Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее было в 16:56 ---------- Цитата:
У меня так вообще Т-образный контур ---------- Сообщение добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее было в 16:58 ---------- Цитата:
|
Korvet068, там от 1,5 и выше... я планирую минимум 2,5м
|
Я вбивал четыре 4х метровых прутов....
Соседям "профи" тоже вбивают ровно один штырь d12 армтауры и не копают даже ничего и без сварки все делают соответственно.... |
должно быть минимум четыре штыря глубиной от 2,5 м, расстояние между вертикальными заземлителями делается приблизительно равным длине их самих. Все соединения в земле - только сварка. Форма контура (линия, треугольник, квадрат или параллелепипед) не имеет значения - значение имеет сопротивление контура
|
У меня вбито три 4-метровых арматурины на расстоянии 2 м между ними. Грунтовые воды на 3 метрах.
Измерения показали сопротивление ровно 3 Ома при норме не выше 30. |
Цитата:
Я вот, например, подумываю ещё дополнительный контур заземления внутри дома сделать перед заливкой черновой стяжки |
Цитата:
|
Dobrinia, в том месте де будет в доме основной электрощит забью 3м арматуру в грунт, это будет основная точка отсчёта, относительно её забью ещё две (треугольником) или четыре (квадрат), сварю между собой, сделаю вывод (наверное стальной полосой на поверхность, а остальное "похороню" под слоем песка.
Контур внутри дома будет соединён кабелем с контуром возле электрощита за территорией участка |
может стоит внутри дома сделать глубинное заземление? как считаете.........
|
Dobrinia, что значит глубинное? я же написал, забивать в грунт 3 метра арматуры, высота фундамента над грунтом у нас маленькая
|