Может кто подскажет: в проекте указан счетчик с PLC модемом. Возможно ли поставить без модема? И может по ценам подскажете в обоих вариантах. Счетчик фанипольский СЕ 301 S31 146-JAZ
|
Друзья, проясните пожалуйста! На руках проект на подключение электрики.
Готовлюсь к сборке ЩУЭ. Проектом указана система TN-S, от опоры до ЩУЭ кабель бронированный 4х16. Я так понимаю, что на подстанции уже соввместили РЕ и N. Собственно что хочу спросить: я завожу шину контура заземления в ящик ЩУЭ и соединяю ее с корпусом, туда же присоединяю броню кабеля идущего от опоры ЛЭП и кабеля идущего от ЩУЭ к дому. Правильно? А вот что с нулем идущим от столба? Его совмещать с заземлением и дальше пускать на ввод в дом или как? По проекту от ЩУЭ до ВУ также идет кабель бронировнный 4х16. Т.е. Нужно либо повторно делать контур заземления, либо менять вводной кабель на 5х16, либо от первого контура заземления (где ЩУЭ) вести в дом отдельную заземляющую шину, садить ее в щитке ВУ на перемычку и от нее пускать заземленный провод (вместе в фазой и рабочим нулем) к потребителям? Я не электрик, помогите плиз советом! |
Либо повторно делать контур заземления, либо менять вводной кабель на 5х16.
|
Можно привести в ВУ в доме отдельной жилой (стальной, арматурой) контур заземления в одной траншее с кабелем, посадить ее на корпус щитка, а уже оттуда - на шинку, но более простой вариант - пятижильный кабель
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Вложений: 1
Цитата:
Вложение 17107 И еще, много было споров, но так и не понял до конца: нужна ли перемычка между N и PE шинами, или их N никак не совмещать с РЕ ни до щетчика, ни после? |
А где первая, а где вторая схемы? В последней вроде все нормально, кроме того, что ноль с опоры должен приходить не на шину N, а лучше - на корпус. Мне инспектора, когда сдавал им дома (и многоэтажные в том числе) всегда на это указывали, мол он должен приходить, условно говоря, на "землю". Но это - вроде необязательно, можно и через шинку организовать. Перемычка до счетчика должна быть, после - объединять не надо, но если "ноль" изначально приходит на корпус, то последний и выполняет роль перемычки
П.С. После счетчика четырехполюсный автомат? Не надо ноль разрывать там, хотя у вас и так противопожарное УЗО вроде еще нарисовано |
shek.d,
1. Перемычки быть не должно. 2. Провод PE-N вводного кабеля пустить сначала на корпус, а лишь затем в счетчик. Здесь, в начале темы описал лишь итог. Вся эпопея и советы форумчан (не всегда верные) описаны здесь (смотри рядом) http://vashdom.tut.by/forum/index.ph...9189#msg189189 |