Перемычки... Срочно нужна помоЩ
Вложений: 5
Здравствуйте, форумчане. Срочно нужен совет-помоЩ (очень срочно).
Есть ситуация: стена внутренняя с 2 дверными проёмами (см.фото, чертеж) и на неё, вроде как, опирается стропилка. Планировал заливать полноценные армированные перемычки 250х200хL, на них укладывать ГСБ h~10-12см(чутка приподнять потолок нада), далее доска 150х50, стойки...(по типу каркасника) под конёк. Вчера ночью засомневался: работа по заливке полноценных перемычек на втором этаже, в тёмное и холодное время суток в одиночку - весьма трудоёмкое занятие, а эффект?, вряд ли оно того стоит. Может, можно как-то попроще, экономичнее. Посоветуйте, какого же сечения залить перемычку и как армировать, ИЛИ может какой другой вариант... Зарание благодарен. |
у вас пролеты в свету совсем детские.
можно вообще 2 стропилины на ребро поставить если че |
Greba, Так поставьте по две "лёгкие" заводские перемычки. И быстрее и проще. Их без крана можно будет вдвоём смонтировать.
|
Доску снизу на неё 3 арматурины 6-8 мм утопить в раствор см в 3 толщиной, сразу блок поставить.
|
Цитата:
|
Вложений: 1
Спасибо за советы.
Заводские перемычки - хорошо, но сегодня мне их не доставят, а надо... Деревом перекрыть - не подходит, сверху хочется положить хоть и тонкий но всё же рядок ГС. Подскажите, такой вариант (см. чертеж, арматуры имеется ввиду 3 шт.), лоток из 20-того блока, имеет право на существование? Может подкорректируете (если такой вариант существует)... Спасибо. |
Цитата:
|
Но с точки зрения простоты, скорости и затрат - шикарно
|
Вложений: 1
Цитата:
|
Правильно, тока блок можно подрубить в размер и раствор цементный 1к3 или клей. Славка хватит и 1 ряда блоков ну если конечно не на цент лагу ложить с нехилой нагрузкой.
ЗЫ. Блоки необязательно так класть (вставка в центре). |
Вложений: 1
Цитата:
|
8 арматура тонковата для такой конструкции. - имхо.
А уголка 70-100 нет? |
Цитата:
|
я делал на 425 мм блоки - 4 прута d12 - стоит 2 года и все супер
|
Цитата:
|
425 толщина блока (190 высота)
|
Та выдержит такая перемычка, мои уже 15 лет стоят на даче (это из тех что могу видить). А вот уголок с блоками не как не связан и ихмо как перемычка хуже.
ЗЫ. К ГС блокам понятие перевязки можно приминить с натяжкой. |
Цитата:
|
Всем спасибо, что откликнулись: так оперативно и содержательно. Вследствие этого перемычки вчера к 1.00 ночи (вернее уже седня) были готовы.
По факту у меня получился пирог: ~5см бетона с тремя арматурами d12 и сверху 20-тисантиметровые блоки. По крайней мере, в процессе сооружения, эта конструкция мне показалась довольно надежной, хотя до этого были сомнения. |
Вложений: 1
Новый день - новые задачи - новые вопросы... - снова перемычка.
Имеется оконый проём (см. чертеж) шириной 111см в стене с фронтоном. Над перемычкой ложится один ряд ГСБ b-30см, а выше фронтон выкладывается ГСБ b-20см. Можно ли в этом случае как-то упростить перемычку: потоньше?, поуже?, может, возможен предыдущий вариант - подкорректируйте, пожалуйста. Заранее, благодарю. |
Ну я на максимуме делал такие 120 см.
|
Цитата:
И как армировали? |
Не эту если делать то на всю ширину стены.
Прут 12 на каждые 5-7 см толщины стены (на 30 см я бы 4 прутика уклал). |
Вложений: 1
Всэ поздно... С перемычками, надеюсь, покончено.:dr: Вчера к ночи перемычка была сделана. Сделал как-то так - см. чертеж. Может, прокомментируете...
ИМХО, думаю будет держать - время покажет... Попозже отчитаюсь фотками. |
Greba, будет держать, нечего здесь комментировать.
|