ОИК-4 31.12.2011 00:18

Разрушения дымоходов
 
Вложений: 4
Вот так разрушается теплоизоляция между контурами. И что происходит при проходе перекрыши, без соблюдения правил ПБ

sergN 31.12.2011 00:20

алё..а где прелюдия..?
сорри...у меня фотки не загрузились сразу..

так.
результат видим.
А что тут было не так. И что ДЕЛАТЬ правильно

ОИК-4 31.12.2011 00:49

Правильно зазоры делать при проходе деревянного потолка.

sergN 31.12.2011 00:51

так у человека "проход" заводской..нет?
там же доску не вопрешь..
и расстояние такое нормальное...
просветите.

sansan 31.12.2011 09:07

и меня... проблема в том, что сэндвичи так снаружи разогреваются или что они прогорают и как следствие? Зазоры конечно необходимы, но в случаях на фото видимо не только в этом дело:ny2:

ОИК-4 31.12.2011 09:50

И нагреваются и прогорают(это если нержавейка пищевая). При проходе через этаж деревянный 38 см от дыма и до не сгораемой поверхности. Есть новые материалы,которые это расстояние могут уменьшить.
Чаще всего, производители сэндвичей просто используют нержавеющую сталь не того качества.

sansan 31.12.2011 10:09

А... как обычно дешёвый сыр... но нагрев на поверхности сэндвича до температуры возгорания (например при использовании хорошей марки стали и изоляции)?
А какой зазор от кирпичного (без уширения, и можно ли так) при проходе через кровлю ( до обрешётки, стропил) или изолирующие прокладки всё решают.

ОИК-4 31.12.2011 11:08

Сыр еще бывает, но редко. До 60 нагревается.От дыма 380 мм, от стропилки 150мм.
Распушку перестал делать,вечно балки стоят так,что все с нарушениями. Изолировать трубу надо.

sergN 31.12.2011 11:10

у меня 2 прохода будет от камина....мне не по-барабану.
а места мало. я уже присматривал овальный дымоход....
или ну его. плясать надо от "печки"

ОИК-4 31.12.2011 11:41

Смотря какой камин,да и знать надо,какой потолок,проход между балками.

sergN 31.12.2011 12:13

чугунятина лежит...но я ещё с "концепцией" не определился.
может так статься , что будет только дверца каминная(другая какая)....а тело будет печка...
весной буду мучать.

misha 31.12.2011 13:42

если сначала пустить обычную трубу ,а сэндвич к ней при стыковать через метра два не прогорит?я от пески камина собираюсь через стенку выходить на улицу обычной толстой стальной трубой,а сэндвич уже ставить при переходе через кровлю.

sergN 31.12.2011 15:36

это типа приставной?
так на улице надо утеплять , шоб не плакал..

ОИК-4 31.12.2011 16:23

Дымоходы Шидель
 
Вложений: 3
Бывает и такое, Шидель керастар, эксплуатировался в банной печи, лопнула внутренняя труба,а затем прогорел внешний контур из нержавейки.

sergN 31.12.2011 16:29

блин- фильмы ужасов.
а кто там парился-черти?

MAXO 31.12.2011 16:49

Цитата:

Сообщение от ОИК-4 (Сообщение 46901)
Вот так разрушается теплоизоляция между контурами. И что происходит при проходе перекрыши, без соблюдения правил ПБ

Это как и чем надо топить, что-бы все так прогорело? у меня по времянке стоит буржуйка чугунная маде ин СССР, т.к. КПД у нее на минимуме то весь жар улетает в ртубу прямотоком, на высоте 3-4-метров сандвич еле тепленький а выше и того нет, проверял часто т.к. в одном месте дымоход проходит почти вплотную к стропильной затяжке и первое время боялся что будет греться.

MAXO 31.12.2011 16:55

да чем больше ОИК-4 пугает, тем больше жалею что не устроил себе кирпичный загильзованый дымоход, стремно все это с сандвичами

ОИК-4 31.12.2011 17:01

Вложений: 2
Топят так
И вот так, на снимке,где пламя выбивает из трубы, дров много,дымоход узкий и все летучие сгорают в трубе.

ОИК-4 31.12.2011 17:21

Шидель, достаточно надежный дымоход, дорогой только,неоправданно. На фото частный случай.

sergN 31.12.2011 18:36

фигасе случай... это как печку надо качегарить....?

sergN 31.12.2011 18:38

нафиг реактор такой.
..в бане буду ставить чё нить массивное с нормальной камерой и газоходом подлиннее..

ОИК-4 01.01.2012 23:15

Каждый день по 8 часов. Что интересно,по гарантии человек замену не получил. Шидель, контора достаточно скользкая,в плане рекламаций. Надо у них спросить про гарантию на 30 лет, дадут официально или нет? Потому как срок службы, и гарантия, вещи разные.

Valery_SY 03.01.2012 00:15

Скажите, а чем мотивировали отказ по рекламации. Что-то было сделано неправильно при монтаже или эксплуатации?

ОИК-4 03.01.2012 00:31

Неправильно подобран диаметр дымохода,что привело к его перегреву.
Вот новые рекомендации http://www.schiedel.ru/uploads/media...or_safety1.pdf

ОИК-4 09.01.2012 02:30

Вложений: 4
Еще фото

sergN 09.01.2012 11:41

чую скоро производители нержи засуетятся.

chingachgoock 09.01.2012 14:32

Вложений: 1
ОИК-4, дайте совет, пожалуйста.

Дымоход/вентканалы у меня выглядят следующим образом.

Полнотелый кирпич + вставка из нержавейки (желтым цветом - камин (20 см), зеленым - котел (13 см)), без вставки - соответственно, вентканалы.

Проблема в том, что стропилка сдеалана таким образом, что только с одной стороны она отступает на достаточное расстояние (приблизительно 20 см).

С одной стороны расстояние не превышает 5 см. Есть ли в этом опасность, учитывая что между каминным дымоходом и деревом с этой стороны есть еще вентканал?

И с другой стороны - 10 см от каминного дымохода?

ОИК-4 09.01.2012 15:00

Нет опасности, хотя правила ПБ нарушены.

chingachgoock 09.01.2012 15:13

Спасибо.

sergN 09.01.2012 19:53

http://forum.rusbani.ru/viewtopic.ph...EC%EE%F5%EE%E4
и сюда кину.... напугал меня ОИК4- теперь читаю на эту тему

ОИК-4 09.01.2012 20:02

Вложений: 1
Это правильно, в этой теме есть образец того,как нужно потолок проходить.

Pavel_GGS 09.01.2012 20:05

есть ли какие приближенные данные по температуре отходящих газов в зависимости от удаления от источника ?

ОИК-4 09.01.2012 20:19

Вложений: 1
Ссылку sergN откройте. Есть вот такая таблица,как сендвич нагревается. Не указано только на какой высоте от источника.

sergN 09.01.2012 20:32

там по ссылочке , что выше есть талбички с результатами. та есть фотки этих дымоходов на кровле - мона прикинуть пару лаптей.
а тут по материалам...
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.ph...asc&highlight=

да да и про утеплитель-изолятор мне тоже потно(в смысле тяжело ) думать- а что там наши / ненаши производители вперли?

ОИК-4 09.01.2012 20:52

Работал с дымоходом фирмы Теплов и Сухов (ссылка), хороший дымоход, сделан качественно.

sergN 09.01.2012 20:57

таки они там на форуме участвовали в дебатах.

ОИК-4 09.01.2012 21:24

Читал их разговоры,поэтому и говорю о этой фирме.

sergN 09.01.2012 22:05

у нас их продукт бывает? или сами себе возят , кто в теме ,?

ОИК-4 09.01.2012 22:11

Не возят,да и здесь можно найти качественный дымоход.
Если нужен очень качественный то http://www.bofill.ru/buy/ , дорогой только.
Шидель производит,но это все вип цены. Все дело в качестве материала и изготовления. Работают много лет такие дымоходы. Есть всегда выбор; кирпичный,нержавейка,керамический, и всякие вариации типа гильзовок и пр. Соответственно и ценовая планка разная.

ОИК-4 17.01.2012 11:15

На днях пришлось обратиться в одну известную контору по дымоходам. Что насчитали:
1.1 метр дымохода 200\внешний 300,нержавейка с двух сторон 1млн 167 тыс
2.Проход между этажами 359 т.
3.Хомуты 4 шт по 60т.
4.Грибок 280т.
5.Насадка верх-низ,чтобы трубу закрыть 569+518т.
6.Мастер-флеш 1млн 660т.
Всего 9 млн 461 тыс ,это за 5 метров, это1125 у.е или 225 у.е за метр. Это без монтажа. За такие деньги можно поставить керамику аналогичного диаметра,и останется еще на билеты до Питера,Эрмитаж посмотреть.
Дорого нержавейка от Крупп стоит.