_shura 12.12.2016 18:47

Тактование котла, причина?
 
Доброго времени суток,
Други, возникла проблема - начал тактовать котел (конденсационный вайлант EcoTec 24квт).

Входные условия: Дом 220м2, 2эт, мансардный, 1й этаж радиаторы + ВТП, второй радиаторы. Радиаторы стальные, отопление расчитано для работы в режиме 55/35 для радиаторов (соответственно радиаторы большие). По комнатам везде стоят термоголовки.

Имеется ПЗА Calormatic 470f, который работает в режиме термостата с отопительной кривой 0.7. Все работало отлично без тактований, пока мы этой осенью не подключили к системе отопления баню. Баня подключена через гребенку радиаторов на 1м этаж. Отопление на баню (открываю краны на гребенке) включаю только при морозе, в бане на термоголовках выставлена температура 8C (защита от замерзания).

Собственно при включении контура отопления бани примерно первые минут 15 работы начинается тактование котла. При этом обратка приходящая от бани очень холодная первые 10-15 минут. После прогрева обратки тактование прекращается. Опять же при закрытом контуре отопления бани тактования нет.

В чем причина такого поведения котла и как это лечить?

Ниже обвзяка котла
http://image.prntscr.com/image/d4347...f21311f992.png

_shura 13.12.2016 00:01

Видео работы котла. Включение/выключение примерно каждые 2-3 минуты.
https://www.youtube.com/watch?v=c0zN...ature=youtu.be

в какую сторону хотя бы копать?

evg 13.12.2016 00:24

А какие минусы если котёл тактует?

Sas 13.12.2016 06:06

В помещении, где установлен калорматик температура соответствует настройке, а обратка приходит ниже чем заложена в кривой, вот автоматика и сходит с ума

Юра Добриденев 13.12.2016 09:13

Цитата:

Сообщение от Sas (Сообщение 278200)
В помещении, где установлен калорматик температура соответствует настройке, а обратка приходит ниже чем заложена в кривой, вот автоматика и сходит с ума

А какого-то приоретета не должно быть ? Или именно так по приоретету и получается работать, если нестыковка по параметрам ? Вроде и врубить котел нужно по обратке, а по приоритету комнатного термостата приходится сразу вырубать. Нужно было баню на отдельный управляемый контур вешать или на контур радиаторов с термоголовами, которые, в отличии от термостата сами управляют каждый своим радиатором, а не всем контуром через автоматику.

Sas 13.12.2016 09:58

Цитата:

Сообщение от Юра Добриденев (Сообщение 278209)
А какого-то приоретета не должно быть ? Или именно так по приоретету и получается работать, если нестыковка по параметрам ? Вроде и врубить котел нужно по обратке, а по приоритету комнатного термостата приходится сразу вырубать. Нужно было баню на отдельный управляемый контур вешать или на контур радиаторов с термоголовами, которые, в отличии от термостата сами управляют каждый своим радиатором, а не всем контуром через автоматику.

В этой ситуации, конечно надо было выделять отдельный управляемый контур. Ситуацию бы еще могла исправить гидрострелка, но все сейчас стремятся не потратить лишние деньги. Конкретно в данной системе сделать по человечески стоило бы около 250 евро - гидрострелка и насос на радиаторный контур.
Я бы лучше взял котел попроще, но сделал бы толковую гидравлику.

_shura 13.12.2016 11:46

Цитата:

Сообщение от evg (Сообщение 278195)
А какие минусы если котёл тактует?

ресурс котла снижается из-за частых включений-выключений

Цитата:

Сообщение от Sas (Сообщение 278200)
В помещении, где установлен калорматик температура соответствует настройке, а обратка приходит ниже чем заложена в кривой, вот автоматика и сходит с ума

Вообще калорматик работает в режиме термостата, те при достижении заданной температуры в комнате котелок выключается, он должен по идее обратку игнорировать. я собственно и думал что так и будет. Какие пока что могут быть варианты без переделки системы? Как заставить игнорировать Т. обр? Все что нужно для бани - это что бы она не замерзла (утепление тоже самое что и на доме), термостаты в бане стоят на защите от замерзания. Те работа от комнатного термостата устраивает, идинственное что тактования котла конечно хочется убрать

Цитата:

Сообщение от Sas (Сообщение 278212)
В этой ситуации, конечно надо было выделять отдельный управляемый контур. Ситуацию бы еще могла исправить гидрострелка, но все сейчас стремятся не потратить лишние деньги. Конкретно в данной системе сделать по человечески стоило бы около 250 евро - гидрострелка и насос на радиаторный контур.
Я бы лучше взял котел попроще, но сделал бы толковую гидравлику.

хмм ... схемку не набросаете? и как гидростелку рассчитать? Простота обвязки связана с тем, что монитровали все сами. Собственно в любом случае ручной трехходовик ТП будем заменять на автоматику вайлант VR61, поэтому можно и гидрострелку поставить

Sas 13.12.2016 12:04

@_shura,http://www.domsovetov.by/imagehostin...fb92546dd6.jpg
Только количество насосов после гидрострелки должно соответствовать контурам, в вашем случае их 3 (теплый пол, радиаторы первый этаж и радиаторы второй этаж). Я бы радиаторы объеденил
Такую стрелку ставим на 24 кВт

_shura 13.12.2016 13:32

@Sas, Спасибо. А как банным контуром в этом случае управлять? и как система работать будет с учетом того что банный контур я включаю только в мороз? Я пока не очень понимаю как все это подружить с автоматикой.

Sas 13.12.2016 13:53

@_shura, банный контур как включали, так и включайте. Гидрострелка позволит не так сильно проседать температуре в котловом контуре.