Первый пуск системы отопления.
Содам ещё одну темку...обсудим:
1. как заполнять систему отопления теплоросителем. 2. как готовить котёл и систему к пуску. 3. как развоздушивать и подпитывать. 4. как выводить систему в рабочий режим...регулировать, настраивать, баллансировать. 5. за какими параметрами следить. 6. когда звать сервисанта. 7. режим зима/лето... 8. прочие тонкости. |
ага и как располагать расширительный бак. мне почему-то кажется , что он должен быть соской вверх. из колокола воздух не выходим сам ну ни как.
заполняешь смотришь на манометр и травишь со стрелки краном(у меня ещё и краник на крышке...типа быстрее...лишняя вварка , но система большая.) ну и товарищу орешь на 2 этаж-трави!!!!!! потом всё сначала. ТП перед этим заправлен и заглушен по-контурно. вот прогнал ты систему -стояки , радиаторы. давление в норме. открываем ТП и стравливаем то, что подперло и то что в самой гребёнке. опять орешь...или говоришь. вот и всё у меня по заполнению. 2/глушим ТП опять . зовем парня знающего вашу автоматику. или сам запускаешь котел. сразу сработает бойлер.(желательно в него воды пустить до этого..) потом включатся на радиаторы. можно это видеть по температуре труб. пусть работает. ТП прогревается за неделю.СНАЧАЛА ТУДА ДАЕМ 20ГРАДУСОВ (ДЕТАЛИ СМОТРИ САМ-Я НЕ ПОМНЮ) И ДАЛЬШЕ ПО ГРАФИКУ ДОБАВЛЯЕМ . зима-лето....ну блин до лета ещё полгода. |
Я все сделал в одиночку.
1) Открыл все краны на вводе воды в дом. 2) Открыл все краны под котлом. 3) Открыл подпитку. Догнал давление до 2 бар. Закрыл подпитку. 4) Открыл все контуры ТП первого этажа. Послушал автоматические развоздушники. 5) Открыл стальные турецкие радиаторы Пекпан по очереди (по одному) развоздушивая краниками маевского каждый из них до появления струйки водички. 6) Добавил подпиткой давления до 2 бар. 7) Открыл подачу, отбратку на гребенке второго этажа и повторил все проделанное на первом. В общей сложности процедура заняла порядка получаса. |
быстр однако. стар я стал...медленно думаю.а делаю ещё медленнее -(
|
Павел, забыл пункт "включил насос"
|
сначала промыть бы систему, неужели все опрессовывали? ;)
Серый консервант из стальных панелек смоется только после хорошего нагрева, так что слить лучше еще раз. Заполнять лучше проверенной на жесткость водой, для алюминек еще и на PH. Я заполнял "ручейком" из пластиковой 50л бочки, куда лил бутылированную воду (еще до появления умягчения на скважине), можно и через колбу 10" с умягчающим картриджем (не путать с полифосфатным). 2. проверяем давление в расш бачке (спускаем до 1+-) |
Насчет промывки была мысль.
Но у меня опрессовывали воздухом до 5-6 атмосфер. Думаю все рабочую пыль повыдувало оттуда. А если нет, то не вижу никаких угроз. У меня вся разводка полипропиленом. Кроме ТП. Там разумеется МП. Заполнял сразу водой из гидрофора. Стоит фильтр грубой очистки на гидрофоре. Полипропиленовый фильтр тонкой очистки на вводе в доме + грубая очистка перед котлом. Что там может случиться нехорошего? Скоро буду на втором этаже "инкрустировать" жидкие обои, буду снимать радиаторы, посмотрю, что там из них вытечет. :) |
может вытечь серенькая вода
из фильтра перед котлом - нитки льна и стружка от калибровки МП, торцовки ППР (если это делали) а из теплообменника котла высыпаться накипь больше ничего страшного ;) |
santeam, позитивненько. :)
|
Я вот заливал дистилированную воду.
Кстати, если не ошибаюсь, открыл сейчас для себя новый источник дистилированной воду - конденсат с сушильного автомата. П.с. А чем чревата не промывка стальных радиаторов от консерванта (а то у меня не промывали)? |
на простых системах есть фильтр на обратке. на нем всё и скапливается.
у меня так было. на стрелках шламоотделитель + фильтр на обратке котла. |
Цитата:
как преобразуется консервант на стенках ТО (теплообменника) я решил не проверять, заменил воду, благо подпитка уже была с умягченного водопровода (тогда ТО и 3X промыли, при втором сервисе я уже не дал их снимать) |
Запускаю СО - как правильно это сделать?
|
А какая система у Вас, какой котел, работала ли раньше или это - первый пуск?
|
S.G., фоты..фоты....!!!
|
Первый пуск, котел 35квт турбо, раздача через гидрострелку, контур теплых полов не смонтирован еще, запускается только радиаторный контур.
|
приглашаете сервисного инженера и сантехников, которые производили монтаж системы отопления. Заполняете систему водой, запускаете котел. В процессе развоздушиваете. В большой мороз, конечно, необходимо подогреть воду и обогревать дом, т.к. может прихватить трубу.
|
Вложений: 1
Сегодня запустился, сервисанты были сильно заняты, получил от них добро по тел., при условии что не заставлю котел работать в высокотемпературном режиме. Кое где потекло через американки, пришлось пару раз сливать ГС и вскрывать, перетягивать. Котел огонь, греет воду на ура, пока развоздушивали- поджимали радиаторы прогрел весь контур до 50 градусов.
Прошу указать на косяки. |
S.G., Оффтоп
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
2. Фазировка, открыть воздушник, прокрутить насос. 3. Через 30 минут после пуска. 4. В течении 30 минут после пуска. 5. температура, давление и слушать. 6. Я сам сервис. т олько заехать поставить печати. 7. зимой-зимний, летом сначало зимний затем летний. 8. Получить с заказчика деньги. |
S.G. , разверните насос горизонтально, он не должен стоять головой вверх.
|
мои сантехники так же не правильно поставили.пришлось самому поворачивать.
|
Цитата:
|
Сервисанты ещё регулируют подачу газа, по давлению.
|
Цитата:
|
По крайней мере могут проверить разницу давлений.
Да и придавить иногда не мешает, когда котёл с большим запасом |
Цитата:
Придавить? Только если двухконтурный то не газовым клапаном, а на плате котла. |
Я запускал так. Открыл кран, заполнил систему отопления, развоздушил. Сервисанты должны были приехать на другой день, но в попе чесалось:) и я включил котел. Все заработало без проблем. На завтра приехали сервимены и отрегулировали котел по всем параметрам. Мощность и т.д.
|
Подыму темку.
Пора систему запускать, но как-то стремно, точнее в первый раз, поэтому нифига не знаю КАК. И так. СО ТОЛЬКО ТП (да, одни только теплые полы, батарей нет ВАЩЕ, выбрал сам так, по отзывам людей их хватает, да ладно, не в этом суть). Итого 10 контуров ТП, Гребенка (кан 73-я, которая с насосом) на все ТП стоит на 2 этаже, т.е. она в самом верху СО. Внизу на перврм этаже в котельной висит котел (кста, Вайлант двухконтурный, вроде 24 кВт). К котлу подсоединил воду из водопровода, на подаче воды висит фильтр-колба, вода подается 20-м полипропиленом. От котла выходит подача прямо на гребенку (которая на 2 этаже), собственно от гребенки спускается обратка к котлу, на обратке висит фильтр грубой очистки. Магистраль подачи от котла до гребенки и обратки от гребенки до котла сделана из 32-го полипропилена СТАБИ. Все стяжки с контурами ТП уже месяца 2-3 как залиты и ждут только начала выполнения их прямых обязанностей, т.е. ГРЕТЬ дом. Труба в ТП КАН PE-RT синяя-красная, 18 мм. (кста синяя приятней в процесе монтажа, мягче и с ней проще работать чем с красной). Вроде все. Никаких болеров, расширительных бачков, гидрострелок НЕТ. Всё делалось своими силами и руками (первый раз). Так вот, надо все это дело сначала залить водой, ну а потом все это запустить и начать наконец-таки отопительный сезон. Как это сделать ессесено не знаю, бо ниразу не делал. Поэтому и прошу вашей помощи, как спецов, так и простых пользователей, прошедших этот этап. Как я понимаю, сначала надо всю систему заполнить водой. Какой водой, обычной из водопровода или заморачиваться на особенной? Как заполнить всю систему? Как заполнять контуры ТП? Как начинать запуск всего этого дела? Котел должны по идее запускать фирма-продавец, не я (так написано в гаранти). Так что, люди добрые, отзовитесь, поделитесь опытом. Всем буду примного благодарен! |
да.запуск и настройку лучше м конторы продавца брать.или по их рекомендации.
настенник без гидрострелки только на ТП. и не конденсатник. будет тактовать сильно.(ИМХО) калгона в трубу засыпать пару ложек. тут где-то писали вариант по заполнению ТП. РБ , спускник и клапан в котле должен быть внутри. |
AAV, проблема будет с заполнением и развоздушкой. Я бы заполнял по одному контуру развоздушивая с отключеным котлом и включеным насосом.
|
AAV, Как планируешь обеспечить ступенчатый нагрев ТП? От котла меньше 40 градусов не возьмете, а нужно начинать с 20, тем более по свежей стяжке.
|
А чего не с десяти?
|
Позволю себе совет - отложи до весны. Если сильно хочется запустить котел - повесь радиатор в топочной и топи одну комнату.
Ладно, геморрой по заполнению системы водой на морозе можно преодолеть (особенно если свербит), но если что-то не так, как решать будешь? ---------- Сообщение добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее было в 10:44 ---------- Цитата:
|
Уточнить бы.
Цитата:
Котел у меня НЕ конденсатник. Т.е. как я понял при моей СО только ТП мой котел постоянно будет тактовать? Особенно в межсезонье? Цитата:
КАК заполнять систему от котла до гребенки? КАК заполнять систему теплых полов? КАК все это потом запускать, чтоб все было хорошо? Цитата:
Цитата:
|
AAV, посмотри на http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=252&page=123
|
Цитата:
если будешь водопроводной водой заполнять: 1. открой развоздушник на гребенке. 2. перекрой все кроме одного контуры 3. открой кран подпитки на котле. 4. заполни контур 5. повтори для другого контура, начиная с пункта 2. P.S. Вероятно на время заполнения нужно будет обойти смесительный узел. 6. закрой развоздушник 7. включи систему 8. после падения давления подпитай систему Цитата:
|