andrey_PKO 30.01.2013 12:34

АВБбШв 5х6мм2, ток по ПУЭ - 29А, на трехфазную нагрузку почти 18кВт будет держать

---------- Сообщение добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее было в 11:29 ----------

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 123806)
5х6 или всё же 5х16?

По поводу дополнительного автомата....Когда будет сделан дом и проводка в нём, необходимость "кучи" автоматов и розеток в электрощите на границе участка отпадёт, особенно трёфазных

Суть в том что с дополнительным автоматом щит учета собирается всего одн раз и навсегда. Платишь деньги за сборку это примерно 250 тыс. и забыл.
В твоем случае получится еще раз надо будет перебрать причем полностью
докупить провода ,шины, и т.д. заплатить за новую сборку это примерно тыс. 400 б.р. можно и так если средства позволяют.

Еще по поводу кабеля АВБбШв 5х6 это ввод в дом, можно и сечение 16мм2 не вопрос, но гнется тяжело и монтаж с ним будет дорожеhttp://www.domsovetov.by/imagehostin...8e32d83e3b.jpg

Korvet068 30.01.2013 13:03

Цитата:

Сообщение от andrey_PKO (Сообщение 123808)
Еще по поводу кабеля АВБбШв 5х6 это ввод в дом, можно и сечение 16мм2 не вопрос, но гнется тяжело и монтаж с ним будет дороже

Нафига на броне тратиться на пятую жилу, если земля элементарно подводится бронёй?
5х6 и 4х16 в цене отличаются не так уж и сильно, а вот при 40 метрах укладки, на толстом будет меньше падение напряжения, а поскольку сие после счётчика..оно мне надо? Далее, толстый кабель имеет большую механическую прочность, что так же идёт ему в плюс
Цитата:

Сообщение от andrey_PKO (Сообщение 123808)
В твоем случае получится еще раз надо будет перебрать причем полностью
докупить провода ,шины, и т.д. заплатить за новую сборку это примерно тыс. 400 б.р. можно и так если средства позволяют.

Каие нафиг шины? кроликов разводим или лохам лапшу продаём? Отключается трёхфазная розетка, и в освободившиея клеммы подключаем кабель

---------- Сообщение добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее было в 11:00 ----------

З.Ы. Ввод в дом деляете люминием 5х6, а линию на кухню и к стиралке медью в 4 квадрата? ))))))

andrey_PKO 30.01.2013 13:26

Ну так что ты не сказал что у тебя до дома 40 метров.
В техусловиях должны быть приведены ток короткого замыкания и падение напряжения в линии до опоры. Все подтверждается рассчетами давай данные сейчас бысто и посчитаем не вопрос

---------- Сообщение добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее было в 12:12 ----------

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 123816)
Нафига на броне тратиться на пятую жилу, если земля элементарно подводится бронёй?
5х6 и 4х16 в цене отличаются не так уж и сильно, а вот при 40 метрах укладки, на толстом будет меньше падение напряжения, а поскольку сие после счётчика..оно мне надо? Далее, толстый кабель имеет большую механическую прочность, что так же идёт ему в плюс

Каие нафиг шины? кроликов разводим или лохам лапшу продаём? Отключается трёхфазная розетка, и в освободившиея клеммы подключаем кабель

---------- Сообщение добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее было в 11:00 ----------

З.Ы. Ввод в дом деляете люминием 5х6, а линию на кухню и к стиралке медью в 4 квадрата? ))))))

Хочешь конкретный ответ сбрось свою схемку ящика учета, не так все просто зависит от того какой аппарат перед счетчиком, какими проводами внутри все сделано.

---------- Сообщение добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее было в 12:15 ----------

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 123816)
Нафига на броне тратиться на пятую жилу, если земля элементарно подводится бронёй?
5х6 и 4х16 в цене отличаются не так уж и сильно, а вот при 40 метрах укладки, на толстом будет меньше падение напряжения, а поскольку сие после счётчика..оно мне надо? Далее, толстый кабель имеет большую механическую прочность, что так же идёт ему в плюс

Каие нафиг шины? кроликов разводим или лохам лапшу продаём? Отключается трёхфазная розетка, и в освободившиея клеммы подключаем кабель

---------- Сообщение добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее было в 11:00 ----------

З.Ы. Ввод в дом деляете люминием 5х6, а линию на кухню и к стиралке медью в 4 квадрата? ))))))

к стиралке 1,5 мм2 ток 19А по ПУЭ, алюминий в земле сечением 6мм2 тянет 29,4А

---------- Сообщение добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее было в 12:17 ----------

Люди добрые судя по ответам все в домах прокладывают кабель сечением не меньше 4мм2 на розетки... Достаточно и 1,5мм2. А 4 квадрата по меди, ток 35А по ПУЭ, только на духовой шкаф мощностью 7,7кВт. Почти все розеточные группы в доме должны быть выполнены кабелем ВВГнг 3х1,5мм2. Больше только на духовой шкаф очень большой мощности или на электрические тепловые полы той же мощности. Не зачем покупать кабель дороже если достаточно сечения 1,5мм2

Если следовать логике Korvet068 то зачем вообще проекты взял кабель по толще затащил в дом лучше квадрат так 70, по толще та плиту, потолще на стиралку, на свет обязательно по толще чтоб ярче было а то вдруг потеря напряжения очень большая...
Все вопросы в электроснабжении снимаются только расчетами, а значит только проектом. У вас всех всего лишь жилые дома с подключаемой мощностью 6,5кВт максимум, по проекту можно пропустить 12кВт. 12кВт это примерно ток 24А. Выше крыши, если не организовывать подпольный деревообрабатывающий цех.

Korvet068 30.01.2013 13:42

Цитата:

Сообщение от andrey_PKO (Сообщение 123822)
Ну так что ты не сказал что у тебя до дома 40 метров.

Лично вмоём случае это 25 метров, да и не расстояние это от дома а длина трассы. Но мой случай, пожалуй просто шикарный, наверное мечта застройщика, столб ЛЭП стоит на против дома и менее чем 1 метр от границы участка, учитывая подземный ввод через отверстие в фундаменте (уже существующее)и трассу внутри дома вдоль стеок фундамента под черновой стяжкой у меня выходит порядка 25 метров
Цитата:

Сообщение от andrey_PKO (Сообщение 123822)
Хочешь конкретный ответ сбрось свою схемку ящика учета, не так все просто зависит от того какой аппарат перед счетчиком, какими проводами внутри все сделано.

Какой такой АППАРАТ перед счётчиком? Подстанция что ли? али АППАРАТОМ назван вводной АВТОМАТ?

Проект на подключение стройплощадки получался нами в Энергосбыте в одном окне, бегать куда-то, что бы съэкономить пару копеек - не резон. А как писали некоторые люди на форумах, то вообще беготня по проектантам и монтажникам выходила дороже по деньгам (не говоря о времени), чем заказ проекта и подключения в одном окне

andrey_PKO 30.01.2013 14:00

[quote=Korvet068;123816]Нафига на броне тратиться на пятую жилу, если земля элементарно подводится бронёй?
5х6 и 4х16 в цене отличаются не так уж и сильно, а вот при 40 метрах укладки, на толстом будет меньше падение напряжения, а поскольку сие после счётчика..оно мне надо? Далее, толстый кабель имеет большую механическую прочность, что так же идёт ему в плюс

Каие нафиг шины? кроликов разводим или лохам лапшу продаём? Отключается трёхфазная розетка, и в освободившиея клеммы подключаем кабель[COLOR="Silver"]


не получится, на розетку стоит дифавтомат на 16А, а надо бы автомат на 25А, причем если дифавтомат не селективный а это так , то очень часто будет отключать весь дом. К тому же в дифавтомате гнезда для подключения кабеля 16мм2 маловаты.

---------- Сообщение добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее было в 12:56 ----------

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 123831)
Лично вмоём случае это 25 метров, да и не расстояние это от дома а длина трассы. Но мой случай, пожалуй просто шикарный, наверное мечта застройщика, столб ЛЭП стоит на против дома и менее чем 1 метр от границы участка, учитывая подземный ввод через отверстие в фундаменте (уже существующее)и трассу внутри дома вдоль стеок фундамента под черновой стяжкой у меня выходит порядка 25 метров


Какой такой АППАРАТ перед счётчиком? Подстанция что ли? али АППАРАТОМ назван вводной АВТОМАТ?

Проект на подключение стройплощадки получался нами в Энергосбыте в одном окне, бегать куда-то, что бы съэкономить пару копеек - не резон. А как писали некоторые люди на форумах, то вообще беготня по проектантам и монтажникам выходила дороже по деньгам (не говоря о времени), чем заказ проекта и подключения в одном окне


Отсканируй и сбрось глянуть принципиальную схему, там тоже хитрые ребята сидят им до твоего дома дела нет, лепят проекты не задумываясь только деньги плати.


И еще если не начал делать электропроводку в доме то обдумай такой вариант как прокладка кабеля по полу и для розеток и для освещения . Все сделаешь своими силами и очень быстро. Коробки ответвительные будешь организовывать прямо в подрозетниках и там где будут стоять выключатели. Надо только чуть глубже отверстия стенах делать. подумай есть шанс с электрикой покончить уже этой весной таким способом.

Еще глянь схему в верху сравни со своей.

Korvet068 30.01.2013 14:58

Цитата:

Сообщение от andrey_PKO (Сообщение 123834)
не получится, на розетку стоит дифавтомат на 16А, а надо бы автомат на 25А, причем если дифавтомат не селективный а это так , то очень часто будет отключать весь дом. К тому же в дифавтомате гнезда для подключения кабеля 16мм2 маловаты.

Начнём с того, что есть трёхфазные розетки и на 25 Ампер и на 32 Ампера
а закончим тем, что дифавтомат меняется за пару минут, да и дифавтомат не последнея инстанция, он элементарно заменяется на связку УЗО+автомат, УЗО ставится на ток больший чем у автомата

А вот большой шкаф электрощита стоит дороже, весит больше, краски на него изводить придётся больше (на столбе висит всё же)
Цитата:

Сообщение от andrey_PKO (Сообщение 123834)
там тоже хитрые ребята сидят им до твоего дома дела нет, лепят проекты не задумываясь только деньги плати.

Естественно нет дела до дома, задача то была поставлена СТРОЙПЛОЩАДКА
Цитата:

Сообщение от andrey_PKO (Сообщение 123834)
И еще если не начал делать электропроводку в доме то обдумай такой вариант как прокладка кабеля по полу и для розеток и для освещения . Все сделаешь своими силами и очень быстро. Коробки ответвительные будешь организовывать прямо в подрозетниках и там где будут стоять выключатели. Надо только чуть глубже отверстия стенах делать. подумай есть шанс с электрикой покончить уже этой весной таким способом.

Я и так сделаю всю электромонтажную работу своими руками, а ты вот подумай над таким высказыванием "Два непрошеных совета приравниваются к одному оскорблению"

andrey_PKO 30.01.2013 15:01

Вот ты сам и на все ответил, то есть почти перебрал свой щиток заново

ozzie 30.01.2013 15:14

andrey_PKO,
конкретный вопрос.
Что бы вы перенесли из ЩУЭ (описание и фото на первой странице) в дом.
В цоколе, куда приходит 5х16 планирую поставить "предварительный" щит и от него 2 трассы:
1. К щитку в гараж в этом же цоколе (от него трасса далее в гостевой дом).
2. К щитку на первом этаже (обеспечение дома).
Допустим ли такой вариант?
Что разместить в "предварительном" щитке, а что в щитке в гараже?
Каким кабелем вести трассы?

Korvet068 30.01.2013 15:20

Цитата:

Сообщение от andrey_PKO (Сообщение 123875)
Вот ты сам и на все ответил, то есть почти перебрал свой щиток заново

Если ВЫ таое пишите то вас близко нельзя подпускать к работам ибо потребитель в итоге влетит на нехилый штраф. Потому что вы не знаете как сменить дифавтомат не срывая пломб энергонадзора :ha: либо заявляя такое специально разводите клента на деньги.

майкл 30.01.2013 15:55

Как бы по ПУЭ нельзя в землю на ввод класть кабель сечением менее 16 кв.мм., у нас не согласуют проект с кабелем 5 на 6...
Korvet068, броню нельзя использовать в качестве заземляющей жилы, так что надо пятижильный

Korvet068 30.01.2013 16:18

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 123920)
Korvet068, броню нельзя использовать в качестве заземляющей жилы, так что надо пятижильный

А как правильно звучит формулировка на сей запрет? Просто про землю по броне мне сказали два разных человека, один из них инспектор в энергосбыте, другой мастер электромонтажников.
Кому верить....
Хотя в моём случае, провести стальную шину от контура заземления, гораздо ближе чем от электрощита

Vit@l 31.01.2013 02:18

Вот здесь http://www.domsovetov.by/showthread....060#post124060 описал процесс подключения стройплощадки на своем участке.

andrey_PKO 31.01.2013 12:38

Цитата:

Сообщение от ozzie (Сообщение 123885)
andrey_PKO,
конкретный вопрос.
Что бы вы перенесли из ЩУЭ (описание и фото на первой странице) в дом.
В цоколе, куда приходит 5х16 планирую поставить "предварительный" щит и от него 2 трассы:
1. К щитку в гараж в этом же цоколе (от него трасса далее в гостевой дом).
2. К щитку на первом этаже (обеспечение дома).
Допустим ли такой вариант?
Что разместить в "предварительном" щитке, а что в щитке в гараже?
Каким кабелем вести трассы?

Правильно мыслите, пластмассовый бокс в двумя трехфазными автоматами на 20 А ВА47-29 С20 или В20, это для предварительного щита.

Кабель в дом на 1 этаж ВВГ 5х4, в гараж АВБбШв 3х2,5, это лучший вариант

В гараже 2-3 дифавтомата 16/0,03/2 один на освещение два других на розеточные группы.

Что перенести? почти все кроме счетчика. Значит так перед счетчиком д.б. выключатель нагрузки ВН32 на 25А трехполюсный (40-50тыс.).
После счетчика автомат ВА47-29 на 25 В25, трехполюсный+ шина РЕв корпусе под пломбировку. Можно еще автомат на наружное освещение в перспективе, но это кто как хочет.

Теперь что делать с дифами которые придется выбросить из щита учета.
Двухполюсные пойдут в щит в гараж, четырехполюсный на силовой разъем под деревообрабатывающий станок. будешь оформлять техусловия на жилой дом проси 6,5кВт с подключением деревообрабатывающего станка мощностью 3,5кВт обязаны дать.

Естественно это надо будет сделать все перед приемкой здания как жилой дом, поставив предварительно в известность энергосбыт и получив от них разрешение на срывание пломб. Можно это осуществить и прямо с инспектором энергосбыта на месте, только провести подготовительные работы чтоб недолго было. За полчаса можно управится.

ozzie 31.01.2013 13:30

andrey_PKO, спасибо за ответ.
Еще на стадии получения техусловий, в РЭСе сказали, что потом необходимо перенести УЗО в дом, а автоматы оставить в щитке. Писал это на первой странице. Так и планирую. Тем более никаких проблем с пломбированием.
Вопросы:
1. Можно ли только с этими 2 автоматами оставить розетку в ЩУЭ?
2. Под трассу в гараж (и далее в гостевой домик) подготовил АВБбШв 9х2,5 (вроде такое сечение). Сколько проводов задействовать под эти цели?
3. Приготовил для предварительного и гаража щитки металлические.
4. Могли бы набросать примерную схему предварительного щитка (как ставить этих 2 автомата и УЗО и с чего пускать трассы) и гаражного щитка (выход на трассу в гостевой).

andrey_PKO 31.01.2013 13:38

Может проект на дом нужен сделаю бесплатно

---------- Сообщение добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее было в 12:31 ----------

Цитата:

Сообщение от ozzie (Сообщение 124142)
andrey_PKO, спасибо за ответ.
Еще на стадии получения техусловий, в РЭСе сказали, что потом необходимо перенести УЗО в дом, а автоматы оставить в щитке. Писал это на первой странице. Так и планирую. Тем более никаких проблем с пломбированием.
Вопросы:
1. Можно ли только с этими 2 автоматами оставить розетку в ЩУЭ?
2. Под трассу в гараж (и далее в гостевой домик) подготовил АВБбШв 9х2,5 (вроде такое сечение). Сколько проводов задействовать под эти цели?
3. Приготовил для предварительного и гаража щитки металлические.
4. Могли бы набросать примерную схему предварительного щитка (как ставить этих 2 автомата и УЗО и с чего пускать трассы) и гаражного щитка (выход на трассу в гостевой).

1.В том то и дело что когда делают проект на одно окно закладывают маленькие щитки которые надо перебирать позже. Ответ Нет, для розетки в ЩЭУ нужен дифавтомат в твоем случае АВДТ-32 16/0,03/2
хороший диф и размерами в два раза меньше китайских -влезет но именно этот.
2. Достаточно трех =- синий, зелено-желтый, и любой другой
4. А какой кабель будет идти от ЩЭУ?
спрашиваю чтоб грамотно ответить.
Но лучше - бери техусловия на жилой дом. мне копию, сделай копии планов дома поэтажные, копию земельного участка- в паспорте на землю д.б. через неделю получишь готовый проект который сам согласуешь!

polyzadumchivy 31.01.2013 14:23

Как почитал сколько гемороя с подключением стройплощадки, так задумался - может остаться с генератором по-старинке :) Честно говоря не очень понимаю все эти сложности. Вон на даче - от столба два провода на счетчик и все. Работает сколько лет.. Нет, начинается бюрократия с согласованиями...

ozzie 31.01.2013 14:31

Цитата:

Сообщение от andrey_PKO (Сообщение 124143)
2. Достаточно трех =- синий, зелено-желтый, и любой другой
4. А какой кабель будет идти от ЩЭУ?
спрашиваю чтоб грамотно ответить.

2. Почему спросил - может еще тройку задействовать и ее же потом продлить до гостевого.
4. От ЩУЭ 5х16. Он уже введен в цоколь, как и проложен кабель от гаража к гостевому.
До техусловий на дом еще далеко, и проект пока еще не нужен. Спасибо. Потом обращусь.
Пока вот эту разводку хочу сделать.

Korvet068 31.01.2013 14:38

polyzadumchivy, так после постройки дома его всё одно потребуется подключать, и всё одно, навязывать будут счётчик на границе участка, а если есть желание его поставить внутри дома, то придётся побадаться и не факт, что удасться выйти победителем
Цитата:

Сообщение от andrey_PKO (Сообщение 124143)
.В том то и дело что когда делают проект на одно окно закладывают маленькие щитки которые надо перебирать позже. Ответ Нет, для розетки в ЩЭУ нужен дифавтомат в твоем случае АВДТ-32 16/0,03/2

Очередной бред.
1)Проект не ограничивает физический размер ящика, во всяком случае с точностью до десятков сантиметров.
2)Дифавтомат нужен в первую очередь, если мало места, если же места много, можно обойтись связкой УЗО+автомат, что считаю более надёжным тандемом на предмет аварийного отключения, если же идти с поиции экономии денег при сборке электрощита - ставить электронный дифавтомат.

На стоимость электрощита очен сильно влияет однофазное подключение или трёхфазное, всё остальное в нём мелочи жизни.
Если расматривать правильно собраный электрощит из доброкачественой комплектухи, то не стоит особо заморчиваться на количестве и его наполнения, фирме автоматов. Уточню, щит для строй площадки.
Лучше подумать о качественном и надёжном контуре заземления

andrey_PKO 31.01.2013 14:40

---------- Сообщение добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее было в 13:38 ----------

[/COLOR]
Цитата:

Сообщение от ozzie (Сообщение 124160)
2. Почему спросил - может еще тройку задействовать и ее же потом продлить до гостевого.
4. От ЩУЭ 5х16. Он уже введен в цоколь, как и проложен кабель от гаража к гостевому.
До техусловий на дом еще далеко, и проект пока еще не нужен. Спасибо. Потом обращусь.
Пока вот эту разводку хочу сделать.


1.можно и так.

4.Но если стройплощадка сдана, можно заказывать техусловия и на жилой дом

Korvet068 31.01.2013 15:15

Цитата:

Сообщение от andrey_PKO (Сообщение 124128)
Кабель в дом на 1 этаж ВВГ 5х4, в гараж АВБбШв 3х2,5, это лучший вариант

Рекомендуя такое, нужно так же указывать порядок его укладки, а то вдруг человек возрадуется, что закапает на пол-штыка лопаты

Если речь идёт не о вводном кабеле, а о разводке внутри дома то ещё больше нюансов

ozzie 31.01.2013 15:32

Уточню.
Это трассы в доме.
АВБбШв 9х2,5 планирую пустить от предварительного щитка к гаражному (все в цоколе) под потолком (плиты перекрытия).

Korvet068,
какие нюансы?

Korvet068 31.01.2013 15:37

Цитата:

Сообщение от ozzie (Сообщение 124185)
Korvet068,
какие нюансы?

если ВНУТРИ здания, то при недармовом кабеле, глупо всё разводить одним сечением.
Цитата:

Сообщение от ozzie (Сообщение 124185)
АВБбШв 9х2,5

ДЕВЯТЬ жил по два с половиной "квадрата"?

ozzie 31.01.2013 15:42

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 124189)
ДЕВЯТЬ жил по два с половиной "квадрата"?

Поделился со мной человек бронированным кабелем - 9 жил, диаметр кабеля - где-то 25 мм, жилы - не мерял.

Korvet068 31.01.2013 15:47

что касаемо расчётов и уличного электромонтажа, то тут я практически обычный юзвер, моя специализация обслуживание и ремонт же сделаного и расчитаного до меня....

При кабеле на 9 жил можно конечно организовать шикарное управление из электрощита, откуда этот кабель удет выходить. Это я о своём "наболевшем", освещение и подсветка на территории участка.


Цитата:

Сообщение от ozzie (Сообщение 124190)
9 жил, диаметр кабеля - где-то 25 мм, жилы - не мерял.

а какой максимальный (по току или мощности) потребитель планируется?

ozzie 31.01.2013 16:17

В гараже и в гостевом - свет, розетки, ТВ, холодильник, РС, СВЧ, чайник, может обогреватель какой.
Самое мощное - сварочник (планирую брать инвертоный 160 или 200).

майкл 06.02.2013 22:51

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 123929)
А как правильно звучит формулировка на сей запрет? Просто про землю по броне мне сказали два разных человека, один из них инспектор в энергосбыте, другой мастер электромонтажников.
Кому верить....
Хотя в моём случае, провести стальную шину от контура заземления, гораздо ближе чем от электрощита

Не искал специально, но или в ПУЭ, или в ТКП точно прописано. Начальник одного из минских РЭСов подтвердил

mayonez 09.04.2013 23:44

Кто сталкивался с такими счетчиками http://prodano.by/media/images/post/437/4377313_0.jpg ?

В этой теме я упоминал, что весной собираюсь заменить древний счетчик в дачном домике. Сегодня увидел это чудо (см. ссылку) в магазине всего за 50 тыс. рублей (поверенный). В чем подвох не пойму. Цена вгоняет в ступор. Рядом лежат счетчики стоимостью от 400 тыс. и выше.

Korvet068 10.04.2013 09:43

Цитата:

Сообщение от mayonez (Сообщение 137417)
В чем подвох не пойму. Цена вгоняет в ступор

Может древняя поставка?

mayonez 10.04.2013 09:51

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 137464)
Может древняя поставка?

Может и древняя. А что можете сказать по этому счетчику?

Korvet068 10.04.2013 09:55

Цитата:

Сообщение от mayonez (Сообщение 137417)
весной собираюсь заменить древний счетчик в дачном домике.

Какова цель замены? Если больше мощности на дом не выделили, то зачем менять счётчик?


Цитата:

Сообщение от mayonez (Сообщение 137466)
что можете сказать по этому счетчику?

я, ничего, так как со счётчиками не связан

mayonez 10.04.2013 09:59

Именно из-за мощности. Я уже писал в этой теме что у старого счетчика верхняя планка 17 А.

Korvet068 10.04.2013 10:06

mayonez, если ТУ (проект не предписывают) при увеличении отпускаемой мощности заменить счётчик, думаю не стоит заморачиваться, там всё одно стоит шунт который способен выдержать гораздо большие токи, а потреблять энергии в таком количестве, что шестеренки износятся вам думаю не позволит счёт выставляемый за электроэнергию

mayonez 10.04.2013 10:15

Может Вы и правы. Просто ценник в 50 тыр наводит на мысль - плюнуть, купить ... пусть будет на всякий случай.

Юра Добриденев 10.04.2013 13:19

Подскажите, из чего лучше проще всего сделать стойку для щитка ? Щиток уже есть, нужно устанавливать. Вроде и фигня вопрос, но как столкнулся, как-то замешкался. 2-2,5 метровый бетонный столбик небольшого сечения подошел бы, но делают ли такие и если делают, то для чего, т.е. какой искать ? Если на металлической стойке коробчатого сечения, то не поржавеет ли в земле ? Да и как к столбику трубу (гусек) приделать, что за хомуты такие ? Как лучше трубу изогнуть ? Подскажите, пожалуйста.

Korvet068 10.04.2013 13:26

Юра Добриденев, так труба может быть прямоугольной, к которой приварены уши. В минсом магазине Каскад, что от завода Козлова продавались стойки (опоры) для электрощита. Да и в ОМА их замечал.
Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 137516)
Если на металлической стойке коробчатого сечения, то не поржавеет ли в земле ?

Поверх краски покрыть битумным лаком.



А бетонный столбик так модно и самому отлить, не вижу в этом ничего сложного, акромя возни с опалубкой

майкл 10.04.2013 22:21

Цитата:

Сообщение от mayonez (Сообщение 137478)
Может Вы и правы. Просто ценник в 50 тыр наводит на мысль - плюнуть, купить ... пусть будет на всякий случай.

А где вы такой нашли? Напоминает счетчики на минских подстанциях годов этак 60-65-го выпуска... Я бы не брал себе...

mayonez 10.04.2013 23:12

Цитата:

Сообщение от майкл (Сообщение 137646)
А где вы такой нашли? Напоминает счетчики на минских подстанциях годов этак 60-65-го выпуска... Я бы не брал себе...

В хозтоварах на Логойке. Не брали бы почему?

Vit@l 10.04.2013 23:33

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 137516)
Подскажите, как к столбику трубу (гусек) приделать, что за хомуты такие ? Как лучше трубу изогнуть ? Подскажите, пожалуйста.

Посмотрите ,может на фото http://www.domsovetov.by/vbfavorites...ntry_id=124060для себя что-нибудь почерпнете. У меня гусак из профильной трубы примерно 40*40. Крепиться к стойке двумя болтами. Сверку сам изгиб из круглой трубы приварен к профильной и согнут за счет сварки по маленьким кусочкам (стойка и ящик полностью заводские)

sergey 11.04.2013 00:02

Юра Добриденев, мне гусек прикрутили к самому ящику, стойку тоже долго думал чтоб такого "сколхозить" - но потом купил родную завода Козлова, под нее залил фундамент, прикрутил и засыпал
http://www.domsovetov.by/imagehostin...5c51d0e3f1.jpg

Юра Добриденев 11.04.2013 01:12

sergey, даже не представляю где такую в Гомеле взять. Да и сам щиток у меня не такой конструкции, его можно прикрутить только спиной