Felix 03.04.2013 18:31

Сшитый полиэтилен. Проблемы, решения
 
Опять у меня вырвало трубу из евроконуса! На этот раз вырвало аж на 5 см. Сшитый полиэтилен у меня Kermi PE-Xc 16. Как видно напряжение на вырывание было совсем не слабым. Это уже в 4й раз! Как решить проблему? Думаю раздолбать стяжку в районе гребенок. Отсоединить все контуры и переподключить так чтобы было не в натяг, а с петлей и потом опять забетонировать.

Так что же произошло с трубой? Где она могла дать аж такую усадку в 5 см?

Помню когда монтировали систему сантехники мне объясняли, что вот они все трубы проложили, но к гребенкам и к радиаторам не подключают, так как может произойти усадка. В моем случае усадка длится вот уже почти год!

http://www.domsovetov.by/imagehostin...c3d21dda58.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...c3d292d5ee.jpg http://www.domsovetov.by/imagehostin...c3d2c99c45.jpg

murava 03.04.2013 18:36

Как вариант, заменить конусы, могло тупо попасться бракованное...

Варинат второй - опустить все гребенки на 5..10 см, подрезав все трубы. Либо какую-то одну гребенку...

Ну есть более радикально - раздолбать и передвинуть...

evg 03.04.2013 18:58

А разве не нужно было трубу перед гребёнкой кольцом крутить какраз для нивелирования этих процесов усадки?

Славка 03.04.2013 18:59

Felix, это от трубы до коллектора стал зазор 5 см?

evg 03.04.2013 19:04

Странно ведь что другие трубы на месте, т.е. стяжка значит тоже на месте

Felix 03.04.2013 19:08

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 136037)
Felix, это от трубы до коллектора стал зазор 5 см?

Да. Ну если натянуть, то может буть 3 см будет.
Цитата:

Сообщение от evg (Сообщение 136039)
Странно ведь что другие трубы на месте, т.е. стяжка значит тоже на месте

Боюсь что другие трубы на очереди :(
Цитата:

Сообщение от evg (Сообщение 136036)
А разве не нужно было трубу перед гребёнкой кольцом крутить какраз для нивелирования этих процесов усадки?

Этого не знаю :( Если надо, значит, брак укладки. Но как видно на фотографии труба к гребенке идет не по идеальной прямой, а волной.

---------- Сообщение добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее было в 18:07 ----------

Цитата:

Сообщение от murava (Сообщение 136032)
Варинат второй - опустить все гребенки на 5..10 см, подрезав все трубы. Либо какую-то одну гребенку...
Ну есть более радикально - раздолбать и передвинуть...

Раздолбать и передвинуть мне кажется будет проще.

freeze 03.04.2013 20:25

Трубы находились под давлением когда заливались стяжкой?

bullet_fox 03.04.2013 20:30

Цитата:

Сообщение от murava (Сообщение 136032)
Варинат второй - опустить все гребенки на 5..10 см, подрезав все трубы.

Кажись самое хорошее решение. Только трубы не подрезать.

Андрей.80 03.04.2013 20:33

Перепаять два медных стыка куда проще чем долбать пол.

bullet_fox 03.04.2013 20:41

Ну да. Обрезал трубу, поставил потом муфту и запаял, а трубы на пол пусть будут петлей.

Felix 03.04.2013 20:51

Цитата:

Сообщение от Андрей.80 (Сообщение 136062)
Перепаять два медных стыка куда проще чем долбать пол.

Я просто медь паять не умею, а вот стяжку перфоратором продолбить смогу :)

Цитата:

Сообщение от freeze (Сообщение 136060)
Трубы находились под давлением когда заливались стяжкой?

Нет. Да и какая разница если они в гофре?

bullet_fox 03.04.2013 20:53

Цитата:

Сообщение от Felix (Сообщение 136065)
Нет. Да и какая разница если они в гофре?

А вот это и не правильно.

Felix 03.04.2013 20:54

Цитата:

Сообщение от bullet_fox (Сообщение 136066)
А вот это и не правильно.

Что именно? Что они в гофре, или заливать надо было под давлением?

bullet_fox 03.04.2013 20:56

Цитата:

Сообщение от Felix (Сообщение 136065)
а вот стяжку перфоратором продолбить смогу

Ну тогда надо всю стяжку снимать и подтягивать трубы.

---------- Сообщение добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее было в 19:56 ----------

Цитата:

Сообщение от Felix (Сообщение 136067)
Что именно? Что они в гофре, или заливать надо было под давлением?

Под давлением.

Felix 03.04.2013 21:02

Цитата:

Сообщение от bullet_fox (Сообщение 136069)
Ну тогда надо всю стяжку снимать и подтягивать трубы.

Да там не всю а метр на метр хватит. А можно обратно залить без гофры? Без гофры турбы фиксируются и уже не сдвинутся.

bullet_fox 03.04.2013 21:05

Гофра для того и нужна, чтобы при нагреве трубы и ее растяжении ничего с ней не случилось.

Андрей.80 03.04.2013 21:07

Felix, позовите первого попавшегося холодильщика-кондиционерщика, за 15минут обрежет и запаяет. Я бы за такое и денег не брал. Ну только за бензин :)

bullet_fox 03.04.2013 21:10

По соседям поспрашивать, может кому отопление делают.

Felix 03.04.2013 21:25

Цитата:

Сообщение от bullet_fox (Сообщение 136080)
Гофра для того и нужна, чтобы при нагреве трубы и ее растяжении ничего с ней не случилось.

Да, возможно информация будет уместна, радиатор, который сидел на этом контуре включался очень редко. Возможно труба остыла и начала давать усадку. Но разве это свойства полиэтилена постоянно играть в размерах? Если это так, то это большой минус этого материала.

adf 03.04.2013 21:26

Полиэтилен сильно играет. К радиаторам подведен в гофре, подъем к коллектору зафиксирован мет. уголком-накладкой.
При правильном монтаже минусов не заметно.
Изначально труба холодная, "усевшаяся", расширяется в процессе прохождения горячей воды к радиатору. Если вам монтировали трубу без горячей воды внутри, вероятно вырвало не от усадки.

bullet_fox 03.04.2013 21:28

Цитата:

Сообщение от Felix (Сообщение 136093)
свойства полиэтилена постоянно играть в размерах

Это свойство всего. При нагревании увеличиваться, а при остывании уменьшаться.

misha 03.04.2013 21:29

Felix, я смотрю с сантехниками вам крупно повезло.как и с новациями .

Felix 03.04.2013 23:14

Цитата:

Сообщение от misha (Сообщение 136096)
Felix, я смотрю с сантехниками вам крупно повезло.как и с новациями .

Да, повезло :( Когда заказывал, то пальцы гнул, какой он весь продвинутый и как качественно делает, а как начались проблемы, телефоны не отвечают (видимо в Россию на зарботки уехал). И с новациями тоже не все хорошо. Если бы делал заново, делал бы из KANа

Цитата:

Сообщение от bullet_fox (Сообщение 136095)
Это свойство всего. При нагревании увеличиваться, а при остывании уменьшаться.

Вот только допустим только что смонтированная система. Длина контура Х. Нагрел - длина Х+5 см. Остыло = длина контура Х. А у меня как то длина получилась Х-5 см.

Oksik 03.04.2013 23:29

вот мне интересно, просто оффтопом.. говорят, что многие в росиию на заработки уехали.. но, если специалист хороший, значит уже со стажем кое-каким, к примеру от 5 лет... значит уже и возраст более-менее семейный... значит если уезжать, то с семьей, а это довольно-таки сложный случай, срывать всех ради.... Ради чего? насколько знаю, ценники в Москве раза в 3 выше, но там и дороже жилье... т.е. з/п уже не утраивается, а чуть меньше... Зато семье куча гемора. А жена так вообще, если не найдет там себе работу, то перерыв в стаже и тут, когда вернутся, будет плохо ей...
а если жить без семьи там, то.. тоже не окупится такая жизнь одной зарплатой...
А если специалист действительно хороший, то тут всегда работа найдется и, возможно даже, когда-то выйдет на тот же российский уровень зарлпаты ( ну с учетом жилья тут, отсутствия билетов на самолет в/из москвы, работой жены, садиком детям и тыпы)

так вот и вопрос мой - почему считается, что все нормальные строители уже ехали в Россию?

murava 03.04.2013 23:38

Хз, из всех знакомых сантехников никто никуда не уехал. И уж особенно в Москву.

---------- Сообщение добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее было в 22:36 ----------

Цитата:

Сообщение от Felix (Сообщение 136127)
.... Если бы делал заново, делал бы из KANа ....
....

Не ищите заговора в том, что можно оправдать простой человеческой глупостью.

Вы конусы опосля первого выпадания меняли? Вы уверены, что конусы именно для этой толщины стенки и именно для такого типа трубы?

Felix 03.04.2013 23:58

Цитата:

Сообщение от murava (Сообщение 136137)
Вы конусы опосля первого выпадания меняли? Вы уверены, что конусы именно для этой толщины стенки и именно для такого типа трубы?

Я что такое конусы узнал только месяц назад...
Конусы после первого выпадения не менял - каждый раз выпадает новый контур.
На вид как раз под мой диаметр трубы.

Славка 04.04.2013 00:14

Евроконуса под полиэтилен имеют цельные кольца, а разрезные идут под металопластиковые трубы. Вроде так.

У вас разрезные стоят. И кольца эти "одноразовые"

murava 04.04.2013 09:20

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 136145)
Евроконуса под полиэтилен имеют цельные кольца, а разрезные идут под металопластиковые трубы. Вроде так.

У вас разрезные стоят. И кольца эти "одноразовые"

Не так :) Кольца у большинства, кроме конусов для меди, таки с разрезом - в этом и суть колец - зажать.

Там может быть выбран конус под трубу, с большей стенкой на 0.1мм - и сюрпризы такого рода будут.
Не исключено, что там и труба какая-то нежная и удивительная - это тоже стоит знать.

Славка 04.04.2013 10:04

У большинства да, с разрезным.
Но у Kan-therma евроконуса для полиэтилена и многослойных труб есть и с разрезным кольцом и с цельным "натяжным" (себе такие ставил).
артикулы 9006 и 9012

---------- Сообщение добавлено в 09:04 ---------- Предыдущее было в 09:03 ----------

Случайно монтаж был не в жаркие летние дни?

bullet_fox 04.04.2013 10:30

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 136172)
Случайно монтаж был не в жаркие летние дни?

Я тоже про это подумал.

Felix 04.04.2013 13:26

Цитата:

Сообщение от Славка (Сообщение 136172)
Случайно монтаж был не в жаркие летние дни?

Нет

Цитата:

Сообщение от murava (Сообщение 136160)
Там может быть выбран конус под трубу, с большей стенкой на 0.1мм - и сюрпризы такого рода будут.

Думаю в сантехнике и отоплении все диаметры все таки унифицированны. Если это диаметр 16, то он будет 16, а не 16.1. Иначе все может дойти до абсурда.

Да и евроконусы по видимому выполняют свою функцию до последнего. Но когда идут запредельные нагрузки за счет усадки трубы - тут видимо только Rehau-технологии спасут.
У меня первый и главный вопрос - неужели есть такие огромные допуске по усадке сшитого полиэтилена, что он играет на сантиметры в длине.

Пока для себя решил так.

1. Отключаю отопление второго этажа
2. Жду недельку когда трубы остынут и дадут усадку
3. Приглашаю специально-обученных сантехников. Они опускают гребенку на 5 сантиметров ниже так чтобы трубы накручивались на гребенку без натяга, желательно, чтобы еще и дугой небольшой подходили к гребенке.

Все делать с новыми евроконусами или можно использовать эти?

bullet_fox 04.04.2013 13:32

Felix, чем черт не шутит. Купите новые евроконуса и замените.

murava 04.04.2013 13:33

Цитата:

Сообщение от Felix (Сообщение 136198)
....
Думаю в сантехнике и отоплении все диаметры все таки унифицированны. Если это диаметр 16, то он будет 16, а не 16.1. Иначе все может дойти до абсурда.

Видимо, Ваш монтажник думал также. :)

Увы, реальность немного иная. Абсурд рядом. Более того, театр этого абсурда стандартизирован.

Я бы все ж таки советовал бы выяснить, что именно за труба лежит, толщину стенки по коду, и какие фиттинги использовались в опресовке. В мире еще много интересного, а вырванные в процессе мифической усадки трубы с конусов, откровенно говоря, вижу впервые. Просто по той причине, что правильный конус с трубы стянуть практически невозможно.

Felix 04.04.2013 13:44

Цитата:

Сообщение от murava (Сообщение 136201)
а вырванные в процессе мифической усадки трубы с конусов, откровенно говоря, вижу впервые.

Я мифическую усадку трубы показал на фотографии. Ну на практике возможно меньше, так как она теперь там змеей в гофре лежит.
На трубе отчетливо видны канавки куда впивалось зажимное кольцо.

Думаю физические процессы усадки в материалах имею запредельную силу. Это все равно, что пытаться не дать воде попавшей в трещину во время ее преобразованя в лед расшириться.

Sir Alex 04.04.2013 13:49

В тему о размерах:
Купил в прошлом году трубу KAN 18x2.5 PE-Xc, и колено для нижнего подключения радиатора, но колено 18x2
Колена менять обязательно на 18x2.5? Или будет стоять нормально???

P.S. Прока система не смотрирована, поэтому есть возможность что то изменить.

sergN 04.04.2013 13:51

Felix,
проведите тест на разрыв.
возьмите трубу+евроконус и накрутите на че нить.
это дело поместите в байду какую-нить (можно с использованием динамометрического ключа).
ибо есть подозрение-что просто данный комплект не может зажать трубу.
(те гавеная пара ).
у кана не представляется возможным вообще снять трубу с нятяжным кольцом.
тепловое имеет место..но не сужение. поэтому надо понять механизм явления.

adf 04.04.2013 14:52

Коэффициент температурного расширения: 1,4х10-4 м/(м*К) при t=20оС; 2,05х10-4 м/(м*К) при t=100оС;
http://www.academy-uponor.ru/faq/vnutr-ing-system/#10

ignatov 04.04.2013 17:26

По внешнему виду евроконус похож на этот:

http://www.domsovetov.by/imagehostin...d7bd56a05f.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...d7bfce4b1a.jpg

Универсальность, а, скорее, заточенность под металлопласт (уплотнение резиновым кольцом), возможно, не дает ожидаемых характеристик с сшитым полиэтиленом.

sergN 04.04.2013 17:42

ignatov, они на вид все одинаковые.
(и родина у них одна)

---------- Сообщение добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее было в 16:40 ----------

если труба соскакивает- тут надо либо более толстое кольцо,
либо подпилить торцы разрезного кольца (например оно на себя клинит или труба худая стенка)
Кстати каким был процесс надевания трубы на штуцер?
надо ли было развальцовывать трубу?

freeze 04.04.2013 18:29

У КАНа вот такие есть для ваших коллекторов:
http://akvalend.ua/upload/catalog/it...-h-34-push.jpg
По конструкции гораздо надежнее с цельным кольцом. Около 3 эура за шт должны стоить.