Икс 11.08.2014 10:40

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 196599)
Ставят от 100 до 300 мА. А у вас точно на 63 А автомат? Просто это может быть максимально допустимый ток для этой серии, а номинал автомата может быть и меньше - некоторые путают эти числа.
УЗО надо бы больше, чем номинал автомата

Что ж Вы мне все не верите-то? :)
Да, действительно выделенная мощность у меня 11,5 кВт. Вводной автомат на 63 А. Однако это не только плюсы. Хотел вот давече УЗО противопожарное поставить. Обошел весь стройрынок в Витебске, ОМА - нет таких мощностей. На рынке сказали можешь даже не искать больше 40 А не возим...
Будем без него пока обходиться.

Nick_Shl 11.08.2014 10:53

Цитата:

Сообщение от Икс (Сообщение 196661)
Да, действительно выделенная мощность у меня 11,5 кВт. Вводной автомат на 63 А.

Сомневаюсь, что это не мощность на фазу. Скорее всего на три, т.е. мощность на фазу 3,8 кВт. А автомат на 63А - фуфел. У меня на ввод в квартиру стоит такой же, но я сильно сомневаюсь, что смогу столько высосать, даже с учетом того, что газа в доме нет, а все электро.

майкл 12.08.2014 08:42

Цитата:

Сообщение от Nick_Shl (Сообщение 196662)
Сомневаюсь, что это не мощность на фазу. Скорее всего на три, т.е. мощность на фазу 3,8 кВт. А автомат на 63А - фуфел. У меня на ввод в квартиру стоит такой же, но я сильно сомневаюсь, что смогу столько высосать, даже с учетом того, что газа в доме нет, а все электро.

Это не фуфел, это средство ограничения мощности, чтобы больше вы не потребляли. Да и мощность все-таки на фазу у человека такая
Икс, поставьте пару УЗО таких (их на фирмах надо покупать), или однофазные на группы разбейте

Икс 12.08.2014 10:52

майкл, узо есть у меня и однофазные и трехфазные, но они на 30 мА
я хотел общее противопожарное. поставить. на рынке мне тоже подсказали, что на фирмах надо поспрашать.

Nick_Shl, Вы хотите сказать, что вводой трехполюсный автомат на 63А состоит из трех по 21А ? то что из новенькой КТП я смогу взять по 11,5 кВт с фазы нисколько не сомнеюсь:
1. она новая, там по ТУ автомат на 125А стоит.
2. расположена она в 40 м от дома.

Другой вопрос нафиг столько надо... куда ее девать, слесарный цех открывать? Если такие мощности потреблять, разоришься.

Nick_Shl 12.08.2014 11:11

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 196722)
Это не фуфел, это средство ограничения мощности, чтобы больше вы не потребляли.

Позвольте полюбопытствовать, а какой ток будет течь через провод 10 метров 0,75 кв.мм при его замыкании(помним, что при нагреве провода его сопротивление увеличивается)? И какой будет его нагрев? А ведь в месте замыкание сопротивление тоже может быть далеко не равно 0.
Может случится так, что этот автомат не сработает, а пожар будет. Поэтому и фуфел.

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 196722)
Да и мощность все-таки на фазу у человека такая

Мощность в ТУ разве не указывается суммарная? Если у меня написано 7,5 это на каждую фазу? Тогда почему когда заказывал ТУ на 1 фазу давали 2,5 кВт, а на три - 7,5 кВт?

Цитата:

Сообщение от Икс (Сообщение 196732)
Вы хотите сказать, что вводой трехполюсный автомат на 63А состоит из трех по 21А ?

Нет, на автомате указывается ток автомата. Трехполюсный автомат состоит из 3-х однополюсных автоматов. Я говорил про потребление из сети по ТУ(смотри чуть выше в ответе Майкл).

Икс 12.08.2014 12:10

Познания в физике ограничены школьным курсом. Порассуждаем...
Кабеля у меня закопано 30 метров. жилы по 16 квадратов алюминий.

Ситуация: на входе в дом одна из фаз замыкается на ноль.

Сопротивления кабеля считаем по формуле R= 0,028*mm2/ метр.
0,028*16/1=0,448.
30 метров фазы и 30 нуля=60 метров *0,448=26,88 Ом сопротивление цепи.
Расчитываем ток I=U/R 220/26,88=8,18A
Автомат на 63А ессно не сработает, но и с кабелем ничего случится не должно, он расчитан на более значительные токи...

Так? или где-то ошибка?

Nick_Shl 12.08.2014 12:25

Цитата:

Сообщение от Икс (Сообщение 196739)
Сопротивления кабеля считаем по формуле R= 0,028*mm2/ метр.
0,028*16/1=0,448.

Так? или где-то ошибка?

Не верно посчитано сопротивление кабеля. Считать лень. Это параллельное сопротивление, значит считать надо как 16 запаленных резисторов сопротивлением 0,028.

voffka 12.08.2014 12:27

Цитата:

Сообщение от Икс (Сообщение 196739)
Сопротивления кабеля считаем по формуле R= 0,028*mm2/ метр.
0,028*16/1=0,448.

Не умножить, а разделить на 16.
Да и под такой ток (автомат ваш на 63 А) 16 мм2 люминя - мало, надо 25.

ПС: В любом случае при КЗ - вышебет вводной автомат. А пример выше с 0,75 мм2 - глупость, т.к. такую линию будет защищать автомат совсем не 63 А, а с гораздо меньшим номиналом.

Korvet068 12.08.2014 15:00

Цитата:

Сообщение от Nick_Shl (Сообщение 196733)
Позвольте полюбопытствовать, а какой ток будет течь через провод 10 метров 0,75 кв.мм при его замыкании(помним, что при нагреве провода его сопротивление увеличивается)? И какой будет его нагрев? А ведь в месте замыкание сопротивление тоже может быть далеко не равно 0

Вы про провод внутри жалезнай электроплиты или про провод сетевого шнура БРА? Если про второе, то БРА обычно включается в проводку обычных розеток, а они должны защищаться автоматами на ток не свыше 16А

Икс 12.08.2014 15:37

Цитата:

Сообщение от voffka (Сообщение 196742)
Не умножить, а разделить на 16.
Да и под такой ток (автомат ваш на 63 А) 16 мм2 люминя - мало, надо 25.

ПС: В любом случае при КЗ - вышебет вводной автомат. А пример выше с 0,75 мм2 - глупость, т.к. такую линию будет защищать автомат совсем не 63 А, а с гораздо меньшим номиналом.

о, тогда другой коленкор!
R=0,028/16/1=0,00175 Ом * 60 метров=0,105 Ом сопротивления цепи.
220/0,105=2095А !

Nick_Shl, уж простите нагрев кабеля считать я не умею, но что мне подсказывает, что при таком токе КЗ АВ на 63А сработает - испугаться не успеешь. Сильно нагреться особо не успеет. Чем тогда плох автомат?

Кабель сечением 16 мм2 определен проектом на подключение стройплощадки от СИП до ЩУ. От ЩУ до ЩР я не стал мудрить - взял такой же, только в броне.