Сшитый полиэтилен. Проблемы, решения
Опять у меня вырвало трубу из евроконуса! На этот раз вырвало аж на 5 см. Сшитый полиэтилен у меня Kermi PE-Xc 16. Как видно напряжение на вырывание было совсем не слабым. Это уже в 4й раз! Как решить проблему? Думаю раздолбать стяжку в районе гребенок. Отсоединить все контуры и переподключить так чтобы было не в натяг, а с петлей и потом опять забетонировать.
Так что же произошло с трубой? Где она могла дать аж такую усадку в 5 см? Помню когда монтировали систему сантехники мне объясняли, что вот они все трубы проложили, но к гребенкам и к радиаторам не подключают, так как может произойти усадка. В моем случае усадка длится вот уже почти год! http://www.domsovetov.by/imagehostin...c3d21dda58.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...c3d292d5ee.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...c3d2c99c45.jpg |
Как вариант, заменить конусы, могло тупо попасться бракованное...
Варинат второй - опустить все гребенки на 5..10 см, подрезав все трубы. Либо какую-то одну гребенку... Ну есть более радикально - раздолбать и передвинуть... |
А разве не нужно было трубу перед гребёнкой кольцом крутить какраз для нивелирования этих процесов усадки?
|
Felix, это от трубы до коллектора стал зазор 5 см?
|
Странно ведь что другие трубы на месте, т.е. стяжка значит тоже на месте
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее было в 18:07 ---------- Цитата:
|
Трубы находились под давлением когда заливались стяжкой?
|
Цитата:
|
Перепаять два медных стыка куда проще чем долбать пол.
|
Ну да. Обрезал трубу, поставил потом муфту и запаял, а трубы на пол пусть будут петлей.
|
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3. |
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot