вопрос опирания конька
Добрый день всем. Подскажите такой момент - можно ли в вальмовой крыше конек опереть через лежень на плиты перекрытия (12 нагрузка), лежень лежит вдоль плиты и концами опирается на несущие стены. стойки на стены не попадают.
|
Спроси у Pavel_GGS, он у нас спец по нагрузкам.
|
Цитата:
практически можно. но всетаки давайте со схемы начнем |
muxa306, можно, особенно, если под плитами стена и перегородка....т.е. плиты подпёрты..
|
Цитата:
лежень идет вдоль плиты. наврядли снизу идет несущая стена или вообще чтонить подпирающее. (с последствиями для плит) |
Вложений: 2
вот план дома (плиты горизонтально) и план основной крыши (схематично) синий - стойки, зеленый -диагонали и конек, красный - лежень,
|
а из чего кровля?
лежень в том направлении не нужен. еще бы разгрузить диагональные ноги и совсем хорошо станет |
кровля МЧ . углы 30 и 37. планируемое сечение страпил 150*50 шаг 60. *лежень не нужен* - одна стойка попадает на несущую а вторая на плиту - не слишком ли высокая точечная нагрузка для плиты? диагональные (как и обычные) планирую дополнительно подпереть стойками примерно в 2 метрах от стены
|
вам надо леженб повернуть под 90 градусов и сделать его высоту больше чем ширину. жесткость больше. так мы грузанем еще соседние плиты
|
а то что он концами лежит на несущих - не разгружает плиту?
|
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3. |