Laird 25.07.2014 11:49

Цитата:

Сообщение от Консультец (Сообщение 193488)
Не просто должен, а ОБЯЗАН. И только он может выступать Заказчиком. И только от столба до щита учёта тянет сам потребитель, согласно проекта.

Тоже получаю ТУ (участок в деревне, куплен с аукциона), сельсовет попросил позвонить инженеру РЭС. Тот вывалил на меня какой-то поток сознания, и все тараторил "вам же так будет дешевле, я ж для вас стараюсь". На замечание о том, что столбы вообще-то должны поставить они, категорично заявил, что это нереально.

В "ПОЛОЖЕНИИ о порядке финансирования проектирования, строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки", утв. Постановлением Совмина РБ от 27 июля 2009 г.№ 983 написано, что
"4. Осуществляют функции заказчика при проектировании, строительстве и реконструкции:
...
распределительных электрических сетей и уличного освещения в сельских населенных пунктах и малых городских поселениях – энергоснабжающие организации, входящие в состав ГПО «Белэнерго»;
..."
К распределительным отнесены ЛЭП 0,4 кВ. Ну и дальше по тексту про финансирование из инновационного фонда и собственных средств Минэнерго.

Тем же Постановлением утверждено "ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проектирования и строительства объектов в районах усадебной жилой застройки", так вот там написано
"6. Едиными заказчиками по комплексному проектированию районов усадебной жилой застройки являются местные исполнительные и распорядительные органы или уполномоченные ими организации.
Финансирование проектных работ осуществляется за счет средств местных бюджетов и иных источников, не запрещенных законодательством."

Как понять, у меня "сельский населенный пункт" или "район усадебной жилой застройки"? Склоняюсь к первому варианту.
Тогда получается, что в моем случае наезжать нужно на РЭС, а не сельсовет? Они должный выступить заказчиком и профинансировать?

Как добиться результата быстро и малой кровью, у кого-нибудь есть опыт?

purler 26.07.2014 06:42

vladimircape, u это напряжение на каждой фазе. там еще i. показывает. вам надо постоять, посмотреть и дождаться Total kwh. вроде так пишет.
странно что в энергосбыте никто не подсказал. как я смотрю всем этот счетчик ставят.

---------- Сообщение добавлено в 05:42 ---------- Предыдущее было в 05:39 ----------

Laird, Почитайте эту ветку, лучше поймете мучения которые вам предстоят. Малой кровью отделаться не надейтесь. Тут и за свои деньги не просто провести, а за государственные и подавно. Ответят что денег нет....

Консультец 28.07.2014 19:38

Цитата:

Сообщение от Laird (Сообщение 195058)
Как понять, у меня "сельский населенный пункт" или "район усадебной жилой застройки"? Склоняюсь к первому варианту.
Тогда получается, что в моем случае наезжать нужно на РЭС, а не сельсовет? Они должный выступить заказчиком и профинансировать?

В Совмине конечно много писателей, только одну вещь они забывают. Собственником земли является сельский Исполком, и РЭС Заказчиком может быть только если ему землю под ЛЭП 0,4 выделят. Что-то я не слышал о таких землеотводах.

Икс 03.08.2014 10:15

Вчера делали ввод в дом от ящика на столбе (была подключена стройплощадка). Делали сами, под руководством знакомого электрика. Мои знания по электрике ограничиваются книгой Перебаскина - "Влезай - не убьет". По ходу монтажа заметил ряд деталей, противоречащих (как мне кажется книге).

Исходные данные:
Три фазы. От столба вниз до вводного устройства на столбе идет АВВБ 4х16. Вводной автомат С63, цифровой трехфазный счетчик, заземление рядом со столбом. Под опечатанным автоматом видна шина, где ноль и земля совмещены.
Далее ввод в дом под землей АВВБШв 4х16. Перед домом повторное заземление и в доме ящик с автоматами.

Далее начинаются вопросы:
1) Броню электрик сказал посадить на нулевую шину. Мне казалось нужно на шину заземления...
2) Шины ноль и земля в в домашнем щитке не совмещаются. Мне казалось должны совмещаться.. TN-C-S там.. глухозаземленный ноль и пр..
Кто что скажет?

Консультец 03.08.2014 12:12

Цитата:

Сообщение от Икс (Сообщение 195956)
Вчера делали ввод в дом от ящика на столбе (была подключена стройплощадка). Делали сами, под руководством знакомого электрика. Мои знания по электрике ограничиваются книгой Перебаскина - "Влезай - не убьет". По ходу монтажа заметил ряд деталей, противоречащих (как мне кажется книге).

Исходные данные:
Три фазы. От столба вниз до вводного устройства на столбе идет АВВБ 4х16. Вводной автомат С63, цифровой трехфазный счетчик, заземление рядом со столбом. Под опечатанным автоматом видна шина, где ноль и земля совмещены.
Далее ввод в дом под землей АВВБШв 4х16. Перед домом повторное заземление и в доме ящик с автоматами.

Далее начинаются вопросы:
1) Броню электрик сказал посадить на нулевую шину. Мне казалось нужно на шину заземления...
2) Шины ноль и земля в в домашнем щитке не совмещаются. Мне казалось должны совмещаться.. TN-C-S там.. глухозаземленный ноль и пр..
Кто что скажет?

Электрика - на шину! Фазную!
1. А кто вам разрешил и опломбировал 63А ? Сколько выделено по проекту?
2. Ввод в дом должен быть 5х16. Заземление от контура заземления ЩУ.
3. Повторное заземление может быть, но основного не отменяет.
4. Броня садится на землю.
5. Рабочий ноль и заземление последний раз встречаются в ЩУ. Дальше - врозь.
6. Лучше всего делать не по советам электрика, а по проекту, чтобы потом не переделывать. Ввод и надзор может посмотреть, и сбыт.

Икс 03.08.2014 13:21

Цитата:

Сообщение от Консультец (Сообщение 195970)
Электрика - на шину! Фазную!
1. А кто вам разрешил и опломбировал 63А ? Сколько выделено по проекту?
2. Ввод в дом должен быть 5х16. Заземление от контура заземления ЩУ.
3. Повторное заземление может быть, но основного не отменяет.
4. Броня садится на землю.
5. Рабочий ноль и заземление последний раз встречаются в ЩУ. Дальше - врозь.
6. Лучше всего делать не по советам электрика, а по проекту, чтобы потом не переделывать. Ввод и надзор может посмотреть, и сбыт.

1. Разрешил и опломбировал Энергонадзор. Выделив на стройплощадку и, в последствии, на дом 11.5 кВт.
2. Зачем 5 жил? к чему подключить 5 жилу? В вводном устройстве на столбе три фазы входят в вводной автомат, который опломбирован. Там стоит шина, на которую приходит ноль со столба, на неё же повешено заземление.
3. Т.е. все правильно сделали. Получается в ящике, в доме совмещать ноль (который уже совмещен с землей в ящике на столбе) не надо.
4. Спасибо. Понял - исправлю.
5. ЩУ - это ящик со счетчиком на столбе или ящик в доме? Где последний раз совместить: на столбе или в в уже доме?
6. Надзор и сбыт пускай смотрят то что им принадлежит. Согласно акта балансового разграничения, все то, что после вводного автомата и счетчика моё. А я могу показать, а могу и не захотеть. Ну и за эл-во согласно договору я плачу исправно.

Икс 03.08.2014 15:39

Частично нашел ответы на свои вопросы.
Совмещённый PEN проводник разделяется после вводного автомата, до счетчика. Оттуда же берётся рабочий N и земля PE, которая тянется пятой жилой. Больше они нигде совмещаться не должны.

Чем чревато использование моего варианта - кабель уже закопан 4-х жильный, заземление локальное, рядом с домом?

Консультец 03.08.2014 17:59

Цитата:

Сообщение от Икс (Сообщение 195988)
Чем чревато использование моего варианта - кабель уже закопан 4-х жильный, заземление локальное, рядом с домом?

Если не будут смотреть соответствие проекту - ничем. 11,5 кВт на дом - ОБАЛДЕТЬ! 4 в большинстве случаев со скрипом дают. Повезло.

---------- Сообщение добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее было в 16:57 ----------

Цитата:

Сообщение от Икс (Сообщение 195978)
6. Надзор и сбыт пускай смотрят то что им принадлежит. Согласно акта балансового разграничения, все то, что после вводного автомата и счетчика моё. А я могу показать, а могу и не захотеть. Ну и за эл-во согласно договору я плачу исправно.

Самым "грамотным" просто обрезают провода на столбе и составляют акт со штрафом в суд. Не стоит, точно говорю.

Икс 03.08.2014 18:25

Что ж обалдевать-то? Это Вам не Минск. У нас в регионе - все как по БТ показывают :cz: Вначале дороги, комуникации, а потом аукцион на продажу земли.
От участка до новенькой КТП метров 40, поэтому и мощности соответствующие.

Проект можно и по факту нарисовать. Я не переживаю за это. Меня больше волнуют технические тонкости.

майкл 03.08.2014 22:29

Икс, ввод надо делать по проекту, а не по факту. Кабель можно как 4-хжильный (тогда дополнительный контур перед домом), так и 5-тижильный (делать надо так, как в проекте нарисовано)- мне проекты рисуют и так, и так, но я предпочитаю пятижильный.
А на какую нулевую шину электрик советовал броню посадить? Если на ту, что после счетчика - то он неправ, до счетчика - можно, но она ж у вас опломбирована?
Ноль и земля правильно объединены...
ЩУ - щиток учета, он на улице. Заземления у вас два должно быть - возле дома и возле опоры.