Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ.

Всё о строительстве, отделке и ремонте домов и квартир. Форум, блоги, чат. Дом СоветовЪ. (http://www.domsovetov.by/forum.php)
-   Крыша и мансарда (http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=38)
-   -   Передача сил распора на кладку (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=4125)

Igorran 17.04.2012 10:48

Передача сил распора на кладку
 
Вложений: 2
Добрый день.
В проекте дома с полумансардой (высота стен 1650 мм.) и двухскатной крышей предусмотрена стропильная система распорного типа (висячая). Волнует проблема передачи распора от стропильных ног на кладку.
Погасить распор на 100% можно только установкой затяжки на концы стропильных ног ( в моем случае это высота примерно 1700мм от пола.) Этого сделать не возможно, поскольку высота потолков в мансарде около 2700 мм.
Установка данной затяжки на высоте 2700 мм. не сделает стропильную систему безраспорной.
Центральной кап. стены в мансарде нет, прогон опирать не на что. Перекрытия 1 этажа ж/б плиты, связанные в единый диск, обвязочным поясом. Под перекрытием по периметру внешних и внутренних несущих стен сделан армопояс.

Подскажите, пожалуйста, какие мероприятия необходимо провести для уменьшения передачи сил распора на кладку.

Pavel_GGS 17.04.2012 11:02

у вас нет внутренних несущих стен? сразу одним пролетом перекрыто?

sergN 17.04.2012 11:11

конек-то есть надеюсь. есть?
а если поднять участки простенков и на них положить подстропильный прогон , а на прогон оперетть стропилку и законтрить.
тогда не надо щемить стропила на мауэрлате.
кстати наружние стены , когда будите класть -требуйте перевязки с простенками.

Павел 17.04.2012 12:02

Цитата:

Сообщение от sergN (Сообщение 72912)
кстати наружние стены , когда будите класть -требуйте перевязки с простенками.

Можете уточнить?
А то я весь мозг сломал , но так и не понял о каких простенках, связанных с наружными стенами речь. :)

sergN 17.04.2012 13:07

на плане Igorran второго этажа есть толстые наружние стены и ттонкие межкомнатные.
так вот простенки вдоль длинных наружних стен я бы перевязывал (без сомнения)
с наружними

Igorran 17.04.2012 17:39

Вложений: 2
Спасибо за поддержку.
Есть внутренняя несущая стена.

Pavel_GGS 17.04.2012 19:18

идеальныйвариант это подпереть стойками. а эти стойки спрятать в перегородки. правда там одна стена идет чучуть со смещением.
а в другой частигде стена смещена слишком далеко от центра прокинуть балку нормальнуб по высоте. но опять же на фронтонной части там акурат окно

sergN 17.04.2012 21:05

по моему всё тут будет нормально.
середина есть. на неё брус , на него раскосы и схватку как на его же фото.
как в учебнике.

Igorran 18.04.2012 10:13

"правда там одна стена идет чучуть со смещением.
а в другой частигде стена смещена слишком далеко от центра прокинуть балку нормальнуб по высоте. но опять же на фронтонной части там акурат окно
"
Получается, что при данной планировке усилить стропильную систему стойками и балкой не получиться?
И речь может идти только о дополнительных мероприятиях для придания жесткости самой кладке?
Например такой вариант: По их верхнему обрезу кладки боковых стен заливается ж/б пояс, который будет основанием под мауэрлат. Ж/б пояс устраивается также по двум верхним ребрам треугольника фронтона (сечением 50х100 мм. борозда проштрабливается в верхнем обрезе кладки фронтона).
Получается замкнутая рама из шести отрезков. Два горизонтальных отрезка, четыре наклонных, проходящих по верху фронтона.

Данный замкнутый ж/б будет достаточен для закрепления стен от распора?

sansan 18.04.2012 10:58

Моё мнение лишняя и дурная (муторная) работа штробить и заливать фронтоны, к тому же абсолютно ничего не дающая. Пару стоек, если действительно есть такая необходимость всегда можно разместить.