sergN 30.03.2015 17:09

так народ только читает. руками ж никто не хочет работать.

serega 30.03.2015 17:12

Даже используя скобы, которые предостовляет КАН потребуется гдето около 10см,
Можно конечно попробовать нижнюю подводку.
К чему такая экономия, если используете дорогие материалы - не экономте на мелочах, да и как будут смотреться желтые торчащие трубы из стены, еще по верху просто на скобы закрепить прямо в гофре - самое то.

sergN 30.03.2015 18:22

у меня на костылях кановских стоят все радиаторы.
прекрасно. и другого не посоветую. красиво и практично..
и я рад , что мои настойчивые попытки внедрить нижнюю подводку в умы-наконец (само собой) начали доходить до застройщиков.

Антон-Брест 30.03.2015 21:49

Я абсолютно не против удорожания за счет нужных мелочей. Я пришел в "представительство кана" с четкой увереностью, что никилированные трубки мне нужны, а ушел с тем что без проблем можно и без них. И основной плюс, который я решил, что без них можно обойтись, это не цена, а то что не будет соединения в стене.
Может кто подскажет по поводу 16 мм трубы кановской, на резьбовых соединениях стоит брать?
Если сшитый полителен так плохо гнется то как его гнуть при устройстве петель теплого пола?

Славка 30.03.2015 21:51

Антон-Брест, теплый пол улиткой делают, а изгиб только один по центру

ignatov 30.03.2015 22:33

Цитата:

Сообщение от Антон-Брест (Сообщение 221319)
Я абсолютно не против удорожания за счет нужных мелочей. Я пришел в "представительство кана" с четкой увереностью, что никилированные трубки мне нужны, а ушел с тем что без проблем можно и без них. И основной плюс, который я решил, что без них можно обойтись, это не цена, а то что не будет соединения в стене.
Может кто подскажет по поводу 16 мм трубы кановской, на резьбовых соединениях стоит брать?
Если сшитый полителен так плохо гнется то как его гнуть при устройстве петель теплого пола?

Для теплого пола от КАН применяется специальный PE-RT, он помягче. А вообще странный подход: вместо того, чтобы использовать преимущества материала, пытаться преодолеть его недостатки.

nice911 30.03.2015 22:41

И мы делали на коленках кановских радиаторы. Красиво и аккуратно.
Антон, живя в Бресте, грех на сгонять на Кан.
Я из Минска. Перла от туда 900 м труб и кучу коробочек. За 4 ходки на 2х притащили все комплектующие для разводки воды, тп, котельной...Озадачьтесь!

---------- Сообщение добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее было в 22:40 ----------

И мы делали на коленках кановских радиаторы. Красиво и аккуратно.
Антон, живя в Бресте, грех не сгонять на Кан.
Я из Минска. Перла от туда 900 м труб и кучу коробочек. За 4 ходки на 2х притащили все комплектующие для разводки воды, тп, котельной...Озадачьтесь!

freeze 31.03.2015 08:55

Подскажите какую из труб предпочтительнее в плане надежности можно прятать в недоступные для замены и ревизии места - армированную стекловолокном PPR или обычную синюю полиэтиленовую водопроводную(будет 3 отвода под 90 градусов)?
Нужно водопроводную трубу прокинуть до коллектора. Трубу планирую завернуть в теплоизоляцию из вспененного полиэтилена и заложить в штробу эппс по полу, но не могу определиться какую из них предпочесть для данного случая.

VAR 31.03.2015 09:31

ту которая обеспечит надежность фитинговых соединений. я бы наверное поставил ппр.

sergN 31.03.2015 10:50

конечно ПП на сварке.
ПЭ разве не на скрутках?

Антон-Брест 31.03.2015 14:53

Цитата:

Сообщение от ignatov (Сообщение 221338)
А вообще странный подход: вместо того, чтобы использовать преимущества материала, пытаться преодолеть его недостатки.

Как это понять?

---------- Сообщение добавлено в 14:53 ---------- Предыдущее было в 14:51 ----------

Цитата:

Сообщение от nice911 (Сообщение 221340)
Антон, живя в Бресте, грех не сгонять на Кан.
Я из Минска. Перла от туда 900 м труб и кучу коробочек. За 4 ходки на 2х притащили все комплектующие для разводки воды, тп, котельной...Озадачьтесь!

Ездили в Белосток? Заказывали через kanshop.pl? Как цены, те которые на сайте? Просто в бялой от цены сайта почти все дают скидки?

Еще вопрос именно по материалам, брал все с каталогов, но понимаю, что многое не знаю, поэтому прошу помощи, что еще надо:
1. Труба PE-Xc код 0.2146 600 м.п.
2. 9006.57 62 шт
3. 22022N 1200 in
4. 1900С 100 м.п.
5. 1900N 150 м.п.
6. 61070(или 74070) 1шт, Тут не знаю, пригодятся ли мне вентили запорные? это на 1-й этаж
7. 61060(или 74060) 1 шт. Второй этаж. (к этой гребенке планирую подключать 1 контур теплого пола на 2-м этаже, вот только как?, понимаю, что должно быть что-то наподобие сервопривода.
8. 7306А 1 шт. Теплый пол первый этаж
9. K-600800 понимаю что надо ставить на гребенку теплого пола, только как пока тоже не понял.
10. Сервоприводы К-800012,К-800100, К-800030, правда пока только не определился надо ли они мне.
Что еще надо? В самой котельной, около гребенок еще что-то надо?
И вот в кановской технической документации, указано что если одноэтажный дом, то гребенки на теплый пол, а если 2 и более другая система. Как мне быть если у меня теплый пол в одной комнате на 2-м

nice911 31.03.2015 15:12

Антон-Брест, цена не такая, как на сайте kanshop.pl. Если много будете брать, дадут скидку. Да, тарились на Болесте.
Лучше выслать им список и получить предложение. Еще потом ватт заберете -20%

Список материалов и проект на отопление мне готовили сантехники.
Просто с такими вопросами, как выше, маловероятно, что можно будет сделать что-то хорошее и по цене сэкономить...
Не хочу никого обидеть, сама такая же.

Антон-Брест 31.03.2015 15:33

Проект у меня есть, делали проектировщики нормальные. Но там спецификация не кановская.
Может у вас есть список материалов

Orange 31.03.2015 17:41

Оффтоп

-AD- 31.03.2015 17:57

я все кановское и не только покупал на wamar-е, было дешевле, чем на рынке и на bolesta.

serega 31.03.2015 18:00

Оффтоп

Антон-Брест 31.03.2015 21:19

nice911, Что-то я пропустил, т.е. вы нашли сантехников, а они вам делали проект, потом вы закупались, потом они монтировали?
Я буду брать все в бялой подляске. Либо в рапиде, либо в арматуре.

nice911 31.03.2015 21:49

Антон-Брест, в личку

sceval 20.07.2015 15:44

После прочтения сделал для себя вывод:
- при использовании ТТ котла и алюминиевых радиаторов, и если потом захочется поставить газовый котел, то берем KAN желтенький (PE-Xc).

Вот только какой диаметр лучше использовать, есть что-то типа основного, рекомендуемого ?

sergN 20.07.2015 16:20

@sceval, если ТТ работал-зачем для ГК менять трубы?

sceval 21.07.2015 08:55

Наверно не так написал, я планирую ставить ТТ котел, а со временем будет газ, вот и хочу предусмотреть возможность установки потом газового котла.

Славка 25.07.2015 08:13

@sceval, диаметры будут зависеть от схемы разводки и сколько радиаторов на одной ветке

Александр Иосифович 27.07.2015 19:48

sceval , обвязку ТТ котла -только металлом.

Brownxc 27.07.2015 22:50

Здравствуйте, коллеги. Посоветуйте что лучше делать по следующей ситуации. Смонтировали трубы ТП и под радиаторы из металлопласта. Стяжка еще не залита, обнаружено два дефекта: 1 труба тп имеет вмятину похожую на след от падения кирпича острым углом, но дырки нет, только остроугольная вмятина ; 2 Труба под радиатор в месте сгиба была чрезмерно перегнута в результате на внешней стороне сгиба труба нормально изогнута а на внутренней стороне с заломом но дырки тоже нет. Что лучше сделать: полностью под замену всю трубу и под радиатор и весь контур тп, местный ремонт путем замены проблемных точек или ввиду отсутствия пробоев не париться и оставить как есть?

Славка 27.07.2015 23:00

Эконом вариант: в первом случает пресс-соединитель, во втором пресс-уголок.
Не эконом: всё на замену, но это от длинны труб зависит.
Оставлять нельзя в любом случае. Сколько простоит и какие нарушения трубы в первом случае хз, а во втором случае будет разрушение алюминиевого среднего слоя и повреждение полиэтиленового внутреннего. Эта труба не жилец.

Brownxc 27.07.2015 23:30

@Славка, спасибо, я тоже склоняюсь к полной замене, хорошо еще заметил случайно совершенно. А почему пресс соединители не есть гуд? Они ведь в любом случае присутстуют в радиаторном отоплени на ответвлениях от основной трубы. Или тут принцип чем их меньше тем лучше?

Славка 27.07.2015 23:43

@Brownxc, я не сказал, что не гуд ;) Я сказал, что нужно смотреть по месту. Если до радиатора 3 метра, то нет смысла в соединителе, тк почти одно на одно выходит. Ещё изгиб у радиатора. Повезёт, то уголок, не повезёт, то придётся отрезать подальше от залома, чтоб выгнуть нормально, тогда прямой соединитель. А если там уже стоит прессфитинг на кран, то придётся ставить уже два.

Brownxc 27.07.2015 23:55

Теперь ясно, еще раз спасибо. Теперь буду монтажников напрягать, а то говорят что ничего страшного и так стоять мол будет. Правда во втором случае очевидно чьих рук дело, а вот с первым - чей кирпич- все покрыто мраком, а там целый контур тп с первого на второй этаж и вмятина тоже на изгибе. Наверное имеет смысл вырезать проблемный участок и заменить его через два соединителя.

sceval 28.07.2015 08:29

@Александр Иосифович, спасибо учту это

Veleslav 17.08.2015 12:43

Здравствуйте, вопрос к Вам господа специалисты, буду делать отопление газовым котлом + тт (в будущем).Обвязку котлов будем делать металлом\медью, а вот дальше думал кинуть пп кан ,только не представляю какую именно нужно брать серию .(тп будет тока на первом этаже 15м2)
Сантехники, которые сейчас трудятся у меня, не сильно продвинуты в вопросе качественных труб отопления ,поэтому советоваться с ними чревато последствиями для меня.Разводку,обвязку и возможно вентиляцию будет делать другой сантехник(которого предстоит ещё найти)...А вот закупать комплектующее хотелось бы начать уже сейчас.
Цитата:

Сообщение от nice911 (Сообщение 221398)
Антон-Брест, цена не такая, как на сайте kanshop.pl. Если много будете брать, дадут скидку. Да, тарились на Болесте.
Лучше выслать им список и получить предложение. Еще потом ватт заберете -20%

Список материалов и проект на отопление мне готовили сантехники.
Просто с такими вопросами, как выше, маловероятно, что можно будет сделать что-то хорошее и по цене сэкономить...
Не хочу никого обидеть, сама такая же.

собираюсь завозить из Польши кановскую систему, однако стемает таможня, будут ли у них вопросы по поводу провоза бухт труб и прочей фурнитуры?нужно ли декларировать?Спасибо за ответ.
Буду благодарен за ответы.:hx:

nice911 17.08.2015 14:16

@Veleslav,
для вас важно знать следующее:
50 кг на человека делимого товара (трубы- делимый), 35 - неделимого.
На сайте каншопа есть раздел с весом основных позиций.
Весы есть также у них на складе.

Декларировать - нужно.
Мы привезли за 3 ходки около 900 м труб и прочей мелочевки.
Ездили раз в (календарный!) месяц. т.к. есть документ с рекомендациями по кол-ву одинаковых позиций на человека. В основном этот документ мы превышали, но никто не считал кол-во фитингов, пакет и пакет, все.
Больше напрягали поляки, которые вытрясывали всю машину и заставляли показывать каждую позицию, считали кол-во. Но у нас все было чисто-гладко, поэтому стрема не было. Вопрос только в потраченном времени.

зы: возили в 2014. Изучите новые документы за 2015....Мало ли...

Для обоснования объема у белорусов необходимо иметь проект на дом или проект отопления.
У нас его показывать ни разу не просили, на словах обсудили, что строимся и все.

Взвешивали нас каждый раз, ибо бухты труб выглядят угрожающе.
Но опять-таки у меня все было взвешено-перевешено-пересчитано с запасом, поэтому стрема не было.

Я считаю, что при должной подготовке - проблем быть не должно.
Мы даже декларации напечатали сами и заполнили заранее. Печатать их нужно по 2 страницы на а4.

Антон-Брест 20.08.2015 20:46

Цитата:

Сообщение от Veleslav (Сообщение 235187)
Здравствуйте, вопрос к Вам господа специалисты, буду делать отопление газовым котлом + тт (в будущем).Обвязку котлов будем делать металлом\медью, а вот дальше думал кинуть пп кан ,только не представляю какую именно нужно брать серию .(тп будет тока на первом этаже 15м2)
Сантехники, которые сейчас трудятся у меня, не сильно продвинуты в вопросе качественных труб отопления ,поэтому советоваться с ними чревато последствиями для меня.Разводку,обвязку и возможно вентиляцию будет делать другой сантехник(которого предстоит ещё найти)...А вот закупать комплектующее хотелось бы начать уже сейчас.

собираюсь завозить из Польши кановскую систему, однако стемает таможня, будут ли у них вопросы по поводу провоза бухт труб и прочей фурнитуры?нужно ли декларировать?Спасибо за ответ.
Буду благодарен за ответы.:hx:

Декларировать эти вещи можно пожеланию, но т.к. вы задаете такие вопросы лучше едьте декларировать, никаких проблем в этом нет, тем более я так понимаю вы нечасто ездите.
Основное кановское себе уже привез, возил на выходные в зоопапк-аквапарк, назад заехал и все забрал( три бухты по 200 м.п. сшмтого полиэтилена, фитинги, пишель, три гребенки, одна для теплого пола с насосом и еще что-то по мелочи. Забрал все за один раз, хотя думал не влезет, так как ездили на вольво с30, даже поляки удивились когда все влезло. Ни у поляков ни у наших ничего не доставал. Ну и все же если все равно куда ехать советую брать в бялой, получается дешевле чем на кан.shop

Славка 20.08.2015 21:24

А чем такой выдающийся полипропилен у кана, по сравнению с другими? Кроме высокой цены?

sergN 20.08.2015 23:30

я уверен , что пропилен у кана вообще заурядный-это не их пропилен. потому и дорогой.
не их тема.

dimex 21.08.2015 08:39

А что купить тогда подешевле в тёплый пол и для батарей?

Prosto 21.08.2015 09:12

Цитата:

Сообщение от Veleslav (Сообщение 235187)
собираюсь завозить из Польши кановскую систему, однако стемает таможня, будут ли у них вопросы по поводу провоза бухт труб и прочей фурнитуры?нужно ли декларировать?Спасибо за ответ.

я возил трубы, вопросов не было, а вот если унитаз, так уже декларировать заставляют.
Обычно сначала ТТделают, надеясь в будущем газ дождаться. Дровами в общем дороже. Полипропилен обычно wavin ekoplastik покупают. Правда не для тп, а для горячей и холодной воды.

sceval 21.08.2015 09:27

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 235465)
А чем такой выдающийся полипропилен у кана, по сравнению с другими? Кроме высокой цены?

Цитата:

Сообщение от Prosto (Сообщение 235514)
.... Полипропилен обычно wavin ekoplastik покупают. Правда не для тп, а для горячей и холодной воды.

Тогда, какой пп можно лучше взять вместо KAN PE-Xc для ТТ

sergN 21.08.2015 09:56

для ТП берут МП или PEXы
для ТТ металл. первые "3" метра. и никак иначе.

-AD- 21.08.2015 10:28

Цитата:

Сообщение от sceval (Сообщение 235517)
Тогда, какой пп можно лучше взять вместо KAN PE-Xc для ТТ

KAN PE-Xc - сшитый полиэтилен
пп - полипропилен.
совершенно разные материалы. если деньги позволяют, то менять pex на пп не нужно.

Славка 21.08.2015 10:29

Цитата:

Сообщение от sceval (Сообщение 235517)
Тогда, какой пп можно лучше взять вместо KAN PE-Xc для ТТ

KAN PE-Xc это не полипропилен (пп), это полиэтилен. Совершенно разные материалы с разным монтажом.

---------- Сообщение добавлено в 10:29 ---------- Предыдущее было в 10:29 ----------

Плин :) АД опередил :)