягал сети в подъездах ею. Впихивал невпихуемое туда где уже казалосьбы нету места вааще.

Стэлс 27.01.2016 10:08

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 249621)
Пропихивтаь буду нейлоновой протяжкой

это что за зверь?

Dobrinia 27.01.2016 10:15

@Стэлс,
http://93.img.avito.st/640x480/1690892193.jpg
Вот я такой около 5 лет работал - протягивая витую пару в забитых подъездных каналах.
Вещь!

Стэлс 27.01.2016 10:41

@Dobrinia, она так и называется-нейлоновая протяжка?

lёwa 27.01.2016 16:51

В новосёлкине видел такие .разной длины и в разном исполнении -- стальные и пластиковые протяжки

Dobrinia 27.01.2016 17:10

Цитата:

Сообщение от Стэлс (Сообщение 249645)
@Dobrinia, она так и называется-нейлоновая протяжка?

вообще то да, стальные не то.
пластиковые, если они нейлоновые - то да, то..

Valery_SY 27.01.2016 20:55

@Dobrinia, а какой длины у Вас протяжка? Я читал, что самые лучшие это стеклопластиковые, т.к. она пытается постоянно выпрямиться. Нейлоновая на большой длине при большом диаметре трубы иногда складываться начинает.

Dobrinia 28.01.2016 01:09

@Valery_SY, 10м у меня, нейлон.
я если честно когда пользоваться начинал негде не читал. небыло где читать....
я больше 5 метров ею не протягивал.

Valery_SY 28.01.2016 01:37

У меня тоже нейлоновая, 4 мм, 10 м. Протягивал в этом году провода в наружной канализации из двухстенной гофрированной трубы Ф63мм. Малость намучался. Чуть поворот и застряет. Труба была пустая. А если добавить, то, вообще, думаю, что нейлоновой не получится. Надо стеклопластик купить, попробовать.

Olego2002 28.01.2016 13:00

В Омо Лежит 40 тысяч с копейками.

-AD- 28.01.2016 14:23

стеклопластик хорошо. но с ним надо аккуратно - ломается. я за 13 лет штук пять 20 метровых угробил.

Икс 02.11.2018 21:06

https://electromarkirovka.ru/
толковый сайт для создания маркировки щитков

Valery_SY 03.11.2018 12:55

Цитата:

Сообщение от Икс (Сообщение 313825)
https://electromarkirovka.ru/
толковый сайт для создания маркировки щитков

"Если рядом есть копицентр, где могут распечатать PDF на самоклеящейся основе, сообщите об этом при заказе..."

У Хагера есть бесплатная очень простая программа Semiolog для изготовления этикеток для щитков на любой вкус с разными значками. Нужно только распечатать на самоклеящейся бумаге или плёнке. В программе есть несколько стандартных наборов пиктограмм для этикеток. Можно создать и использовать собственные.

Есть еще простой способ создания этикеток подручными средствами.

КАК СДЕЛАТЬ КРАСИВЫЕ НАКЛЕЙКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЩИТКА

Хотя мне Corel ближе.

Юра Добриденев 03.11.2018 13:11

у меня малому 5,5 лет, нормально читает. Для чего взрослым людям разукрашивать электрощит картинками, или если на АВ санузла не будет нарисовано ванны с душем, а на кондиционере снежинки никто ничего не поймёт, не сможет прочитать ? Если всё элементарно сгруппировать, то поиск занимает секунды, глаз сам выцепляет по первым буквам в надписи принадлежность к какой-то группе.
А на картинку смотрит человек, который её в первый раз видит и не понимает, что это, телек, микроволновка или х.з., потом читает надпись " духовой шкаф", ахтыжбля

trmntr 04.11.2018 09:53

Здравствуйте!
Подскажите, правильно ли я сделал в доме разделение PEN-проводника на PE и N? Или в моём случае нужно поменять местами N и PE?
В дом входит после уличного щитка 4 провода, (L1, L2, L3, PEN)
https://i97.fastpic.ru/big/2018/1104...84107ff95b.jpg

-AD- 04.11.2018 12:26

вроде разделение должно быть во вводном щите и в дом входить 5 проводов

sergN 04.11.2018 12:52

я всегда тонул в этих системах-названиях. грубо -так. тут нет вводного автомата на фазы
Граффити # 327

Икс 04.11.2018 12:58

@trmntr, разделение по правильному должно происходить сразу после прибора учета. Если счетчик у Вас в уличном ящике, то 99.9% оно уже произведено. Повторно разделять нельзя.
@sergN, Не знаю как в столицах, но на переферии УЗО с током сработки от 30 мА вызывает ступор у продавцов.. А такие есть?

Юра Добриденев 04.11.2018 12:59

@trmntr, на pen нельзя ставить коммутационные аппараты (а в вводном стоит, как минимум противопожарное узо), на и на счетчик должен идти ноль, по этому разделять нужно в щите учета (вводном) до счетчика.
ЗЫ. Только pen на сип обычно разделяют на боковом болтовом зажиме, т.к. в обычную шинку жилу сип не засунешь, а придумывать какую-то иную шину не рационально, проще разделить болтовым, а потом поставить обычную шинку на отводы.

sergN 04.11.2018 13:26

@Икс,
не поверишь.
мне пришлось покупать диф. 60А(примерно)*100 мА потому что узо на 100мА не нашел за месяц мониторинга.
это УЗО и есть противопожарное-его задача -защита сетей до дома при трабле.

trmntr 04.11.2018 15:48

@Юра Добриденев, @Икс,
В водном на улице да, раньше стоял узо, но тогда там была розетка трехфазная и однофазная подключена. Схема такая была организована для электификации стройплощадки.
Сейчас я всё это в уличном щитке демонтировал. Ибо в проекте для электрификации уже дома, сделанным инженером электросетей, в водном уличном щитке нарисован только эл.счеткик и автомат. И в дом по проекту этому в дом заложен ввод трех фаз и pen. То есть разделение pen предлагается электросетями осуществить уже внутридомовом щитке. Я почему и спросил как правильно разделить его...

Юра Добриденев 04.11.2018 16:53

На счётчик должен идти ноль, а не pen. В вводном щите должно стоять противопожарное УЗО. Его можно не ставить только в том случае, если все ваши линии защищены УЗО и без защиты линий нет. В принципе, вводное УЗО можно поставить и в распределительном щите, в самом начале, только это решение через задницу и вводной кабель без защиты от утечки. Жить с этим можно, но такие специалисты улыбают.

trmntr 04.11.2018 17:11

@Юра Добриденев, но как же так?
Взгляните на мой проект уличного ящика для электрификации дома
на счётчик идет PEN
Оффтоп

---------- Сообщение добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее было в 17:05 ----------

Цитата:

Сообщение от Икс (Сообщение 313871)
разделение по правильному должно происходить сразу после прибора учета. Если счетчик у Вас в уличном ящике, то 99.9% оно уже произведено. Повторно разделять нельзя.

хм.... а вот что говорит википедия по этому поводу
"В системе TN-C-S ввод в здание применяется совмещённый нулевой рабочий (N) и защитный проводник (PE), принимающий обозначение PEN. При вводе в здание он (PEN) разделяется на отдельный нулевой (N) и защитный проводник (PE). "

так где же истина? :)

Юра Добриденев 04.11.2018 17:23

Цитата:

Сообщение от trmntr (Сообщение 313878)
@Юра Добриденев, но как же так?
Взгляните на мой проект уличного ящика для электрификации дома
на счётчик идет PEN
Оффтоп

---------- Сообщение добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее было в 17:05 ----------


хм.... а вот что говорит википедия по этому поводу
"В системе TN-C-S ввод в здание применяется совмещённый нулевой рабочий (N) и защитный проводник (PE), принимающий обозначение PEN. При вводе в здание он (PEN) разделяется на отдельный нулевой (N) и защитный проводник (PE). "

так где же истина? :)

Я сейчас не могу написать пункты из ПУЭ, но там есть один, в котором говорится, что pen должен приходить на гзш, там и разделяться. А в ещё одном пункте говорится, что гзш должна быть в щите учёта.
Что там вам в проекте нарисовали, это не аргумент.

Olego2002 04.11.2018 18:01

ЙРазделяй где тебе удобно. Главное что бы до УЗО.

trmntr 04.11.2018 18:08

@Olego2002, а не принципиально какая шина будет N и PE на моём рисунке?

Olego2002 04.11.2018 18:46

Все это условно. Суть в том ,что бы после УЗО ноль не имел связи с землёй иначе будет отключатся. Но вы все же заземление посадите на шинку земли, а нулевую отдельно. Перемычка между ними то ок случай екли не сработаетУЗО

Икс 04.11.2018 20:44

@trmntr, у Вас же в проекте разделение нарисовано в самом верху. Со столба опускается PEN и разделяется на РЕ и на счётчик уже идёт N, в проекте у вас почему то снова PEN.. Фигня какаято.

В уличном щитке посмотрите, там д.б. вводной автомат под пломбой и шина на которой разделяется PEN тоже по пломбой. Может Вы её просто не видите.

Юра Добриденев 04.11.2018 21:11

Цитата:

Сообщение от Икс (Сообщение 313890)
@trmntr, у Вас же в проекте разделение нарисовано в самом верху. Со столба опускается PEN и разделяется на РЕ и на счётчик уже идёт N, в проекте у вас почему то снова PEN.. Фигня какаято.

В уличном щитке посмотрите, там д.б. вводной автомат под пломбой и шина на которой разделяется PEN тоже по пломбой. Может Вы её просто не видите.

На самой шине разделения может и не быть, т.е. на ГЗШ (шину PE) придет сразу PE, например вот так. В этом щитке тоже есть кое что кривое, требующее переделки, но вариант разделения самый рабочий.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...f3634acfa6.jpg

trmntr 04.11.2018 22:04

Цитата:

Сообщение от Икс (Сообщение 313890)
у Вас же в проекте разделение нарисовано в самом верху.

но если так, то любопытно почему инженер электросетей, который рисовал этот проект, ввод в дом заложил кабелем не 5х16, а 4х16? Я же то уже давно кабель по этому проекту проложил.

Вот как выглядит схема в щитке дома. PEN должен разделиться в доме.
Оффтоп
Показано схематично, я поэтому и хотел уточнить как это правильно реализовать на практике.

Ещё есть один интересный момент. По другому моему проекту (этап 1) для электрификации стройплощадки, в этом же уличном щитке разделение PEN происходит как вы и говорите - до счеткика. И там уже конкретно показано что на счетчик идет не PEN, а N.
Оффтоп

Запутался я уже с этими "пенами"....:ag:

Юра Добриденев 04.11.2018 22:35

Вот, в этом варианте в щите учета всё правильнно сделано. Ваш проектировщик, похоже, просто лоханулся, передрал какую-то заготовку, не вникая, по этому и идёт нестыковка. Работать, конечно, будет, только зачем эти костыли ? Тем более, что у вас недалеко от щита учета уже должен быть сделан повторный контур заземления, а теперь повторное заземление вам нужно тянуть до новой шины PE в распределительном щите и это обязательно. Гораздо проще и правильнее было бы разобрать все только после счетчика, оставив уже готовое разделение и повторное заземление до него и проложить 5ти жильный кабель в дом.

sergN 05.11.2018 01:49

те не один я дуболом в терминах.
но я за это не парюсь.
не важно что они пишут-важно чо-
в дом заходит ноль , который обычно за домом землиться каждый или через столб.
реальная земля на ТП копается глубоко. ибо только на болоте есть близко "земля".
..
разделение в доме на землю и ноль-это сугубо проводное решение.
ибо земля не заходит в дом никак. нет её на проводах(и у нас земли в доме от шпалы нет и не будет-поверьте .."земля" без болот метров 8 или 10 или хз.). есть ноль.
из этого ноля мы делаем землю и ноль методом помещения УЗО. после узо имеем новые нули и землю , которая была до них нулем.
..
как там они называют эти схемы? до звезды.

Olego2002 05.11.2018 05:11

В общем Сергей ты прав. Нейтраль трансформатора на КТП глухо заземлена. И по ходу линии просто дублируется через несколько опор ( повторное заземление). На вводе в дом возле опоры так же делают контур заземления. Неправ в том, что нельзя добиться сопротивления около ,20 Ом самодельным контуром.

---------- Сообщение добавлено в 05:11 ---------- Предыдущее было в 05:07 ----------

А в чем проектант не прав? Какая разница где разделить ноль и землю? Просто он экономит ваши деньги. Что дороже - пяти или четырех жильный кабель?

trmntr 05.11.2018 06:06

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 313896)
а теперь повторное заземление вам нужно тянуть до новой шины PE в распределительном щите и это обязательно.

оно проектом предусмотрено и уже было реализовано. Я же на своем рисунке показал его изначально... (как собственно в проекте было нарисовано...в траншее где лежит мой кабель, забил пять двухметровых стержней арматуры с интервалом в два метра, которые потом соединил той же арматурой и вывел внутри дома)


Текущее время: 20:27. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Реклама у нас
При публикации материалов с нашего сайта гиперссылка на Дом СоветовЪ обязательна