Композитная арматура. Куда применять?
Вчера листал рекламку и увидел предложение композитной арматуры. Вроде как замена обычной. Конечно металл сейчас дорого, но чтоб с этой пластиковой арматурой дороже не вышло. Куда её можно применять? В фундамент? В перемычки?
Хотелось бы услышать мнение Да и как её в углы заводить? Скобы из неё делать? Она тоже гнётся? |
все новое внушает недоверие
нужны практика истории |
было недавно : поставщики предлагали заменить в одной пятиэтажной монолитке вместо обычной арматуры. после заданных вопросов так и не получил до сих пор ответ.
чтобы не грузили про 3 кратную прочность есть пару больших НО : 1. модуль упругости в 5 !!! раз ниже. соответственно даже приняв на себя болшее усилие она удлиняется в 5 раз больше. по нормам есть большие ограничения по трещинам. следовательно если провести аналогию с металлической то выигрыш в прочности существенно ограничивается по деформациям т.е по относительному удлиннению: а это значить больше трещины в растянутой зоне, изменение геометрической формы за счет выключения нижней части бетонного сечения. и на выхлопе еще имеем не дай бог пожар: с увеличенными трещинами на автомате она быстрее пеовреждается. 2. еще при увеличении диаметра должна увеличиваться высота рефления как в металлической для того что эфективно передать растяжение. так вот диаметр навивки вроде и меняеться с увеличением сечения стержня но как я понимаю процесс передачи усилия на стержень большего усилия элементом с малым модулем упругости весьма неоднозначен это так в общей чертах написал, поэтому если у кого что есть то информируйте |
есть такие варианты как усиление данными композитами. но в этом случае элементы плоские с нанесением эпоксидных смол на плоскость бетона, что в свою очередь весьма эффективно передаеть за счет адгезии растяжение
|
Pavel_GGS, А в углах её как вязать? Я так понимаю согнув, мы её просто поломаем
|
а хер его знает. не вязание держит арматуру, а анкеровка. т.е ее необходимая длина. сколькоее брать в нормах не написано для композита.:)
|
Я понимаю.. в углу арматура не стыкуется, а гнётся и стыкуется за углом. Я вот про это. А если её гнуть нельзя, то и угол не сделаешь, либо дополнительно применять стальную.
Тоже скобы... Как их делать? |
Саму смущает то,что она прочна на разрыв,но гнется... В горизонт.армировании фундамента -это не гуд.Хотя производитель (см.его сайт) рекламирует ее применение при стр-ве фундаментов.
|
В том то и дело, что она врядли гнётся. Просто сломается.
|
Она реально гнется. Мы видели ее на стройвыставке. Так одно из ее рекламируемых качеств - это то,что ее можно "смотать" в бухту и увезти в багажнике. Такие бухты из ар-ры разного сечения,они и демонстрировали.
|
это и есть пониженный модуль упругости. при том же усилии гнетстя в дугу. металл такого не позволит
|
Думаю гнуться в фундаменте или плите не даст сам бетон, он её будет разрывать я так понимаю, а сверху бетон сжимать, для перекрытий не понятно, нет документации.
А вот в фундаменты само то, как минимум не ржавеет. Когда она стоила дороже металла даже не смотрел в её сторону, зачем? А теперь залил стяжки и полы первого этажа по грунту именно с ней, обошлась с учётом доставки и разгрузки раза в два дешевле стали. А вот в монолитное перекрытие не рискнул бы, без всесторонних тестов. Особенно пугает придельная температура в 200С это малейший пожар и второй этаж на первом. Стальная вроде как сохраняет свои свойства до 700С, а торосы в плитах до 1000С плюс тросы по упругости и силе на разрыв не хуже композита. Моё, обывательское, мнение из полученной массы информации. |
На вопросы корреспондента «Строительной газеты» о свойствах и области применения композитной арматуры отвечают:
генеральный директор Технологической группы «Экипаж» (Украина) Дмитрий Александрович Орешкин; учредитель белорусского предприятия по производству неметаллической композитной арматуры «Композит-«Уручье» Игорь Станиславович Борисенко; научный сотрудник НИИЖБ (Москва) Андрей Викторович Бучкин; коммерческий директор ОДО «Металлобаза Дубовляны» Константин Викторович Пивень. |
Я вот думаю использовать композитную арматуру в качестве связок между стеной из ГС и облицовочным кирпичом. Какие мнения есть на этот счет?
|
в гражданском строительстве ее так и используют
|
У моих клиентов в Пятигорске свой завод по производству этой хрени. Предлагали стать дилерами на беларусь. Я отправил своего конструктора (считает мне все железобетонные конструкции) тут на учёбу, где рассказывали о применении, взаимозаменяемости и методах укладок. Оказалось, что при использовании композитной арматуры на наших объектах денег не только не сэкономишь, но ещё и потеряешь, не говоря о всех сложностях гнутья, укладки и увязки.
|
Цитата:
|
кстати-Борисенко тоже радиофизик.(инфа для сансан)
|
Читаю форум уже давно, а пишу только сейчас.
Подскажите, пожалуйста, кто и где уже заливал КОМПОЗИТНУЮ (СТЕКЛОПЛАСТИКОВУЮ) АРМАТУРУ в свайно-ростверковый фундамент? То, что можно с ней заливать полы это очевидно, даже с Д5 мм. А что на счет связи блоков при укладки ПГС 300мм? А если для эжкономии чередовать композитную и стальную арматуру в ростверке? |
ну.по применению......не знаю ...
на уручье есть контора. могу поискать телефон. |
у нас в гомеле есть контора продающая композитную арматуру.
на ворос можно ли ее применять на столбчато-ростверковый фундамент они мне ответили так: скорее всего можно, но необходимоЮ, чтобы кто-то вам просчитал это. т.е. получается, что продают,Ю а для чего непонятно. кстати например 10 продают по 12т.р., а это почти в два раза дороже чем стальная вопрос: а стоит ли переплачивать за кот а в мешке? |
Цитата:
ведь это не фасады перекрасить.... |
На всякий случай, если кто статью по ссылке страницей выше поленился читать:
В последнее время многие динамично развивающиеся предприятия России и Украины заинтересованы в поставках композитной арматуры в Беларусь, но, к сожалению, их сдерживает слабая, неразвитая нормативная база. Могу предположить, что, как только будет сформирована полноценная нормативная база, рынок «взорвется». Не взорвётся, конечно производителям хотелось бы этого, но не взорвётся, применение такой арматуры довольно узкое, это очевидно. и уж точно нельзя использовать композитную арматуру для несущих балок, перекрытий и колонн, к которым предъявляются требования по огнестойкости. К сожалению, теплостойкость композитной арматуры в бетонах в 3–4 раза ниже стальной, поэтому у себя на Украине мы ограничили область применения композитного армирования только транспортными объектами и сооружениями, подземными сооружениями, объектами контроля объема и уровня воды, химическими производствами, применение ее разрешено также на объектах городской инженерной инфраструктуры. Ну, вот и ладненько, только в этих конструкциях её и не хватало, только её огнестойкость не самое слабое место, пусть не пи...т.:az: |
Интересная тема. У меня кусок лежит. В бухту мотается только до 8. Славка! Личный опыт. Пыталась сломать эту арматуру (или согнуть) толщиной в стержень шарикоовой ручки. Нифига. В марте будет открыто производство в Гомеле. Для образца могу кусочек дать. И еще... завтра спрошу про просчеты для фундамента.
|
представляю как горит бетон...не...у меня воображалка слабая.
sansan, |
а кто знает- как оно по цена отличается от металла!!!??
|
Цитата:
у композитной совсем малая температура нужна чтобы она выключилась из работы. вот и представте как в балке и колонне она выключится из работы... Цитата:
обычно пишут про большую прочность, а вот про уменьшенный модуль упругости причем пятикратный не все производители пишут. конструкции считаются по двум предельным состояниям : 1 и 2. не или а и 1 это по несущей способности. прочности грубо говоря. 2 по эксплутационным характеристикам. т.е ограничение прогибов, ограничение раскрытия трещин ( для некоторых конструкций вообще не допускается раскрытие). ну так вот если по прочности композита надо меньше в раза 2-3 (т.к на растяжение прочность больше), то для того чтоб ограничить раскрытие трещин, этого композита надо напихать еще больше. в результате нет никакой экономии. . мало того, но трещины все равно раскрываются (глаз их не видит но они есть) до допускаемого значения. а вот тут уже проблемы с огнестойкостью еще больше . описал про расчеты весьма грубо (дабы конструкторы заходящие на сайт с пеной у рта не фуфлыжили меня). возможно что измениться, но это не проблема нормативной базы ибо не впихнешь туда невпихуемое пока не изменишь определенные физические характеристики материала. |
Цитата:
|
не..спасибо...я по старинке.
(я чё спрашивал- хотел в столбы под терассу и навес каркасы навязать---ну типа и пилить быстрее и везти меньше и цена(пусть такая же).....видать насую обычный каркас под нагрузку и обрезки труб под терассу) Pavel_GGS, ПРОКАТИТ? глубина 1.5м |
вообще должны быть испытания в соответствующих лабораториях и рекомендации к применению... а потом реклама.
|
Цитата:
про огнестойкость так вообще никто не пишет. если все это было удобоваримым, то сами представте на каком бы уровне преподносилось бы. даже производители на сайтах путаються одни чесно пишут про тимературу. другие в общих чертах |
Вложений: 1
как думаете почему только для преднапряженных конструкций?
|
можно ли композитную арматуру использовать в конструкциях подверженных расширению - воздействию высоких температур
|
Цитата:
|
она тоже расширяется или просто не выдержит температуру?
можно ли вообще использовать какой либо армирующий материал в таких конструкциях? |
вот что нашел в нете :
широкий диапазон рабочих температур – от -70 до +100оС (100 градусов) |
Цитата:
|
есть композитная арматура с повышенными модулями упругости. есть специальный ТУ.
но это как в рулетку для частника |
конечно, речь идет о жаростойком бетоне... 100С это не температура...
просто читал что в облицовке камина из ж.п.бетона у одного из производителей используется арматура (армирующий материал). если речь идет о металле то это маловероятно... может какой другой материал...? |
Вложений: 2
вот почитайте.
как раз про что и писал. причом на втором скрине недостаток пониженого модуля красиво обыгран. вывод :акуратней с этим делом |