Помогите выбрать терморегулятор
Выбор между SALUS 091 FLRF и EUROSTER 2006 TXRX. Цены 135руб и 180 руб. Что выбрать? Кто пользовался?
|
@aleks-vas, можете смело брать салюс
Нормально работают |
я вот склоняюсь к EUROSTER, в нем на дисплее крупнее показывает температуру, я считаю это главнее часов как у SALUS, да и радио передатчик совмещен с блоком, один выходящий провод - проще подсоединить, одно но цена не радует и EUROSTER не разу не пользовался не знаю как он, погрешности при измерении температуры.
|
Расскажите, для чего это нужно, пожалуйста. Заканчиваю проводку, если сейчас кабель не прокину нужный в нужном месте, потом проблематично будет.
|
Цитата:
|
народ, на сколько он нужен, т.е. пользуется ли им кто-нибудь реально ? На сколько я понял, термостат регулирует температуру по одному помещению, в котором стоит термодатчик ? Остальные помещения, получается будут плясать по температуре от этого помещения ? Как регулируется температура термостатом в комбинированной системе, как происходит управление котлом ?
Какие кабеля нужно закладывать для проводного термостата и до чего их прокладывать ? Термостат нужно запитать, значит ввг 3х1,5, но еще нужно 2 кабеля или провода (?) до котла и насоса или как правильно ? |
Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее было в 15:57 ---------- Евростер стоит лет 6-7. Один раз менял питание. Работает отлично, на случай сядут батарейки на блоке стоит переключатель на ручной режим. Не заморачивайтесь с проводным. Ставите его в самой холодной комнате и все. Ставил и соседям и у всех работают годами. |
у меня есть термостат. подключен к котлу по шине e-bas. вместе с датчиком температуры наружного воздуха.
термостат можно программировать совершенно по разному по часм, дню, неделе. причем как гвс так и отопление. термостат стоит на первом этаже и снимает температуру соответственно первого этажа. разница с мансардным этажем до 1 гр. затопил камин. термостат учитывает. пока пользую камин отопление не включается... экономлю ))) вся эта система помимо удобства призвана экономить газ... |
@VAR, а какие куда кабеля или провода должны быть проложены ?
|
кабель от котла в комнату. имеет значение длинна кабеля. кабель двужильный.
у меня первый этаж практически объединенное пространство. термостат спланировал так чтобы не было прямого температурного влияния от камина. вообще в инструкции написаны требования.... http://www.domsovetov.by/imagehostin...ce8303dfd3.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...ce83096740.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...ce830dfba9.jpg ---------- Сообщение добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее было в 19:41 ---------- да и еще. важный момент. есть термостаты которые подключаются к шине +/- 24. термостаты которые с погодозависимой автоматикой подключаются именно к e-bas. |
@Юра Добриденев, у тебя же автоматику вроде монтажник ставил для управления контурами. Ты, чтоб не гадать, лучше у него спроси, а то поставишь датчик на котёл и больше не фига работать не будет
|
@Славка, еще не поставил, только купили. Ок, завтра с ним поговорю.
|
вся эта электроника уже выпускается беспроводной, вот кабель для тарелки или оптиковолокно для скоростного интернета еще можно заморочится, а так зачем. Вот интерестно если в Польше заказать EUROSTER 2006 TXRX он будет русифицирован.
---------- Сообщение добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее было в 23:11 ---------- У нас цена кусается http://termostat.by/p34178666-termos...egulyator.html |
Цитата:
|
Я уже два раза переставлял терморегулятор пока подобрал удачное место. Чтоб и глаза не мозолил и работал правильно. Надо чтоб и солнце не светило и рядом батарей не было и рядом с кухней врал и подальше от дверей на улицу и окон.
С проводным я бы не переставил уже. А батареек хватает очень надолго. Может есть беспроводные на мой аристон, которые по умному котлом управляют, но в моем только включить и выключить. Но на втором этаже терморегуляторы батарей, они раз настроены и норм. на полы на первом подача выставлена. Как сильно холодно, так может подниму с 30 до 35 градусов. И в итоге в доме довольно стабильная температура. ---------- Сообщение добавлено в 07:44 ---------- Предыдущее было в 07:31 ---------- Посмотрел на картинки Euroster. Очень сомневаюсь что там есть что-то кроме пиктограмм. Так что русифицировать может понадобиться только инструкцию. Пдф-ку с описанием думаю можно и так найти. Он тоже только замыкает контакты, когда температура падает ниже заданной. Смысла дневную и ночную температуру задавать особо нету. Во всяком случае у меня дом за день может всего на градус остынет по морозам.. а потом вечером начнет кочегарить и пока прогреется (( а теплые полы без отопления хорошо заметно что прохладнее становятся. Уже неприятно. Так что программа ночью теплее и днем прохладнее поменял на все время +21 и семидневний программатор с настройкой температуры по часам - для меня бесполезен. |
Так может и достаточно по подаче на тп настраивать или все же лучше чтобы был термостат, по подаче улавливает изменение температуры в помещении ? У меня одноэтажник, в спальнях батареи, по остальной площади ТП. Будет погодозависимая и по подаче (на сколько понял.)Если ставить эту приспособу, то где-то в гостиной, только я не до конца понял чем она тогда будет управлять, получается что только насосом на тп ?
|
На мой взгляд, имело бы смысл для начала определиться с общей концепцией системы отопления в Вашем случае. На мой непритязательный вкус в 90% случаев заказчика полностью устраивает схема: радиаторное отопление – основное (60-80%), ТП – выполняют функцию догрева и комфорта (40-20%). Радиаторы в комнатах, где необходимо регулировать отопление, оснащены термостатическими клапанами с термоэлементами. Контура теплых полов регулируются сервоприводами, соединёнными через колодку (контроллер) с комнатными термостатами.
В этом случае котёл в принципе может быть абсолютно «безмозглым» и управлять только модуляцией горелки и трёхходовиком на ГВС. В зависимости от программы, установленной на комнатном термостате, контроллер/колодка, управляя сервоприводами на распределителе ТП (и сервоприводом на смесительном узле – при необходимости), доводит температуру в конкретных помещениях до комфортного состояния. Насос в контуре ТП лучше применять с частотником, чтоб не душился на закрытую задвижку и лишние ватты не мослал. Котёл же всего лишь подаёт в систему теплоноситель в требуемом количестве. Как только его датчик «видит», что разбор уменьшился (термоклапаны радиаторов и сервоприводы ТП закрылись), котёл снизит мощность горелки либо вообще отключится. |
а что погодазависимую автоматику можно реализовать без термостата ?
|
Система уже работает, только не автоматизирована ещё. Насос с частотником это как ? Получается нужно повесить в каждой комнате по датчику и поставить на контура сервоприводы. В спальных, где радиаторы, все вручную, термоголовками.
Какие провода или кабеля должны идти от датчиков до гребенки и трехходовому ? ---------- Сообщение добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее было в 09:54 ---------- Цитата:
|
все можно сделать, и отдельный климат в каждой комнате. были бы грошы и желание. Вот пока представленные образцы автоматики не работают с влажностью в помещении это да. Хотя уже стали появлятся которые показывают влажность в помещении, но нужно чтобы они ее и поддерживали.
---------- Сообщение добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее было в 10:05 ---------- что дает датчик температуры на улице? При установке, у каждого дома своя потеря тепла. |
Вложений: 1
Цитата:
По схеме управления сервоприводами на гребёнке ТП см. инструкцию. Если трёхходовой будет управляться сервоприводом, то тут нужно искать инструкцию конкретного сервопривода и смотреть, какое сечение провода заложено производителем. Кстати, а сервопривод на трёхходовик Вам обязательно нужен? Встроенным термодатчиком или термоголовкой с накладным датчиком не обойдётесь? |
У меня ещё тепловой вентилятор на гараж встроен в общую систему, по этому мотор? на сколько понял.
---------- Сообщение добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее было в 10:30 ---------- Цитата:
|
Цитата:
http://vodoprovod.ru/je/detail/?ID=116134 |
Цитата:
1. Как мы видим, предложенные схемы рассматривается применительно к напольным 1-но или 2-ух ступенчатым котлам «без мозгов». Такие агрегаты сегодня на рынке (в особенности применительно к частному домостроению) можно по пальцам пересчитать. Большинство же котлов напичкано управленческими «примочками» по самое не могу. Мне в целом понятно желание производителя угодить покупателю, предлагая ему полный фарш, но часто задаюсь вопросом: а оно ему (клиенту) нужно? 2. Да, погодное регулирование по датчику наружной температуры – функция полезная. Правда, скорее в ситуации, когда экономить больше не на чем. Хорошо утеплённый дом не должен замечать колебания наружной температуры вроде «вышло солнце из-за тучи – зашло солнце». Что же касается суточного цикла, то тут и термоголовки на радиаторах и комнатные термостаты вполне себе успевают адекватно отреагировать. 3. Мои заказчики в основном делятся на две большие группы (тех, кто просит «мне подешевле» я из этой градации исключаю): первые хотят систему, которая была бы «умной», но при этом требовала бы минимального участия человека, вторые – чтобы система была простой (интуитивно понятной даже жене :)) и автономной, но при необходимости управлялась бы путём некоего ограниченного набора команд (это закрыть, то поджать, это отключить). И в том и в другом случае идеальный вариант: минимальное участие заказчика в управлении системой. Этого хотят они, этого пытаюсь добиться я. Правда пути реализации часто ограничиваются «хотелками» клиента, его амбициями (хочу как у соседа) или его бюджетом :( |
..
все люди со временем охладевают ко ВСЕМУ. те на восклицание-у нас в котельной робот-вы все , дорогие коллеги , скоро скажете (если кто-то ещё не сказал)-ну и хер с ним. и не только в котельной. простота -залог не только надежности , но и доступности в ремонте. а чтобы сделать просто-надо понимать и саму технику и условия её работы. (это я про теплоемкость здания и системы отопления.) (меня давно умиляет фича-"ночное понижение температуры") те для этого мало , что мороз ночью сильнее и здание автоматом теряет больше тепла...а потом мы это здание начинаем топить сильнее.- не проще ли комнатный термостат завести на электротермическую головку? ну и таких фич можно много наковырять... |
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3. |