@Valery_SY, я не отрицаю факта снижения вероятности. Любое защитное устройство его снижает. основной вопрос - где ставить? Можно ли не в щитке со счетчиком
|
@polyzadumchivy, лучше ставить в щите учета. Но можно и на вводе в дом.
|
Подскажите что включают в себя электрофизические измерения при подключении дома? Только заземление или ещё что то? На улице просто уже всё готово, а внутренняя разводка ещё не до конца. Может можно звать уже? И может контакты в личку, что бы не искать долго.
|
@primak, только сопротивление Вашего заземляющего контура
|
Мне целый талмуд выдали с эфи на дом.. много циферь и все привязаны как-то к проекту на дом. При приемке просто на цифры смотрели. По дому ничего не смотрели кроме вводного ящика. Раньше и того не смотрели.
А цифры рисуют и без выезда и измерений.. |
Подскажите плиз, сегодня собирал ящик, уже на улице, при попытке подсоединить ноль к счетчику через шинку заземления, вышла такая "бяка" (фото 1). Может надрезал провод, в общем решил что так не гоже и подсоединил провод с разрывом. Вопрос насколько это плохо? Примут ли? Или перетягивать, запас есть на столбе, но это ж все надо раскапывать, перетягивать
http://www.domsovetov.by/imagehostin...2fe8b4d1c8.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...2ff0ecb445.jpg |
Чистил старые фото в телефоне. Может кому пригодятся. Кто как вводит кабеля в щит учета? На фото пример использования кабель-каналов 74х55 "Арктика" для кондиционера от фирмы "Рувинил". В щит учета введены оба кабеля АВБбШв 4х25 через один кабель-канал. Броня разделана в кабель-канале перед поворотом в ЩУ и подключена к шине заземления гибким монтажным проводом.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...5aeb370bb4.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...5aeb0cd15e.jpg |
Посмотрел ценник на ввод кабельканала, 88р штука, а у вас 2 штуки. Не проще ли снизу трубу любую ввести ? И дешевле в десятки раз.
Стоп, только что понял что цена в российских рублях, тогда нормуль. Но снизу тоже вариант, особенно если " спина" щита к чему нибудь прижата, только нужно что нибудь заколхозить для закрытия щели между трубой и отверстием в щите. |
@Юра Добриденев, у меня снизу не получалось ровно завести, т.к. щит учета смонтирован в своре забора - снизу кирпичи лежат. На фото видно. Кстати, рамку оцинковал в Лиде на заводе Конус. 70.000BYR прошлой весной заплатил. Если бы покрасить решил, краска дороже бы стоила.
|