Стэлс 18.09.2015 08:17

@Korvet068, спасибо, но поздно:). Да и где мне его было искать при потребности 2 раза мазнуть кисточкой пятно в 2 копейки. Замотал в 2 слоя изолентой+пленкой обернул метровой ширины в пару слоев и закопал обратно.

wolfgunst 29.10.2015 17:16

Сосед звонит в панике - подключает дом к электричеству. Стройплощадку не подключал. Говорит обещают только 4 кВ дать на весь дом. Ввод 3-х фазный. Где-то читал, что это имеется ввиду на 1 фазу, т.е. всего 12 будет. Это так? Или я придумал? 4 на дом маловато будет...

vezunchik 29.10.2015 20:30

@wolfgunst, в Лошанах слышал тоже только 4кВт дают... Самому скоро с этим придется столкнуться, вот тоже ломаю голову...

Korvet068 30.10.2015 05:56

Цитата:

Сообщение от wolfgunst (Сообщение 240689)
обещают только 4 кВ дать на весь дом. Ввод 3-х фазный. Где-то читал, что это имеется ввиду на 1 фазу, т.е. всего 12 будет. Это так? Или я придумал? 4 на дом маловато будет...

\Каков номинал вводного автомата будет?

wolfgunst 30.10.2015 08:31

@Korvet068, я думаю от ТУ зависит, что там напишут - то проектировщик и заложит? я дилетант в этих вопросах, разъясните

Korvet068 30.10.2015 14:41

Скорее всего вводной автомат будет не более 20А

Dobrinia 30.10.2015 15:53

у меня на 5кВт 20 Ампер вводной автомат.
Напряжение в сети 238-239 вольт обычно.
При токе 20 ампер это 4.8кВт.

У вас, для 4кВт будет 16А вводной, 99%.

Если у вас 3 фазы, то на каждую фазу по 4кВт т.е. в сумме 12 кВт.
А вводной автомат будет соответственно тройной по 16 ампер

Korvet068 30.10.2015 21:43

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 240756)
Если у вас 3 фазы, то на каждую фазу по 4кВт т.е. в сумме 12 кВт.
А вводной автомат будет соответственно тройной по 16 ампер

Откуда уверенность что у трёхфазного автомата 16А, по 16 А на каждую фазу, а не 16А в сумме? Если это конструкция спрарки трёх автоматов, тогда да, по 16А на каждую фаз, а если конструкция теплового расцепителя

illarion 30.10.2015 22:23

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 240791)
Если это конструкция спрарки трёх автоматов, тогда да, по 16А на каждую фаз, а если конструкция теплового расцепителя

Оффтоп

Стэлс 30.10.2015 22:35

Цитата:

Сообщение от Korvet068 (Сообщение 240791)
Откуда уверенность что у трёхфазного автомата 16А, по 16 А на каждую фазу, а не 16А в сумме? Если это конструкция спрарки трёх автоматов, тогда да, по 16А на каждую фаз, а если конструкция теплового расцепителя

при приемке если и будут смотреть, то цифру 16А на автомате, чтоб соответствовала проекту и никто в дебри не полезет. Поэтому ничего не мешает поставить вариант номер 1.
Если не ошибаюсь, мне выделено было по тех.условиям 15 суммарной(пл 5 на фазу), а автомат проектировщик протолкнул на 25А. После того как примут и подключат-никто его уже не будет заставдять заменить на меньший номинал