Saburoff 26.10.2016 16:23

@Dobrinia, запаску спустить можно... Простым насосом, хоть велосипедным...

Dobrinia 26.10.2016 17:23

@Saburoff, Вам лишь бы дунуть..
там система на 400 литров..
В общем два варианта в итоге у меня:
1) замещать сразу спиртом с помощью ручейка.
2) замещать спиртом с помощью циркуляционного насоса который уже есть в системе просто врезав его вход в дно емкости, куда и доливать дозы спирта.

Saburoff 26.10.2016 21:05

@Dobrinia, в инчтрукции к ручейку написано не качать легкогорючие жижи...

sergN 27.10.2016 01:25

там смесь.
речь же не за бензин...
(а шо гликоль горит? вроде спирт ..но не самовоспламеняющийся же.)

Dobrinia 27.10.2016 10:23

@Saburoff, на заборе тоже написано, а там дрова...
много чего куда низя, что ж делать, не мы таки - жизнь така.
Закачал вчера без проблем циркулем из канистры, по тойже схеме что и промывал теплообменник. Прорезал дырку в бочине канистры итд..

сегодня запуск.

freeze 27.10.2016 10:55

Успехов в запуске!
/с удовольствием слежу за темой/

Dobrinia 27.10.2016 12:32

спасибо всем за поддержку, промежуточный финал близок, не переключатесь =)

sergN 27.10.2016 16:12

Оффтоп

Dobrinia 27.10.2016 16:21

@sergN, самому зябко, надоело тепловентиляторами греться =)

Урри 29.10.2016 19:27

Ого!
Давно не был на форуме. Ждем успешного пуска системы.

Юра Добриденев 29.10.2016 19:31

@Dobrinia, ну как там эксперимент ?

Dobrinia 31.10.2016 08:54

@Юра Добриденев, идет пусконаладка!
На днях выложу фотоотчет о проделанной работе и результаты замеров подача/обратка, потребление.

Dobrinia 08.11.2016 15:29

И так, иду к намеченной цели.
Дом согрел, ТН работает, делаю мелкие ништяки и доработки не останавливая процесс.
Потребление 500-1100 ватт в зависимости от мощности.
Максимум разогнал мотор до 150гц (120гц максимал на этикетке).
Потребление было 1.1квт. Отдача 9 квт, считал по дельте теплоносителя и расходу исходя из разницы давлений на манометрах и кривых циркуля.
Итого КОП без циркулей 9000/1100= 8,2
Циркуля всего два. Вилы 25/6 в геоконтуре на 2 скорости и в СО 30/7 На второй скорости. Суммарно жрут 150 ватт.
Хотел было считать эффективность с учетом циркулей но учитывая единственное желание всех людей кругом сравниться с газом не учитываю циркули ибо в системе Котел + теплые полы, как у меня, котел и циркуляционник полов будут жрать теже 150 а может и больше ватт. Циркули простые, не энергоэффективные, wilo star rs.

Контур с 12С начал неделю назад, пока доделывал, налаживал и грел дом стало +5С из грунта идти.

Сегодня закупил обвязки для ГВС, будем греть послойно бойлер. Скоро финал...
Пока я доволен.

Kuzbar 08.11.2016 15:34

Сколько сейчас температура в доме? Интересно сколько в месяц за электроэнергию платить придется.... И во сколько обошлось все это отопление ?

Урри 08.11.2016 15:53

И какая температура теплоносителя в трубах по дому?

Dobrinia 08.11.2016 16:03

Цитата:

Сообщение от Kuzbar (Сообщение 275563)
Сколько сейчас температура в доме? Интересно сколько в месяц за электроэнергию платить придется.... И во сколько обошлось все это отопление ?

19,5С утром было. Потом я на работу уехал... ТН выключил. еще не вся автоматика готова к работе без меня, да я и не парюсь ибо иннерция у стяжки огромная.

вместе с геоконтуром 1k$ примерно, точно посчитаю позже когда доведу до финала проект.
В эту сумму не входит пока только стяжка (теплые полы) и гребенки полов.
Все работы делал я с отцом, тестем, дядькой... конечно времени потрачено море... но у меня его хватает вечерами и выходными днями.


---------- Сообщение добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее было в 16:02 ----------



Цитата:

Сообщение от Урри (Сообщение 275567)
И какая температура теплоносителя в трубах по дому?

пока 32 подача и 26,5 обратка. Дальше будем видеть, хочу сделать теплые стены же еще... но это после окнчания работ по ТН. Это еще снизит подачу => поднимет КОП.

Урри 08.11.2016 16:07

32 подача и 26 обратка - это то что надо для теплых полов и стен, средняя температура сейчас в доме 18...19? дом утеплен?

Dobrinia 08.11.2016 16:20

Цитата:

Сообщение от Урри (Сообщение 275574)
32 подача и 26 обратка - это то что надо для теплых полов и стен, средняя температура сейчас в доме 18...19? дом утеплен?

Да 18-19...
Дом, увы, не полностью утеплен.
Только полы 10-12см эппс и перекрытия 25см эковата.
Стены из КББ 300мм снаружи просто затянуты клеем а внутри не оштукатурены даже...

Следующий шаг - сделать выгодный подогрев ГВС от ТН и потом стены делать теплые, уже проштробился... дело за малым... думаю сделаю за 2-3 недельки.

Урри 08.11.2016 16:35

КББ блоки имели небольшое количество тепловых щелей? штук пять шесть?
По прогнозу эффективность будет увеличиваться или это примерный предел работы с геоконтуром?

Dobrinia 08.11.2016 16:45

11 щелей, кбб новолукомльский!
Пока прогнозы давать увы рано, нужно сделать стены и высушить дом а также контур должен замыться. Кроме того у меня повреждена одна петля из шести, буду летом разбираться...
А еще к весне добавлю воздушный блок, всеравно остался от кондея...система будет сама выбирать что лучше использовать и если на улице тепло, то брать тепло из воздуха. Это выгоднее и меньше морозит контур. В идеале начинать отопления буду в сентябре пока тепло...
В общем идей много.. в любом случае скоро установлю счетчик потребления, дабы следить ... считать...
Сегодня делать буду ГВС ибо электробойлер это ужас, жрет 10-15квт в сутки. Живем втроем: я, жена, сестра жены.
Меня в итоге интересует итоговое потребление ТН для нагрева дома и ГВС за год...

http://www.keramzit.by/images/katalog/8_300_.jpg

Урри 08.11.2016 16:56

Отлично!
По доброму завидую. Про кбб блоки - новолукомль конструктивно немного теплее чем минск железобетон.
С такими цифрами по работе контура просится в качестве основной системы работа геоконтура, в качестве дополнительной возможно газовое отопление на батареи с температурой 40...60 градусов навскидку. Брать тепло из воздуха можно до -5...-10 кажется, не ниже, не получится на морозах дотапливаться кондеем. Электричеством дороговато.
На какой странице ветки глянуть описание уличного монтажа?

Dobrinia 09.11.2016 11:01

@Урри, газа нету и не будет, хотя он идет в 8 метрах от топочной по прямой. Нету смысла. мне проще собрать резервный тн за пару копеек или добавить элеткрокотел... + будет печь-камин с водяной рубашкой... хватит с меня резервов.
Батарей в доме нету и не будет, не люблю я их, только полы и теплые стены(еще в процессе)
Брать тепло из воздуха буду только когда воздух теплее чем грунт + поправка... это весна, лето, начало осени, в любом случае бует решать автоматика, где выгоднее там и берем.
Монтаж уличный я наверное не выкладывал, надо выложить...
Вчера обвязал ГВС, скоро будет инфа.. собираю статистику. Нагрев ГВС будет идти с эффективностью примерно равной отоплению, это сильно экономит электричество ибо пока бойлер работал от тэна то жрал 10-15квт в сутки. Для меня это перебор.

Урри 09.11.2016 13:36

Имхо печь-камин с водяной рубашкой - тут радиаторы отопления наверное просятся. Стабилизировать температуру можно с помощью накопительной буферной емкости, но сколько на выходе можно получить - вопрос. Удерживать температуру нормально не получится как с ТН или газовым котлом.
Сделать автоматику управления для себя наверное можно через годик, когда можно будет ставить эксперименты и фиксировать, потом проанализировать и делать программу управления источниками тепла.
Есть какие то цифры сколько кондей на отопление в межсезонье берет?

Dobrinia 09.11.2016 14:07

радиаторов точно не будет. если печь-камин то буду вдувать все тепло в стяжку и стены, это считай большой ТА. Мне стабилизировать тепло не нужно в резерве. Резерв это типа форм мажор на пару дней если чета сломается или внеплановое ТО. пусть плавает температура к примеру 18-24 в это время, переживем.

Цитата:

Сообщение от Урри (Сообщение 275655)
Сделать автоматику управления для себя наверное можно через годик, когда можно будет ставить эксперименты и фиксировать

автоматика уже готова, общая разработка народного контроллера ведется на FH, я один из разрабочтиков.


Цитата:

Сообщение от Урри (Сообщение 275655)
Есть какие то цифры сколько кондей на отопление в межсезонье берет?

это не понял.... воздушник?
зачем эти цифры? я ж не воздушное отопление делаю..

sergN 09.11.2016 20:05

@Dobrinia, насчет контроллера на фх
кинь ссыль.
буду дурковать.

Dobrinia 10.11.2016 10:56

@sergN, https://www.forumhouse.ru/threads/352693/page-102
На данный момент в доме 19С, снизил обороты компрессора, будем следить...
Сейчас и ГВС и отопление греется от ТНа.
Ура! наконец-то выключил этот бойлер (тэн) ибо жрал 10-15квт в сутки, это космос для меня. ТН во время прогрева дома жрал 1,2квт. Сейчас жрет 900 ватт.
Поставлю на днях счетчик отдельный, валяется без дела, буду следить за потреблением в месяц.

Korvet068 10.11.2016 12:54

Лирическое отступление об автоматике.
Лет 10 назад меня сильно заинтересовал умный дом.
По прошествии 10 лет, электронный термостат (которым обзавёлся всего лишь год назад) и программируемые таймеры на 8-м событий (сейчас в ОМА менее 2 рэ стоит)покрывают мои хотелки процентов на 90.

sergN 10.11.2016 14:01

Оффтоп

Икс 10.11.2016 14:32

@sergN, Оффтоп

Dobrinia 10.11.2016 15:10

@Икс, Оффтоп

mikola 10.11.2016 15:15

Оффтоп

Dobrinia 10.11.2016 15:31

Ага я еле отбился от газа, выкинь 2.5k$+ что б потом топить пока еще дешевым газом...
Мне ТН обошелся в 1k$ примерно вместе с погодо-зависимостью, смс уведомлениями, удаленным управлением итд.
За полтораху мощно купить десяток панелей на баню и вообще не платить за отопление и ГВС, ибо ТН после прогрева дома уже меньше киловата жрет и падает потребление.... думаю когда выйдет на режим будет много меньше.

Kuzbar 10.11.2016 16:43

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 275757)
Ага я еле отбился от газа, выкинь 2.5k$+ что б потом топить пока еще дешевым газом...
Мне ТН обошелся в 1k$ примерно вместе с погодо-зависимостью, смс уведомлениями, удаленным управлением итд.
За полтораху мощно купить десяток панелей на баню и вообще не платить за отопление и ГВС, ибо ТН после прогрева дома уже меньше киловата жрет и падает потребление.... думаю когда выйдет на режим будет много меньше.

Если бы у нас проводили газ я бы обязательно и к газу подключилась про запас... когда проводят вместе со всеми получается значительно дешевле... еже ли потом отдельно подключаться...

Андрей.80 10.11.2016 22:18

Оффтоп

Юра Добриденев 10.11.2016 23:00

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 275753)
@Икс, Оффтоп

Оффтоп

---------- Сообщение добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее было в 22:42 ----------

Цитата:

Сообщение от Dobrinia (Сообщение 275757)
Ага я еле отбился от газа, выкинь 2.5k$+ что б потом топить пока еще дешевым газом...
Мне ТН обошелся в 1k$ примерно вместе с погодо-зависимостью, смс уведомлениями, удаленным управлением итд.
За полтораху мощно купить десяток панелей на баню и вообще не платить за отопление и ГВС, ибо ТН после прогрева дома уже меньше киловата жрет и падает потребление.... думаю когда выйдет на режим будет много меньше.

Поздравлю и даже немного завидую такому рвению и терпению. Но подозреваю что есть одна штука, которую с ТН не сделаешь, скорее всего, а с газовым котелком запросто. Висит у меня тепловой вентилятор на гараж от общей системы отопления, через гидрострелку, мордой смотрит через проем в стене из котельной в гараж. При надобности раскочегаривает мои неотапливаемые 130м3 за несколько минут до комнатной температуры, но при нормальной подаче. Сколько ТН максимум выдаёт ?

---------- Сообщение добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее было в 22:51 ----------

Цитата:

Сообщение от Андрей.80 (Сообщение 275775)
Оффтоп

А у геотермальных большая зависимость от температуры воздуха ?

Андрей.80 10.11.2016 23:11

@Юра Добриденев, потиху грунт тоже остывает, да и при большой дельте внутри/снаружи, надо насосу восполнить потери, вытягивая кВт-ы из недр и интенсивней вымораживая грунты. Холодней грунты-меньше эффективность установки. Возможности ТН не бесконечны. Если ТН воздушный, то зависимость от t воздуха большая.

Юра Добриденев 10.11.2016 23:27

Т.е. может оказаться что его совсем не хватит или предусмотрены тэны, мощность которых достаточна чтобы молотить по типу электрокотла ?

---------- Сообщение добавлено в 23:27 ---------- Предыдущее было в 23:24 ----------

@Kuzbar, а у вас заметна разница расхода электроэнергии в сильные морозы или счетчик в морозы еще был в правильном техническом состоянии ? ))

Андрей.80 10.11.2016 23:32

@Юра Добриденев, на зиму должно хватить. Причём при промерзании грунта ТН ещё меньше будет тянуть эл-ва.

Юра Добриденев 10.11.2016 23:39

Цитата:

Сообщение от Андрей.80 (Сообщение 275783)
@Юра Добриденев, на зиму должно хватить. Причём при промерзании грунта ТН ещё меньше будет тянуть эл-ва.

Как может меньше тянуть, если теплоноситель становится холоднее ? что -то уже запутался.

Андрей.80 11.11.2016 00:25

@Юра Добриденев, фреон изменяет давление относительно температуры окружающей среды. Следовательно, меньшее давление на входе в компрессор, меньшее давление сжатия (работа эл.двигателя).