sergN 14.03.2016 10:41

ЕЦ между ТТ/ТА избавляет от груды деталей. (ненужных , если ТА стоит выше на 1 метр..хоть на 200литров)
за закипание отвечает термостат на цепочке. или вентилятор вдува .
за комфорт отвечает термостаты комнат/радиаторор.
чттобы подходить 2 раза надо не ТА. надо шахтный котел с бункером на 12 часов теплодров.
..
те начните уже задавать себе правильные простые вопросы.
с начала , а не с конца.

Dobrinia 14.03.2016 10:42

Причем тут ТН так и не понял... если этот огород нужен к ТТ, то пусть с ТТ и работатет. Для ТН ТА лишний и вредный...

Lobzik 14.03.2016 10:58

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 256069)
Причем тут ТН так и не понял... если этот огород нужен к ТТ, то пусть с ТТ и работатет. Для ТН ТА лишний и вредный...

почему вредный?
пример. на ночном тарифе если сидеть, то можно запасать тепло, когда тариф дешевый - профит, если как у меня воздушный, то можно наоборот днем тепло запасать, когда t на улице выше. также помогает сглаживать перепады t в доме, при разморозке меньше вытягивает тепла из дома(если теплоемкость маленькая), поможет завязать несколько источников отопления.

Оффтоп

Dobrinia 14.03.2016 11:21

@Lobzik, АУ какой ночной тариф? У нас нету ночного тарифа...
с 22-00 до 17-00!!! Это дневной_ночной.
Ради 5 часов вечера ставить ТА глупо. ОН вредит КОПу.
Делать надо грамотно СО тогда ТА не нужен.
ТЕплые стены+теплые полы + хорошее утепление и хватит тепла что б переждать 5 часов вечером. Я буду просто на 1С выше греть к 17-00 вот и все.
По опыту форумчан за это время максимум на 1-1.5 градуса упадет....

А у димекса ваще дача я так понял, ему ТА тоже вреден.

Lobzik 14.03.2016 11:37

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 256081)
@Lobzik, АУ какой ночной тариф? У нас нету ночного тарифа...
с 22-00 до 17-00!!! Это дневной_ночной.
Ради 5 часов вечера ставить ТА глупо. ОН вредит КОПу.

ну за 5часов может спокойно в морозы t на 2-3 градуса в доме упасть. у меня где-то на 5-7 за 6 часов опускалась, когда переделывал СО в мороз -8 на улице(правда фасад еще не утеплил). для меня даже 2 градуса за 5 часов это много. никто же не говорит про ТА на 1-2м3, на 5 часов вполне 200-500л. хватит(не такая и большая потеря по деньгам)

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 256081)
А у димекса ваще дача я так понял, ему ТА тоже вреден.

насколько помню дача где-то недалеко от меня. человек хочет скорее всего ТН воздух-вода + ТТ. а так скорее всего он сам не знает, что хочет... я ему подкинул самый дешевый вариант очень хорошо подходящий для временного проживания, начнет жить постоянно - просто добавит водяное отопление.

глянул сейчас цены на "дифференцированный тариф по временным периодам" - очень так не плохо ~30% в деньгах можно экономить...
даже при полном возмещении(экономически обоснованные, без льгот)
"1. одноставочный тариф 1900.0
2. дифференцированный тариф по временным периодам:
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) 1330.0
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) 3800.0" @ (http://www.tarify.by/).

Dobrinia 14.03.2016 11:54

@Lobzik, да тариф этот я давно приметил, на него перейду сразу как перееду...
Искреннее надеюсь что тариф этот останется после отмены субсидирования, как во всех развиты странах....

Вик 14.03.2016 12:34

@Lobzik, одним трёхходовиком не отделаетесь.. по феньшую нужен ещё насос, термоголовки, монометры.. ну чтоб было что гостям показать.

dimex 14.03.2016 12:58

Цитата:

Сообщение от Lobzik (Сообщение 256082)
насколько помню дача где-то недалеко от меня. человек хочет скорее всего ТН воздух-вода + ТТ. а так скорее всего он сам не знает, что хочет... я ему подкинул самый дешевый вариант очень хорошо подходящий для временного проживания, начнет жить постоянно - просто добавит водяное отопление.

Так и есть! ТН воздух вода для поддержания температуры. А если ТН будет неэффективен или дорага, а я стану старый - можно и дрова 2 раза в день подбрасывать. Но не хочу потом переделывать отопление. Сейчас нужно уже думать про ТП и батареи.

Пусть сейчас и нет смысла делать полноценную котельную, но ведь ТП без гребенок не сделать как я понимаю. И от каждой батареи необходимо к гребенке тянуть. не ЕЦ же делать с чугуном и сталью.

Dobrinia 14.03.2016 14:04

Делать ТТ с обвязкой и ТА... сколько ж это денег съест? 4к?
Ради того что б в старости носить дрова?
@Вик уже вот ленится их носить, а он еще крепок и молод

Вик 14.03.2016 14:22

@Dobrinia, так как жаба начнёт придушивать так и побегу.. а заради любви к искуству.. неа.

Lobzik 14.03.2016 14:56

Цитата:

Сообщение от dimex (Сообщение 256102)
Так и есть! ТН воздух вода для поддержания температуры. А если ТН будет неэффективен или дорага, а я стану старый - можно и дрова 2 раза в день подбрасывать. Но не хочу потом переделывать отопление. Сейчас нужно уже думать про ТП и батареи.
Пусть сейчас и нет смысла делать полноценную котельную, но ведь ТП без гребенок не сделать как я понимаю. И от каждой батареи необходимо к гребенке тянуть. не ЕЦ же делать с чугуном и сталью.

ставите кондиционер. смотрите как вам воздушное отопление, если не комфортно, то делаете разводку теплых полов и/или радиаторов до гребенок, если гребенки не в топочной будут, то от гребенок до котельной пускаете магистрали. делаете дымоход. оставляйте все это пока не начнете жить постоянно.

Цитата:

Сообщение от Вик (Сообщение 256129)
так как жаба начнёт придушивать так и побегу.. а заради любви к искуству.. неа.

в нашей стране парадокс. не имея своего газа, но имея лес как раз подходящий для дров, дровами топиться дороже, чем газом :)

dimex 14.03.2016 14:59

@Lobzik, Воздух не хочу. Собираюсь делать ТП и/или радиаторы. Гребенки будут в топочной. Для дымохода сделана шахта. Понято.

Вик 14.03.2016 17:32

@Lobzik, дровами малёк дешевле но не настока чтоб заставить меня встать с кресла... Будь разница хоть 50 баксов как в Польше то тогда...

Dobrinia 14.03.2016 17:39

@Вик, скоро видимо придется вставать, тарифы бахнут и передвините кресло в топочную...
Оно ж на пользу идет, пока молод, кости с дровами а не кисти над клавиатурой разминать...

Вик 14.03.2016 17:53

Не пойду.. автоподачу сделаю..

Dobrinia 14.03.2016 18:11

Оффтоп

Вик 14.03.2016 18:14

Ага..

dimex 15.03.2016 13:10

Есть ли смысл делать шаг 10 см для ТП - чтобы ТН при подаче 30 градусов нормально грел дом ?

sergN 15.03.2016 13:21

отталкиваться от теплопотерь надо

Dobrinia 15.03.2016 14:27

@dimex, если принципиально надо потратить в два раза больше трубы => да есть. т.к. температура подачи упадет на градуса полтора....

http://dokadoma.com/calc/raschet-tep...=16&calc=1#res
вот поиграйтесь тут, теплопотери вашего дома надо делить на площадь теплого пола.

Видно что 1.5 градуса температура будет меньше теплоносителя вот и все дела. Для ТН это даст прибавку к КОП в районе 0.1 т.е. мизер

Наиболее разумно сделать теплый пол 20см шаг и теплые стены 20см шаг, тогда площадь вырастет вдвоем а теплопотери останутся примерно такими же.

И температура упадет значительно, в районе 5С. Это даст прибавку к КОП в районе 0.5

Все это касается плитки на полу, с ламинатом или плиткой вообще под вопросом смысл укладки с шагом 10см.

dimex 15.03.2016 15:48

@sergN, судя по расчету 50 ватт на метр.

---------- Сообщение добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее было в 15:46 ----------

@Dobrinia, При 20 см - не будет ли эффекта зебры при толщине стяжки около 5 см от уровня пеноплекса?

Расчет теплого пола согласно DIN EN 1264-2 (Typ A, Typ C)

Теплопотери 50 Вт/м2
Площадь помещения 87 м2
Температура помещения 22 °C -
• Расчетные данные для шага укладки 0.2 м
Избыточная температура, ΔϑH 9.94 °C DIN EN 1264-2
Температура теплоносителя 34.44 °C -
Температура пола при потерях 50 Вт/м2 26.79 °C поверхности
Труба Pex-Al-Pex/16*2.0/Tmax95/Pn=10br 435 м 5 м на 1 м2
Расход теплоносителя для 50 Вт/м2 747.49 кг/час вода

По расчету - 20 см - нормальный шаг

Dobrinia 15.03.2016 16:32

@dimex, нет не будет. у меня также, у множества людей тоже.
Да 20см норм шаг, некотрые и 25см делают и зебры нету, но это уже на грани фола зебра будет в начале прогрева.
Учтите также что я пишу про дома постоянного проживания, зебра уходит после прогрева.... теплый пол это система отопления для дома постоянного проживания. Если греть раз в неделю по субботам то нужны батареи/фэны, так будет быстрее

dimex 15.03.2016 16:52

@Dobrinia, ну если ТН жрет не много, можно всю неделю поддерживать 15, а к выходным раскочегаривать.

Dobrinia 15.03.2016 17:12

@dimex, если отапливать полами и стенами, то подача у вас не более 30С на вскидку, коп будет 4.5 или выше примерно.

Грубо говоря 1квт в час будите тратить, не более... это в морозы при +20С внутри. Считайте....

mikola 15.03.2016 17:14

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 256308)
рубо говоря 1квт в час будите тратить, не более...

при условии отсутствия потерь вентиляции.

Dobrinia 15.03.2016 17:22

@mikola, да надо точно все считать. может меньше, может больше.
Если окно оставить открытым то больше...
Если дом адекватно утеплять и считать вентиляцию то может быть и меньше...
Многое зависит от подхода.

dimex 15.03.2016 17:25

Цитата:

Сообщение от mikola (Сообщение 256309)
при условии отсутствия потерь вентиляции.

При отсутствии меня в доме на протяжении недели - нет смысла наличия там вентиляции. Приехал - проветрил.

mikola 15.03.2016 17:40

Никто не отменял неконтролируемую вентиляцию - огрехи строительства как-то: не везде приклеенная или отклеившаяся пароизоляция по контуру дома, огрехи утепления, неплотно прилегающие окна, двери.... и еще куча возможных источников.

Dobrinia 01.04.2016 00:25

Итак, месяц ожидания и приехало два наружних DC-инверторных блока от полупром кондиционеров тошиба...

НА балконе разобрал один, пощупал... решил проверить:

https://www.youtube.com/watch?v=iwnr4vhjIi4

8 квт тепла дает такого плана кондиционер. Тепловой насос может дать много больше т.к. температурный режим иной.

Dobrinia 07.04.2016 11:36

Тем временем на форумхаусе собралась наша команда разработчиков контроллера ТН.
Мы составили ТЗ и ведем совместную разработку. https://www.forumhouse.ru/threads/352693/
Многие знаю что я делаю сайты, поэтому веб интерфейсом для нашего контроллера занимаюсь я, есть уже первый наработки http://31.130.206.212/v1/
Планируемое время выпуска первой версии: через 2 мес.
Я к этому времени планирую докупить необходимые ЗЧ и тоже начать сборку своего ТН

dimex 07.04.2016 18:50

Капец. Мододцы!

Dobrinia 08.06.2016 20:15

Сегодня закупил 600м питьевой пнд трубы 32х2.0 для геоконтура. Планирую его копать через неделю.
планирую на плечи грунтового контура возложить:
-Отопление дома (до 8кВт с учетом ГВС)
-Отопление в будущем бани с подогревом мелкого бассейна.
-Подогрев приточки рекуператора зимой
-Охлаждение приточки рекуператора летом
-Тепло-акумулирующие свойства (сброс тепла от печи-камина и солнечных коллекторов, в будущем).

Выложу тут небольшой отчетик после монтажа...
На трубы ушло 280$
два наружных блока от полупром кондеев с доставкой 100$
Планирую уложится с обвязкой системы отопления, инструментами, и расходниками в 1к$

Резервным отоплением будет электрокотел и недорогая печь-камин с водяной рубашкой.

dimex 08.06.2016 20:33

@Dobrinia, А мне наш представитель sundue только за 2 траншеи по 50 метров длины, в которые уложат многоэтажку 800 метров, колодец из 2х колец и коллектор зарядил 2.3к.

Dobrinia 08.06.2016 21:32

@dimex, дак работа людей, доставка материалов, монтаж колодцев, все стоит денег...
Я буду делать все своими руками - это важно!
следите за темой...

Dobrinia 06.09.2016 12:58

Итак... контроллер готов на 90%.
Кому интересно выглядит веб-интерфейс так: http://31.130.206.212/v039/index.html

Трубы геоконтура 600 метров в грунт закопаны вместе с ливнёвкой и другими коммуникациями и выведены в котельной.

Куплено два наружних блока от полпром кондеев тошиба. Один запасной...

На данный момент потрачено 280$ на трубы, 100$ на блоки = 380$.


Теперь нужно найти недорогие теплообменники. В РБ с этим оказывается не так просто.... может кто знает где купить БУ теплообменник или производителя адекватного....?

Урри 06.09.2016 13:11

Какие именно теплообменники нужны?

Dobrinia 06.09.2016 14:03

@Урри, паянные на 1.2...4м2 площади, от цены зависит...
можно было бы написать параметры конкретные, если б был выбор...
Но хотя бы в принципе найти паянные теплообменники недорогие, чтоб не по 500$ а в адекватные деньги... можно б.у.
в Польше к примеру в районе 100...150$ новые и есть выбор... а у нас только под заказ всякие крутые SWEP, ALFALAVAL итд новые....

Урри 06.09.2016 21:55

http://www.alternativa.by/to.html - единственное предприятие которое я знаю из местных наверное

теплообмен жидкость/жидкость или воздух/воздух нужен или ещё что? не очень много времени искать детали

Андрей.80 06.09.2016 22:01

не то

Dobrinia 12.09.2016 12:53

С ПТО пока глухо, наверное повезу с Польши...
А может кто б.у. частотник продает на 1.5-2квт?
Нужно запитать компрессор...