Высота стяжки 2 этажа
По полу второго этажа идут кабели электропроводки в ПНД трубе 20мм. Сверху по ним будут идти трубы отопления - итого высота в местах пересечений 36мм.
Какой высоты делать стяжку? Как "оформить" пересечение труб? |
если есть возможность, 5 см--- минимум. а зачем по полу электр.провода тянули? как то неправильно это.
|
Потому что потолки поштукатурили уже. Разницы нет, где идут провода - просто под подвесным удобно их прятать, поэтому многие так делают.
5см над самым высоким местом? Т.е. стяжка в итоге будет 8.6см ? |
Чтобы не перегружать перекрытия стяжку делать мин. возможной высоты.
Для начала определить перепад высот по всей площади,найти мин. и макс. Выяснить, на каком уровне относительно макс. находятся места пересечения. 2 см стяжки над этими местами не критично, если над ними положить кладочную сетку и использовать на всю стяжку раствор с фиброй. |
|
Цитата:
сетка, фибра усложняют и удорожают работы |
еще неплохо бы учесть материал покрытия пола, ибо если паркет по фанере, доска без лаг, то надо помнить и о шурупах в стяжке - над каждым монтером со схемой укладки труб, проводов не настоишься.
|
Цитата:
adf все правильно написал. |
может и так, я стяжку еще не заливал но ориентируюсь пока так как писал выше...
|
между трубами на пересечении проложите фольгу.
лично для меня 2 см стяжки над трубами отопления----сомнительная величина и экономия. себе бы такой вариант не сделала. а сетку в бетонную стяжку по тп кладут обязательно. |
из практики - в стяжке 2го этажа, по плитам, сетка не нужна, фибра тоже, только в сложных случаях, и когда толщина стяжки менее 4 см.
|
у человека там трубы теплого пола, если я правильно поняла
|
просто отопительные,подводка к радиаторам, вроде бы, обычно.
|
)))) рассмеялась. как мудрено автор нас запутал.
|
Цитата:
Вес не принципиален, но 1 см стяжки на 100 квадратов примерно = порядка 2-2,3 тонны. Если пол из ПК, перепады по высоте могут быть и 5 , и 7 см. Уложив над верхней точкой мин. 4 см стяжки как бы не получить в нижней 15 см не принципиальных нагрузок, заплатив при этом за материалы и работу. Не факт, что выйдет дешевле. ПС. проводка хорошо ложится в стенах. |
Если это действительно трубы не ТП, а к радиаторам, то их надо убирать в пешель, т.о. в месте пересечения с ПНД будет не 36 мм а все 42..45.
Если не электропроводку, то разводку отопления тогда заштробить в стены? |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
вывод можно сделать простой - перед устройством стяжки необходимо оценить уровень перепадов... зы. а зачем п/э пленка? |
В санузлаж будет ТП, а так радиаторное.
Перекрытия монолитные. Если бы схема подключения радиаторов была бы последовательной, то можно и в стене было бы. А так лучевая... |
Трубы в штробах в стенах,луч на комнату, в комнате 2 радиатора.
|
у меня трубы к радиаторам второго этажа идут по потолку первого этажа
|
Цитата:
|
Почти ровная.
|