santeam 14.02.2012 13:22

Утепление многослойных стен. ГС блок + кирпич.
 
Вложений: 3
Я покупал готовую коробку, дом постройки прошлого века, блок 600-ой плотности 288 мм на растворе, облицованный кирпичом с воздушным зазором.
Воздушная прослойка снизу продухов не имеет, сверху была открыта, т.е. являлась почти вентилируемой, достаточно для сухости блоков.
Стал решать вопрос об утеплении.
Согласился с мнением, что просто утепление термошубой не даст 100% расчетного эффекта, пока тепло уходит по воздушной прослойке.
Дом, который строили своими руками (я его называю "дом родителей"), имел подобную конструкцию стен, но кирпичную перевязку облицовки со стеной через 7 рядов кирпича, т.о. воздушная прослойка замкнута, и утепление его 5 см. пенопласта дали заметный эффект.
Для начала решил запенить прослойку паропроницаемым пеноизолом (изучив тему, нашел людей, применяющих относительно безопасную смолу).
Боюсь, что с такими эксремально морозными неделями, с угрозой образования льда в образовавшейся точке росы, пенка долго не продержится, надо переходить к следующему этапу - основному наружному утеплению.
Вот диаграммы экстремального режима, конечно, влажность у меня далеко не 60% ;) Просто так нагляднее польза облицовки, и вред запенивания.

santeam 14.02.2012 13:31

Вложений: 4
Теперь диаграммы, показывающие, что конденсация при утеплении минватой появляется только при экстремальных морозах, в отличие от утепления ППС.

Будаўнік 14.02.2012 13:39

santeam,как раз вчера подумал,что твой вопрос надо открыто поднимать.

Паша GGS на днях рассказывал про свой домашний увлажнитель со встроенным гигрометром. У него комфортно дома при 30%. А по всем(вроде бы) программам теплотехнического расчета вычисления идут при 50-60%. Дома посмотрел одну программку,так там влажность указана оптимальная - 30-45%.
Может все-таки стоит расчеты в связи с этим подкорретировать?

santeam 14.02.2012 13:50

Второй пост везде внутренняя влажность 35%

santeam 14.02.2012 13:56

Мне интересно, почему теплорасчет.рф берет по умолчанию наружную -20, а проф. программы среднюю по сезону -2 ? Чтобы напугать конденсатом? У них это получается!
Морально готовлюсь утеплять минватными плитами, но она такая тяжелая (135 кг/м3), что, как писал рядом, дюбели нужны с металлическим сердечником, а не пластиковым, и можно ли сэкономить цокольную планку, оперев минплиту на ЭППС-утепление цоколя?
Расход клея больше, чем на ППС, краски паропроницаемые дороже...
Думаю над вентфасадом, но пока ни сайдинг, ни керамогранит на своей "хатней архитектуре" не представляю.

Будаўнік 14.02.2012 14:05

в посте,где минвата,что это за слой № 3?Там же ее фактически нету,или будет?

Pavel_GGS 14.02.2012 14:35

Цитата:

Сообщение от Будаўнік (Сообщение 57539)
santeam,как раз вчера подумал,что твой вопрос надо открыто поднимать.

Паша GGS на днях рассказывал про свой домашний увлажнитель со встроенным гигрометром. У него комфортно дома при 30%. А по всем(вроде бы) программам теплотехнического расчета вычисления идут при 50-60%. Дома посмотрел одну программку,так там влажность указана оптимальная - 30-45%.
Может все-таки стоит расчеты в связи с этим подкорретировать?

вопрос не столько что комфортно, а сколько гдеж взять 60% влажности дома ? только осенью при неработающем отоплении было 50%. и все .

santeam 14.02.2012 14:49

Цитата:

Сообщение от Будаўнік (Сообщение 57554)
минвата, что это за слой № 3?Там же ее фактически нету,или будет?

Это мой пеноизол, характеристики подобны минвате (паропроницаем).
Цитата:

Сообщение от Pavel_GGS (Сообщение 57564)
а гдеж взять 60% влажности дома ?

Наши дамы, у которых наверно оранжереи дома, приводили в ветке про влажность и такие цифры :bk:

Pavel_GGS 14.02.2012 17:25

:) у мена 2 литра в день выливает увлажнитель. а цифры скромнеее.
да и оранжереи в определенных комнатах весьма спецефическое пополнение влаги. а пяток фикусов эти мизер.
я если дыхну на гигрометр то зашкаливает за 70 и увлажнитель выключается. вот прикольнусь поставлю его в ванну глянуть сколько набегает

santeam 19.02.2012 14:26

Вложений: 2
Я не выдержал, насмотрелся фоток ВИК-а, вчера выдолбил на балконе кирпич.
Это стена спальни 20 м2, обои бумажные, спят двое взрослых, ночью окна на микровентиляции, мокрое полотенце на батарее, есть 2 маленьких комнатных цветка. Температура за бортом -7°, позади неделя -22..-29°.
Запенивания на этом простенке не делалось. Сухо! Конденсации нет! На изнанке кирпича только раствор.
З.Ы. долбить фасад (где запенено) сложнее, не решился.