 Высота стяжки 2 этажа 
		
		
		По полу второго этажа идут кабели электропроводки в ПНД трубе 20мм. Сверху по ним будут идти трубы отопления - итого высота в местах пересечений 36мм.  
	Какой высоты делать стяжку? Как "оформить" пересечение труб?  | 
		
 если есть возможность, 5 см--- минимум. а зачем по полу электр.провода тянули? как то неправильно это. 
	 | 
		
 Потому что потолки поштукатурили уже. Разницы нет, где идут провода - просто под подвесным удобно их прятать, поэтому многие так делают. 
	5см над самым высоким местом? Т.е. стяжка в итоге будет 8.6см ?  | 
		
 Чтобы не перегружать перекрытия стяжку делать мин. возможной высоты. 
	Для начала определить перепад высот по всей площади,найти мин. и макс. Выяснить, на каком уровне относительно макс. находятся места пересечения. 2 см стяжки над этими местами не критично, если над ними положить кладочную сетку и использовать на всю стяжку раствор с фиброй.  | 
		
  | 
		
 Цитата: 
	
 сетка, фибра усложняют и удорожают работы  | 
		
 еще неплохо бы учесть материал покрытия пола, ибо если паркет по фанере, доска без лаг, то надо помнить и о шурупах в стяжке - над каждым монтером со схемой укладки труб, проводов не настоишься. 
	 | 
		
 Цитата: 
	
 adf все правильно написал.  | 
		
 может и так, я стяжку еще не заливал но ориентируюсь пока так как писал выше... 
	 | 
		
 между трубами на пересечении проложите фольгу. 
	лично для меня 2 см стяжки над трубами отопления----сомнительная величина и экономия. себе бы такой вариант не сделала. а сетку в бетонную стяжку по тп кладут обязательно.  | 