Цитата:
|
Радиаторы должны постоянно макс. мощность отдавать?
|
Мощность радиаторов указывают при дельте температур 70 (50) градусов, при другой используется поправочные коэффициенты. Причём эта дельта не между температурами подачи и обратки, а температурой радиатора и температурой воздуха в помещении. Нормальная разница температур между подачей и обраткой считается около 10 градусов. Тепловую мощность радиаторов стоит подбирать не по режимам 90/70, а исходя из свой дельты. При этом если строится низкотемпературная система, то можно пренебречь расчётами теплопотерь по самому холодному дню года. Нечего страшного не случится, если одну неделю в году вы поднимите подачу теплоносителя с 50 градусов до 70 и этим самым увеличите мощность радиатора. Это экономию не съест ;)
По поводу уличного датчика и погодозависимой автоматики. В мозгах котла или автоматике зашита базовая кривая зависимости температуры теплоносителя от уличной температуры. Кривую можно править как душе угодно. Например при -20 котёл ограничен температурой теплоносителя в 70 градусов. Ясное дело, что при -10 столько не надо и он подают 50 градусов, а при ноле за бортом снижает до 40 |
Цитата:
Вы с температурным напором не путаете? ---------- Сообщение добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее было в 21:52 ---------- Цитата:
Я указал на то, что 80 град. - нормальная температура для радиатора. А 50 град. и ниже - уже считается низкотемпературной системой. |
AndreyZvorygin, обратитесь к системе подбора радиаторов Kermi
|
AndreyZvorygin, будите проходить мимо радиаторов, сфоткайте их этикетку с характеристиками ;)
На всех радиаторах, которые мне попадались за последние 5 лет, была указана мощность при ΔT 70 или 50 градусов. Какая может быть путаница с тепловым напором? Если мощность указывается при определённом его значении. Дальше посчитать всё просто, помня что мощность отопительного прибора определяется по формуле: Q = К×A×ΔT , где К — коэффициент теплопередачи отопительного прибора, Вт/м² °С; А — площадь теплопередающей поверхности отопительного прибора, м²; ΔT — температурный напор, °С Соответственно взяв с этикетки мощность радиатора и дельту мы считаем значение К×A, а потом умножаем на нужную нам дельту. Простой пример: Радиатор имеет 2000 Вт при дельте 50°С. 2000/50=40 Вы хотите иметь радиатор температурой 50 градусов, а в комнате 23. Дельта 27. 27*40 и получаем, что мощность радиатора 1080 Вт. Можно конечно считать и исходя из расчётного перепада, скажем 90/70, но нафига? Повторю, давно не видел таких этикеток, да и зачем такой перепад? Производитель позаботился о людях и упростил им расчёты в уме. Ну если повезло, то тогда ещё и сами считаем ΔT которая = ((Температура подачи - Температура обратки)/2)-Температура помещения Вроде всё правильно написал :)) ---------- Сообщение добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее было в 22:14 ---------- Эти разговоры конечно не для этой темы, но... :)) Для облегчения подбора радиаторов табличка. Радиаторы алюминиевые секционные Nova Florida, но в принципе у всех похожие характеристики. http://www.domsovetov.by/imagehostin...449b379f90.jpg На всякий случай: тепловой поток = тепловой мощности ;) |
Цитата:
Большую часть времени котёл работает на первых трёх делениях регулятора (ГВС всегда почти на мах.), только когда мороз попрёт под 20 и ниже переключаю на 5-6 (из 6). Т.к. запускался я в авральном режиме, наладчика вызвал только после первого сезона. Проверил давление газа, давление впуска-выпуска, посмотрел что-то ещё, сказал что усё добра и руками не трогать. Если честно, то пока я не задавался вопросом режимов работы котла. Закончу с системой (а это ещё обвязка калорифера приточки, как минимум), вот тогда буду смотреть. Пока что не до него. Работает, и пусть себе работает. P.S. Задам странный вопрос. А как должен работать котёл? В смысле вкл-выкл. Он же типа сам должен соображать? Единственное, что я знаю, что регулирует он у меня по обратке. P.P.S. Я предусмотрел возможность балансировки гребёнок (байпасы и проч.), но до этого вообще как до Луны. |
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее было в 10:49 ---------- Цитата:
|
Цитата:
"Размерность теплового потока совпадает с размерностью мощности. Тепловой поток измеряется в ваттах или ккал/ч (1 ккал/ч = 1,163 Вт)." Не понимаю только к чему язвительность или сарказм |
Цитата:
|